Bonjour à tous,

Alors voilà c'est simple, j'aimerais avoir vos avis concernant le devis que nous a fourni le terrassier qui va faire prochainement le remblaiement autour de la maison.
- pour la tranchée de raccordement, la taille des fourreaux est bonne? J'aurais plutôt mis 2 gaines pour EDF au lieu d'une.
- pour l’assainissement cela me parait correct. La "ventilation haute à notre charge" est installée par le constructeur.
- pour les eaux de pluie : un puisard de cette profondeur peut contenir quelle quantité d'eau?
- enfin, et c'est là que j'ai le plus de doute, concernant l’évacuation des eaux du drainage périphérique. Nous voulions évacuer cette eau dans le fossé derrière notre terrain mais le terrassier refuse. Il nous propose donc un épandage mais sur 5m de long seulement. Est ce suffisant? De plus il ne s'agit pas de 80cm de profondeur mais plutôt 1.40m. Le terrassier ferait cette tranchée courant de la semaine prochaine, en même temps que notre remblaiement autour de la maison.

Autre question : n'est-il pas gênant d'avoir tout sur le même devis sachant que tout ne sera pas fait en même temps, mais au fur et à mesure de la construction? Ne vaut-il pas mieux 4 devis séparés?

Merci d'avance pour vos avis et conseils.

Vanessa

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si vous gardez toute l'eau de pluie sur votre terrain, il va se transformer en marécage. Ceci d'autant plus que vous avez un assainissement non collectif. Et en plus si le terrain n'est pas perméable et en creux par rapport aux alentours, et qu'en plus, le rez-de-chaussée soit vraiment au raz du sol, ça fait souci.

Pour quelle raison ne veut-il pas faire partir l'eau au fossé ??

Le fossé n'est-il pas plus bas que votre terrain ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Du point de vue économique, cela est-il plus intéressant de faire un puisard plutôt que de faire un épandage dans le terrain. Nous hésitons sur la manière de faire.

Nous ne savons pas pourquoi il refuse, il ne nous a rien dit de plus. Notre chef de chantier ne nous l'avait pas interdit.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Si on prend un puisard de 1 mètre de diamètre sur 2.50 de profond, sa capacité sera de 1.96 m3. Si le puisard est rempli de cailloux sa capacité ne sera que de 0.60 m3. Une tranchée drainante de 5 m sur 1 m de large et 0.80 de profond, sa capacité sera de 4 m3 et si elle est remplie de cailloux elle sera de 1.2 m3...Mais on prend en compte , pour les tranchées d'infiltrations des eaux pluviales, les surfaces des parois verticales....
Le tout est de savoir si votre sol à la capacité à absorber les eaux pluviales et en quelle quantité avant que votre puisard ou votre tranchée ne déborde...
Il est mention sur votre devis s'une fosse PVC, en vue d'un ANC??? et quel type ??
Le coût du puisard je le trouve excessif et pas de mention de géotextile ni de cailloux. Pour le reste ça peut convenir sans être tatillon sur les grillages avrtisseurs et sablon en fond de fouilles sur la tranché technique..
je mettrai un autre fourreau de 40 pour le réseau électrique en plus...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Ok avec les remarques faites.

Les prestations ne sont pas excessivement chères.

Pour le devis en lui même, pas gênant que tout soit sur le même. Par contre, il faut impérativement refaire faire le devis avec les détails.
Partie 1, tu dois avoir au moins 4 lignes : tranchée + fourreaux elec + fourreaux PTT + PE AEP.
Partie 2 : regard + canalisation Ø100 + fosse + fillière
Partie 3 : regard de descente + canalisation + puisard (et ses caractéristiques : volume d'eau, géotextile...)
Partie 4 : drainage + remblaiement + canalisation + tranchée drainante

Parmis les interrogations :
- Pourquoi pas de rejet au fossé ? Contrainte altimétrique ?
- Pourquoi 2 fillières d'infiltration (puisard + tranchée drainante ??)
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Bonjour,

ddm a écrit:Bonjour,
Si on prend un puisard de 1 mètre de diamètre sur 2.50 de profond, sa capacité sera de 1.96 m3. Si le puisard est rempli de cailloux sa capacité ne sera que de 0.60 m3. Une tranchée drainante de 5 m sur 1 m de large et 0.80 de profond, sa capacité sera de 4 m3 et si elle est remplie de cailloux elle sera de 1.2 m3...Mais on prend en compte , pour les tranchées d'infiltrations des eaux pluviales, les surfaces des parois verticales....
Le tout est de savoir si votre sol à la capacité à absorber les eaux pluviales et en quelle quantité avant que votre puisard ou votre tranchée ne déborde...


Il y a une étude de sol qui a été faite pour l'assainissement. Le terrain a le profil suivant : terre végétale sur 50cm et en dessous limon brun. Le sol est moyennement perméable d'après les tests effectués.


ddm a écrit:Il est mention sur votre devis s'une fosse PVC, en vue d'un ANC??? et quel type ??
Le coût du puisard je le trouve excessif et pas de mention de géotextile ni de cailloux.


Oui nous allons avoir un assainissement individuel : FTE de 300l, épandage en faible profondeur avec 5 tranchées de 12ml (donc 60ml).


ddm a écrit: Pour le reste ça peut convenir sans être tatillon sur les grillages avertisseurs et sablon en fond de fouilles sur la tranché technique..
je mettrai un autre fourreau de 40 pour le réseau électrique en plus...


Pour la tranchée technique je pense, enfin j'espere, que le terrassier mettra les grillages avertisseurs. Je vais lui reposer la question. Pour le fourreau, je vais lui en demander un supplémentaire.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Bonjour,

Greg6153 a écrit:Bonjour,

Ok avec les remarques faites.

Les prestations ne sont pas excessivement chères.

Pour le devis en lui même, pas gênant que tout soit sur le même. Par contre, il faut impérativement refaire faire le devis avec les détails.
Partie 1, tu dois avoir au moins 4 lignes : tranchée + fourreaux elec + fourreaux PTT + PE AEP.
Partie 2 : regard + canalisation Ø100 + fosse + fillière
Partie 3 : regard de descente + canalisation + puisard (et ses caractéristiques : volume d'eau, géotextile...)
Partie 4 : drainage + remblaiement + canalisation + tranchée drainante

Parmis les interrogations :
- Pourquoi pas de rejet au fossé ? Contrainte altimétrique ?
- Pourquoi 2 fillières d'infiltration (puisard + tranchée drainante ??)


C'est vrai que je n'ai pas penser à faire notifier plus de détails sur le devis. Je vais voir avec le terrassier pour qu'il remette tout cela à jour.
Pour le rejet au fossé : cela concernait les eaux du drainage périphérique. Le terrassier refuse d'aller jusqu'au fossé sans nous dire pourquoi. Il pense qu'une tranchée de 5ml est suffisante pour épandre ces eaux là.
2 filières d'infiltration : une pour les eaux issues du drainage périphérique et une pour les eaux de pluie.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

il faudrait enlever les coordonnées de la société sur le devis Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
vanessa.h a écrit:Bonjour,
C'est vrai que je n'ai pas penser à faire notifier plus de détails sur le devis. Je vais voir avec le terrassier pour qu'il remette tout cela à jour.
Pour le rejet au fossé : cela concernait les eaux du drainage périphérique. Le terrassier refuse d'aller jusqu'au fossé sans nous dire pourquoi. Il pense qu'une tranchée de 5ml est suffisante pour épandre ces eaux là.
2 filières d'infiltration : une pour les eaux issues du drainage périphérique et une pour les eaux de pluie.

Oui, mais c'est justement ma question : pourquoi en faire 2 séparer et non une seule commune ?? Les 2 sont éloignés ?
Il faut aussi élucider ce refus de rejet au fossé.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Greg6153 a écrit:
vanessa.h a écrit:Bonjour,
C'est vrai que je n'ai pas penser à faire notifier plus de détails sur le devis. Je vais voir avec le terrassier pour qu'il remette tout cela à jour.
Pour le rejet au fossé : cela concernait les eaux du drainage périphérique. Le terrassier refuse d'aller jusqu'au fossé sans nous dire pourquoi. Il pense qu'une tranchée de 5ml est suffisante pour épandre ces eaux là.
2 filières d'infiltration : une pour les eaux issues du drainage périphérique et une pour les eaux de pluie.

Oui, mais c'est justement ma question : pourquoi en faire 2 séparer et non une seule commune ?? Les 2 sont éloignés ?
Il faut aussi élucider ce refus de rejet au fossé.


Notre chef de chantier ne nous avait pas conseillé de mettre les eaux du drainage dans la même cuve que les eaux de pluie. C'est possible de mettre les 2 dans un même puisard? mais il faudrait que ce dernier est une plus grande capacité.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
vanessa.h a écrit:Notre chef de chantier ne nous avait pas conseillé de mettre les eaux du drainage dans la même cuve que les eaux de pluie. C'est possible de mettre les 2 dans un même puisard? mais il faudrait que ce dernier est une plus grande capacité.

Il faut voir avec la configuration des lieux, les altimétries... Bref, ce n'est pas facile à dire sans voir le chantier, mais oui, cela peut être fait dans certains cas.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Greg6153 a écrit:
Il faut aussi élucider ce refus de rejet au fossé.


Bonjour,

Alors nous savons pourquoi le terrassier a refusé d'aller au fossé...en fait il a peur que s'il y avait de fortes pluies, que le niveau d'eau du fossé venait à monter voire à déborder, l'eau irait dans notre drain et "retournerait" jusqu'à la maison.

Nous leur avons donc donné notre accord pour la tranchée drainante de 5m, ainsi que pour l'assainissement. Pour les eaux de pluie et la tranchée de raccordement, nous voulons prendre le temps de réfléchir.
Pour l'assainissement, si des fois, dans quelques semaines, nous changions d'avis (pour quelques raisons que se soient), serait-il encore possible de l'annuler, même si nous avions donné un accord?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,

En toute logique, le niveau du drain doit être supérieur au niveau du fossé donc très peu de chance que l'eau refoule chez vous, ou alors mettre un clapet anti-retour......
Pour l'assainissement, juridiquement, si devis signé , vous vous engagez a faire les travaux. Dans ce cas vous barrez le poste assainissement et le jour venu, vous lui demanderez de refaire un devis...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
vanessa.h a écrit:
Greg6153 a écrit:
Il faut aussi élucider ce refus de rejet au fossé.


Bonjour,

Alors nous savons pourquoi le terrassier a refusé d'aller au fossé...en fait il a peur que s'il y avait de fortes pluies, que le niveau d'eau du fossé venait à monter voire à déborder, l'eau irait dans notre drain et "retournerait" jusqu'à la maison.

Nous leur avons donc donné notre accord pour la tranchée drainante de 5m, ainsi que pour l'assainissement. Pour les eaux de pluie et la tranchée de raccordement, nous voulons prendre le temps de réfléchir.
Pour l'assainissement, si des fois, dans quelques semaines, nous changions d'avis (pour quelques raisons que se soient), serait-il encore possible de l'annuler, même si nous avions donné un accord?

C'est un peu le même cas avec une tranchée drainante... En cas de forte pluie, elle peut ne plus fournir non plus. Le pire étant que dans ce cas c'est invisible...
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
Merci Greg pour ta réponse. C'est effectivement invisible...surtout que le terrassier a fait le remblaiement en même temps et que du coup, il a fait une butte de terre sur la façade arrière (pour être au niveau de nos portes fenêtre). La tranchée est donc très difficilement accessible...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 05h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir