Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème d'étanchéité à l'air

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.991 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Hautes Alpes
Bonjour
j'ai fait construire ma maison par un constructeur ossature bois!!

montant 45x145 avec un contreventement en tri-pli de 20, à l'intérieur des caissons empli de laine de roche, avec pare-vapeur dessus et bien jointoyé avec adhésif adéquat.
1er bémol toute l'ossature repose sur une dalle béton mais celle ci n'étant pas de niveau il y a de grand jour entre la lisse basse de l'ossature et la dalle béton. donc le constructeur à combler ce vide avec de la mousse polyuréthane. (là je ne suis pas sûr de l’étanchéité) .
Prévu à l'extérieur 6cm d'isolant de laine de bois, recouvert d'un crépi.
deuxième bémol les tableaux des portes et fenêtre étant en crépi, il faut aussi une épaisseur de laine de bois pour accueillir le crépi. Donc la fenêtre est plus étroite de 2 cm de chaque coté que l'ossature bois de la fenêtre pour que la laine de bois et le crépi ne recouvre pas totalement la fenêtre. donc avant que la laine de bois avec le compri-bande ne vienne faire l'étanchéité extérieure, il n'y avait que le pare-vapeur scotché à la fenêtre et l'ossature (voir les 2 schémas)
http://www.casimages.com/f.php?f=14033006013514767.pdf
http://www.casimages.com/f.php?f=140330060303152135.pdf

Les fenêtres sont montées à l'intérieure en applique
à l'intérieure montage des contre cloison en placo avec espace de 4 cm pour remontées des prises et gaines électriques.
Puis seulement après dalle de ravoirage, et dessus plancher chauffant.

Mon constructeur m'assure que la maison est bien étanche à l'air extérieur seulement dans les boîtiers de prises électriques percés dans la contre cloison on sent un courant d'air. Le constructeur affirme que cet air vient des gaines électriques et quc'est du à un système de dépression entre l'air dans la contre cloison et dans la maison ou dans le sous sol (d'où partent les gaines électriques).

Je suis très septiques

Je pourrais demander un test d'étanchéité! quel en serait le coût ?
de plus si l'air viens de l'extérieur comment y palier maintenant que la maison est finie?

avec tout mes remerciement pour vos avis
Messages : Env. 50
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonjour,
Pour assurer les éventuelles fuites d'air sous l'appui des murs ,une fois la chppe fluide coulée on étanche en collant la remontée de polyane sur le bas du mur .
Il est possible que des entrées d'air parasite se fassent par les gaines des réseaux débouchant sur l'extérieur et circulent dans les cloisons de doublage (a vérifier).
Les boitiers électrique sont-ils des modèles étanches ?
Votre construction est-elle soumise a la réglementation rt 2012 ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Bonjour,

Un test d etancheite c est grosso modo 400 euros et je te le conseille fortement.

Cela m etonne quand meme cet ecart entre dalle et lisse basse. Il est de beaucoup? Tas pas une photo ?
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Lege Cap Ferret (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message . (18)
marco62118 a écrit:
Mon constructeur m'assure que la maison est bien étanche à l'air extérieur seulement dans les boîtiers de prises électriques percés dans la contre cloison on sent un courant d'air. Le constructeur affirme que cet air vient des gaines électriques et quc'est du à un système de dépression entre l'air dans la contre cloison et dans la maison ou dans le sous sol (d'où partent les gaines électriques).


1. Le pare-vapeur de l'ossature, il est relié directement aux fenêtres et à la dalle par des rubans adhésifs ou des cordons de colle, afin de créer une enveloppe étanche.

2. Si le tableau électrique, les gaines et les de boitiers de prises se trouvent à la fois dans la partie chauffée, pas besoin que ces derniers soient étanches car ya aucune raison d'aller traverser le pare-vapeur.
Ensuite ya des cas particuliers comme l'alimentation des volets roulants, éclairage et robinet extérieur, alarme... qui doivent traverser individuellement le pare-vapeur, avec une étanchéité.

Après, pour l'isolation thermique et l'étanchéité extérieure, c'est autre chose...

Mais tout ceci doit (devrait) être exigé et pénalisé dans le contrat puis détaillé dès la phase de préparation du chantier, pour être ensuite validé par des PV au cours du chantier, sinon taper directement au portefeuille.
'
Messages : Env. 60
De : . (18)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Hautes Alpes
Bonsoir merci pour vos réponses


à jmd14:
non ma construction n'est pas soumises à l' RT 2012 , mais théoriquement faite dans les même condition.
La chape de ravoirage ainsi que la chape fluide n'est pas en contact avec l'ossature extérieure il y a la contre cloison et le vide technique entre les deux.
il n'y pas d'entrée d'air par les gaines extérieures leur passage dans le pare vapeur est bien scotché
à LCF33950
Citation:
Cela m'étonne quand même cet écart entre dalle et lisse basse. Il est de beaucoup? Tas pas une photo ?

les photos ne sont pas très parlantes mais du travail de "sagouin" prés de 3 cm à un des angles de la maison. j'ai même réussi à passer une gaine électrique pour la prise électrique de 22 sous la lisse basse.


colchique
Citation: Mais tout ceci doit (devrait) être exigé et pénalisé dans le contrat puis détaillé dès la phase de préparation du chantier, pour être ensuite validé par des PV au cours du chantier, sinon taper directement au portefeuille.
'

Le problème est là rien sur l'étanchéité à l'air n'a été contractualisé ma maison n'étant pas soumise à RT2012.
les gaines électriques partent du coffret électrique dans le sous sol et débouche dans la contre cloison les boîtiers électriques n'étant pas étanche


Mon gros problème est de savoir, si je fait un test d'étanchéité et qu'il est négatif comment faire pour résorber les fuites avec la maison finie


merci à tous
Messages : Env. 50
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
3 cm ca me parait beaucoup. J avais évoqué cela avec mon constructeur, il m avait parlé d une tolérance mais je crois pas autant. Il m avait dit que si l ecart était trop important il refusait la dalle au maçon et ne posait pas. Je crois qu au maxi j avais moins d un centimètre d ecart. Faudrait voir mais il doit y avoir une norme je pense.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Lege Cap Ferret (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
3cm c'est Bien trop... Les ossatures bois, il y'a un dtu... De mémoire c'est pas plus de 5mm de défaut de planeitié sur 10m de lon, et pas plus de 2mm sur 1m...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
CrazyOrk a écrit:3cm c'est Bien trop... Les ossatures bois, il y'a un dtu... De mémoire c'est pas plus de 5mm de défaut de planeitié sur 10m de lon, et pas plus de 2mm sur 1m...



Bonjour ,


Pour le DTU 31-2 c'est :

Longueur et largeur +- 0,01m
Equerrage +- 0,01 m sur 10M
Arase , sur le muret periphé ou sur la dalle tolérance de +- 0,01m sur une longueur de 10m et +- 2mm par m linéaire
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Merci pour la précision philyu
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 14h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir