Gaines en VS

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 818 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour,

Je fais construire et je me charge de l'élec, après une première expérience positive il y a 10 ans...
Mon plancher RDC va être coulé bientôt, sur VS (entrevous polystyrène).

J'aimerais faire de multiples "réservations" traversant ce plancher pour y faire passer, plus tard, des gaines ICTA, notamment pour circuits prises, volets roulants et com.

Sachant qu'il est interdit de mettre de la gaine TPC posée sur la terre dans un VS car non protégée contre le feu, je me trouve devant les questions suivantes:

1) la gaine ICTA est-elle bien autorisée, elle, en VS (posée sur le sol)?
2) puis-je utiliser de la gaine TPC si je l'enterre sous mon VS? La longueur de remontée "aérienne" vers le plancher sous tableau (40cm env) est-elle tolérée? Ou doit-on utiliser du câble U1000 R2V et le laisser apparent entre la sortie gaine et le passage plancher?
3) pour les traversées de plancher puis-je utiliser du simple tube PVC? De la gaine TPC? La gaine ICTA directement?
4) y-a-t-il de meilleures solutions ?

J'achète le matériel lundi et je commence le boulot mardi...
Merci pour votre aide!

Fourmigue.
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Bon, personne pour m'aider?

J'ai bien parcouru le forum et il y a pas mal de sujet sur la gaine de raccordement EDF.
Mes questions portent autant sur cette gaine que sur des gaines "internes": prises, com, VR.
Et là, ben j'ai pas trouvé....

Un pro pourrait peut-être me dire, déjà, si ça se fait de passer des gaines en VS?
Au cas où je ferais fausse route....Blush
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je vous conseille de passer de la gaine TPC sur les parties enterrées puis de prolonger avec de la gaine ICTA (en faisant pénétrer la gaine ICTA sur quelques dizaines de cm dans la TPC.
Si votre VS est accessible, vous pouvez éventuellement passer le R2V en apparent

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Merci beaucoup pour cette réponse.
Mon VS sera accessible. Donc solution R2V possible.
Gaine ICTA en prolongement de TPC possible pour les ligne en entrée et sortie.

Mais pour les lignes en "interne" que je voudrais faire passer par le VS, quelle est la meilleure solution?
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même logique

Gaine ICTA (que je vous conseille de fixer pour que ce soit facile de tirer les fils) ou R2V apparent

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saint Médard En Jalles (33)
Merci encore carminas,

Je ferai donc réservations diam 40 pour amener futur R2V que je préfère (sur le forum certains parlent d'éventuels PB de condensation dans gaine ICTA).
Messages : Env. 20
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 11h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir