Retour
Menu utilisateur
Menu

Capacité des entraits a recevoir un plancher

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 897 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message St Christophe (73)
Bonjour,
J’ai le désir de confectionner des planchers entre fermesafin de réaliser une chambre supplémentaire ainsi qu’un grenier pour stockaged’affaires personnelles.
La maison récemment achetée est située dans le massif de laChartreuse, en forêt, à une altitude de 850 mètres, à flanc de montagne, dansune zone très peu exposée au vent, mais bien, voire fortement enneigée.
Cette habitation, assez récente, présente les caractéristiquessuivantes :
Dimensions : Longueur : 14.40m -Largeur : 10.30 m - Hauteur :9.80 m
Toiture à 4 pans
Couverture : Tuile KORAMIC VAUBAN 2, pentede 80% avec arrêt de neige.
Charpente : composée de 3 fermes et 4arêtiers dont les sections sont :
[/list]Panne sommitale : 150 x 300, Nombre =1
Panne intermédiaire : 150 x 300 Nombre = 1 par rampant
Panne sablière : 150 x 300 Nombre = 1 sur chaque tête de mur
Chevrons : 75 x 200
Litelage : 30 x 40 avec écran sous la toiture
Poinçon : 220 x 220
Arbalétrier : 150 x 350
Entrait moisé (100x 300) x 2

[/list]Les entre axes sont :
[/list]Fermes espacées de 3.60 m
Pannes espacées de 2.60 m
Chevrons espacés de 0.60 m.

Je viens donc vers vous afin de savoir si les entraitspeuvent supporter un plancher entre ferme destiné à une chambre pour adulte ainsi qu’une unezone de rangement, sachant que les cloisons et planchers seront confectionnésen bois.


Merci infiniment pour votre aide.
Bien à vous
[/list]
Messages : Env. 20
De : St Christophe (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 20 message St Christophe (73)
[/URL]tp://www.hostingpics.net/viewer.php?id=915241FERME.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/915241FERME.jpg[/IMG]
Messages : Env. 20
De : St Christophe (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message St Christophe (73)
Messages : Env. 20
De : St Christophe (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
Je viens de vérifier:

Au niveau résistance cela passe mais au niveau de la flexion du bois c'est limite, mais tout cela reste des calculs avec un coefficient de sécurité,et en plus vous montez sur votre plancher environ 2 personnes au m² mais je pense pas vu que c'est une chambre, mais faudra pas la transformée en bibliothèque.

part contre sur l'autre poste sur la question l'entrait vous avez dit que votre poinçon était chevillé alors que sur détails de charpente ci-contre vous parlez de d'entrait moisé, il devrais avoir un boulon et non une cheville bois???




Pour les solives ils faut prévoir un minimum de section de 100/160mm,et oui j'anticipe la prochaine question Biggrin

j'espère vous avoir aidez
Messages : Env. 60
De : Entre Les Montagnes (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message St Christophe (73)
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre réponse. Le sujet des poinçons concerne deux charpentes différentes. Dans le présent sujet, les poinçons sont bien fixés par boulons, rondelles et écrous.
En ce qui concerne le flexion des entraits du présent post, ne peut on pas envisager la pose d'un poteau bois de section de 250 x 250 sous l'entrait moisé(au droit du poinçon?) afin d'éviter la flexion des moises. Je pense que cela est possible mais je ne mesure pas tout car je pense que l'entrait doit travailler en "traction" et voilà qu'on le sollicite en flexion avec risque de cisaillement aux droits du poteau. Je ne sais pas estimer cela, là est ma difficulté. C'est entre autre une des raisons pour laquelle je cherche à comprendre avant d'envisager quoi que ce soit.
Un grand merci à vous et prenez soin de vous!
Messages : Env. 20
De : St Christophe (73)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
Bonjour,

Vous pouvez poser un poteau au droit du poinçon, c'est même la meilleur des solutions mais attention il faut savoir si ce poteau repose au droit d'un mur de refend, car maintenant la moité de la charge du toit sera repris part ce poteau.
Messages : Env. 60
De : Entre Les Montagnes (73)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 06h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir