Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation 12 volt Led

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.030 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Versailles (78)
Je vais poser mon transfomateur pour LED près de mon tableau électrique. Du coup j'utilise le cablage classique en 1,5mm2 sur 10 m environ pour alimenter mes LED.
L'intensité sera donc élevée (13 A). Pour le moment j'ai un discjoncteur en amont du transfo. Dois-je mettre un disjoncteur entre mon transformateur et le cable en 1,5mm2. Si oui qu'elle type de disjoncteur? Je n'ai vu que chez Legrand des disjoncteur courant continu mais ils sont cher (90€ environ).
merci pour vos conseils
Messages : Env. 10
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
pberinger a écrit:Je vais poser mon transfomateur pour LED près de mon tableau électrique. Du coup j'utilise le cablage classique en 1,5mm2 sur 10 m environ pour alimenter mes LED.
L'intensité sera donc élevée (13 A). Pour le moment j'ai un discjoncteur en amont du transfo. Dois-je mettre un disjoncteur entre mon transformateur et le cable en 1,5mm2. Si oui qu'elle type de disjoncteur? Je n'ai vu que chez Legrand des disjoncteur courant continu mais ils sont cher (90€ environ).
merci pour vos conseils


Bonsoir,
Plusieurs choses que je ne comprends pas, tu parles de transformateur et de courant continu !
Un transformateur fournit un courant alternatif alors qu'un convertisseur standard fournit du continu.

Ensuite 13ampères sur 10m dans du 1.5mm² : pas compatible surtout pour la chute de tension !
Si tes leds sont alimentées en 12V alors à 13A t'auras pas 12V au bout du câble.
Messages : Env. 100
De : Saint Martin Le Beau (37)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Versailles (78)
Merci pour la response. Quelques précisions.
C'est bien en effet un convertisseur. J'ai déjà fait des tests et cela fonctionne. Bon par contre je n'ai pas atteint les 13 A Mais 6A. Faut il alors que je me limite à cette intensité?
Et si oui ma question est toujours valable pour le disjoncteur dois-je en mettre un? Et si oui quel type?
Merci
Messages : Env. 10
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
pberinger a écrit:Merci pour la response. Quelques précisions.
C'est bien en effet un convertisseur. J'ai déjà fait des tests et cela fonctionne. Bon par contre je n'ai pas atteint les 13 A Mais 6A. Faut il alors que je me limite à cette intensité?
Et si oui ma question est toujours valable pour le disjoncteur dois-je en mettre un? Et si oui quel type?
Merci


Dans quelle pièce seront installées les leds ?
Sous quelle tension ?

Ce qui est certain moi je mettrai au moins une protection en courant pour le convertisseur (fusibles ou disjoncteur en aval du convertisseur. )
Messages : Env. 100
De : Saint Martin Le Beau (37)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Bonjour

La tension c'est 12V ecrit au premier post, sinon tu as combien de led ?
Quelle consommation tes leds ?
Ton convertisseur il est donné pour quelle intensité ?
Ton convertisseur c'est quelle marque ?
Il est protégé contre les court-circuit ? si oui un disjoncteur aval est inutile ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Versailles (78)
C'est un ruban led que je pose au plafond dans unecuisine. Elles consomment 18W/m alimentée en 12V.
Mon convertisseur est sans marque: http://www.boulevard-des-led[...]-watts.html
Il est bien sur protégé par un disjoncteur en aval de10 A comme dit au début.
Les formules de calcul de chute de tension pour 12V à6A sur 10 m me donnent environ 2V. Apparemment c'est acceptable pour mes LEDspuisque le test est concluant.
Ma question concerne principalement le type deprotection après mon convertisseur.
Merci
Messages : Env. 10
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Versailles (78)
En complément je vais mettre 4 mètres de Leds donc cela fait 72W et 6 A.
Merci
Messages : Env. 10
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Le disjoncteur de protection se met en amont du transfo, pas en aval.
Ton transfo est calibré pour alimenter la puissance totale de tes leds, donc cela ne sert à rien de mettre une protection après (en aval)
Pour éviter la chute de tension, vous pouvez passer en 2,5² après le convertisseur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 20h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir