Bonjour à tous,

Ça fait un moment que je vous lis dans la section électricité pour la création de mon tableau.
J'ai essayé de prendre le maximum d'informations pour faire quelque chose de propre.

Les infos sur la maison.
- 168m² avec une partie sous-sol
- Branchement type 2 (70m de la voirie)

J’ai ajouté un tableau 1x18 pour les 20% de réservation du consuel.
J’ai quelques interrogations :
- Mon type A n’est-il pas trop chargé ?
- J’ai mis le module EXT de la PAC sur l’ID EXT est-ce ok ?
- J’ai dédié l’alimentation des 2 pc tableau pour le coffret de communication (PC ds le coffret)
- Je voudrais mettre un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau qu’elle Ampérage ?
- Pour la sélectivité, comment cela se passe si sa disjoncte ? Il y a-t-il possibilité de jouer avec la sélectivité pour éviter de réarmer sur la voirie ?

Voilà le tableau, hésitez pas à commenter, merci.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Petit Up, il y à pas mal de pro de l'elec
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

versus42 a écrit:
- Mon type A n’est-il pas trop chargé ?

Je suppose que vous avez un abonnement mono avec un DB 30/60A
Donc un ID 63A ne peut pas être trop chargé.
De toute façon tel qu'il est c'est correct

versus42 a écrit:
- J’ai mis le module EXT de la PAC sur l’ID EXT est-ce ok ?

Vu que c'est attenant au batiment, ce n'est pas une obligation.

versus42 a écrit:
- J’ai dédié l’alimentation des 2 pc tableau pour le coffret de communication (PC ds le coffret)

OK

versus42 a écrit:
- Je voudrais mettre un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau qu’elle Ampérage ?

Vu que vous avez un DB 30/60A, un 63A conviendra très bien

versus42 a écrit:
- Pour la sélectivité, comment cela se passe si sa disjoncte ? Il y a-t-il possibilité de jouer avec la sélectivité pour éviter de réarmer sur la voirie ?

Tout dépend du type de défaut que vous évoquez :
- défaut différentiel : ce seront vos 30mA qui sauteront en premier (en supposant que le DB ERDF est sélectif)
- surcharge : c'est à l'extérieur que cela sautera. A vous de dimensionner correctement votre abonnement ou si nécessaire de mettre un délesteur pour couper chauffe-eau et radiateurs, pour éviter que cela arrive.
- court-circuit : quel que soit le cas de figure, impossible de prévoir ce qui sautera, mais cela n'arrive pas si souvent.

Pour le reste pas grand chose à redire.
C'est plutôt dimentionné large (à certains endroit des ID 40A auraient suffit, mais qui peut le plus peut le moins)


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Super Carminas et merci pour ton retour toujours aussi constructif.

La CB va chauffer un peut maintenant

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Eure
Bonjour versus 42

Es qu'il serai indiscret de te demander a combien te revient ton tableau ? Une fourchette de prix me sera d'une très grande aide.

Merci Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut, 1400e ttc sur materielelectrique.com avec goulotte, la total.

j'ai pas trouvé moins chère meme chez les rexel et compagnie

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Bonsoir

le parafoudre à l’extrémité droite c'est un choix ou une contrainte
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
C'est nécessaire ou j'habite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
J'en doute pas mais je demandais plutôt si le choix de l'avoir mis à droite plutôt qu'à côté d'un ID à gauche était lié à une contrainte ou si c'était un choix
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Ok désolé j'avais lu en diagonale

Au final il sera à coté de l'ID

En espérant avoir répondu à ta question

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Oui merci
je l'ai fait comme ça mais ça aurait pu être un choix d'implantation lié à la position de ta barette
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Bonjour,

J'ai enfin "fini" mon installation electrique et je prepare la venu du consuel.

J'ai des interrogations concernant des departs dans mon tableau qui ne sont pas cablé mais disjoncteur present, du genre lave linge/seche linge/ PAC/ portail exterieur/chauffe eau electrique avec contacteur...

Sa passe au yeux du consuel ou bien il va me "taper" sur les doigts ?

Mon habitation au rdc est fini et au sous sol j'ai mis le minimum indiqué dans la norme c'est a dire une prise et un point d'eclairage pour garage/cave c'est good ?

Merci de votre retour
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sur des circuits obligatoires comme LL ou SL ou production d'eau chaude, oui c'est problématique
Mais je ne sais pas vous dire s'il sera conciliant avec cela.

Pas de problème pour la config mini du sous sol
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Merci carminas pour ton retour, je vais au moins tirer ces circuits dans le sous sol histoire de pas avoir une contre visite pour si peux, et la PAC si elle n'est pas installée y'a pas de probléme ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Je vous relance concernant l'installation de la PAC, j'ai tiré tout le reste (LV,LL et chauffe eau).

Si j'ai pas physiquement le moyen de chauffage sa coince ? j'ai néanmoins tiré l'alimentation du module de PAC interieur mais pas l'exterieur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non pas de problème.
Mettre une sortie de cable ou une boite de dérivation en attendant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Merci du retour carminas !!

J'ai commandé ma belle feuille jaune du consuel Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Génial çà !
J'en suis comme toi y'a un an en arrière on va dire, je compte rester sur un 4 x 18 modules sur la goulotte qui va bien en 355mm...

Aurais-tu une photo de ton tableau fini ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Oui je te met sa en fin de semaine ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Cool merci ça m'intéresse beaucoup,
je m'interroge encore sur la répartition avec peignes verticales / borniers / parafoudre / inter sectionneur abri ext...
Je pense rester sur du Legrand pour la totalité (goulotte-tableau-modulaires...)
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
VAL774 a écrit:Cool merci ça m'intéresse beaucoup,
je m'interroge encore sur la répartition avec peignes verticales / borniers / parafoudre / inter sectionneur abri ext...
Je pense rester sur du Legrand pour la totalité (goulotte-tableau-modulaires...)


Un peut en retard désolé.

tableau entier plus ou moins fini, les peignes c'est le top.



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Yep merci

OK du full Legrand en full peigné et full bornes auto !
J'ai vu ici et là que c'était vivement conseillé ces bornes auto, j'aurais pas cru et pris des bornes à vis si j'avais pas le web !
Pas données ces satanée goulottes, mais bon ça fait propre.

4 précisions:
1) C'est le parafoudre qui a une sortie pour réalimenter l'ID1 avec 2 bouts de peigne ultra-court tu confirmes ?
2) Les peignes verticaux: j'ai cru voir sur doc Legrand qu'il y avait une grosse connexion intermédiaire pour repiquage sur un autre ID par ex, pourquoi ne pas l'avoir utilisée ce qui supprimait le passage par les borniers ? (alim directe sur peignes => alim parafoufoudre et terminé ?)
3) Les peignes horizontaux sur bornes auto: ok les peignes c'est le top, mais avec les bornes auto sur toute la rangée comment fait-on pour retirer un peigne ???
4) le tableau de com tu comptes le mettre sur cette goulotte aussi ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ En principe on met : peigne vertical, parafoudre, peigne 2 dent, ID peignable, peigne qui alimente les disjoncteurs
Mais dans le cas de notre ami, il n'y a pas de peigne vertical sur la rangée 1, donc il a alimenté avec 2 câbles.

2/ Les 2 sont possibles, on fait comme on veut

3/ Il suffit de tirer fort verticalement. Eventuellement faire levier sous le peigne avec un tournevis

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Carminas a bien repondu ; )

Le tableau de communication, baie de brassage dans mon cas, c'est qui ce trouve en haut a gauche sur la 1ere photo.

Au passage carminas rien de choquant pour le passage du consuel sur mon tableau ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
OK là c'est clair pour moi, merci

Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Si les hauteurs mini maxi des rangées sont respectées, non rien de choquant

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Carminas a écrit:BOnsoir

Si les hauteurs mini maxi des rangées sont respectées, non rien de choquant

@+


oui l'axe des manettes à 1m80 pour la rangée la plus haute et l'autre supérieur à 1m pour la plus basse.
J'ai toujours quelques disjoncteurs pas câblé (porte garage, les deux vmc, congélateur, visiophone, résistance électrique PAC INT,module PAC extérieur qui est pas installé,pompe de relevage et pompe cuve EP) sa pose problème ?

dur dur ce consuel, plus sa approche et plus je "balise".....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A noter que pour le bas c'est 0m90 Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Carminas a écrit:A noter que pour le bas c'est 0m90 Wink


oui éffectivement et pour le reste c'est good ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Rdv consuel ce lundi en esperant que sa passe, je ferais un petit compte rendu de la visite

A plus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Un petit retour sur la visite du consuel de cette après midi.

Une personne sympa mais pas très loquasse, il est allé directement au tableau pour tester la prise de terre et trouver 6 ohm (boucle fond de fouille).
Il a testé chaque circuit sur le tableau avec son appareil.

Ensuite il a examiné toutes les terres de la maison, il est allé dans la sdb pour voir les zones, mes spots étaient manquants mais je les lui ai montrés (IP65) je voulais pas les mettre par peur d'arracher le placo en les enlevant pour peindre... (protection des spots des pots de fleurs pas de problème pour lui)

Au final une visite de 20min, beaucoup de "stress" pour pas grand chose.

Je pense que le degrés de finition du tableau fait la différence, au passage il à été bluffé par la baie de brassage en me disant que chez le particulier c'était très rare de voir ce genre d'installation.

Merci à Carminas et aux autres pour toutes vos infos pertinente.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Félicitations à vous Smile

Le stress doit être évacué Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Oui il est "loin" maintenant haha
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir