Retour
Menu utilisateur
Menu

Pac panasonic inverter - plancher trop chaud

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.280 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Westhouse (67)
Bonjour à tous,

voilà je cherche des conseils, mais surtout de l'aide.

Détails installation:
- Maison de 100m² en Alsace à 30 minutes au sud de Strasbourg orienté Nord
- Une cave hors terre
- Deux étages supérieurs équipés de plancher chauffant
- Isolation sol RdCh : 6cm et Étage : 3cm
- Isolation mur : GR32 120mm
- Isolation rampant : GR32 120 + GR32 140 croisé + pare vapeur
- isolation grenier : GR32 140 + GR32 160 croisé + pare vapeur
- PAC air/eau PANASONIC T-CAP 9kW Inverter pour chauffage plancher sol uniquement (Unité Intérieure : WH-SXF09D3E8 / Unité Exterieure : WH-UX09DE8)
- Unité Intérieure installé dans la cave
- Fonctionnent sur installation en direct SANS ballon tampon, ou bouteille de découplage
- présence d'un pot à boue sur le retour plancher à côté du module intérieur.
- réglage par loi d'eau (pas de thermostat intérieur)

Je suis en plein travaux dans mon futur nouveau chez moi. Le chauffagiste a réalisé la mise en service de la PAC il y a 3 semaines de cela. Depuis, mon plaquiste travail les fenêtres grandes ouverte, car il fait 27°C dans la maison!!!
Oui, le chauffagiste me dit que cette PAC ne permet pas de descendre la température départ plancher en dessous de 25°C.
Il cherche à diminuer la température départ plancher à température extérieure élevée. Il a déjà passé cette valeur de 40°C à 35°C, mais toujours 27°C dans la maison.
Le plaquiste me dit que le module extérieure tourne régulièrement (chose que je vais vérifier samedi).
De plus je me suis aperçue que sur l'afficheur, la température départ plancher est indiqué. Elle passe de 27°C quand la PAC se coupe à 22°C avant de redémarrer pour remonter à 27°C.
La semaine dernière les températures étaient de 5°C durant la nuit et l'après-midi il y avait 20°C en moyenne.

Je lus à plusieurs reprises que l'installation d'un ballon tampon sur une PAC inverter n'a aucun sens; mais qu'en est-il d'une bouteille de découplage?
Comment faire pour réguler une température dans cette maison?
Dans la documentation constructeur, il est précisé que si l'installation de chauffage fait plus de 200L alors il faut installer un vase d’expansion complémentaire. Avec une moyenne de pas de pose de tube à 20cm j'ai trouvé sur plusieurs sites une valeur de 5ml/m² soit 500ml de tube pour 100m² soit pour un tube BAO de 16 pas loin de 250L d'eau sans compter les tuyaux d'alimentation des clarinettes d'étages.

Qu'en pensez vous?
Ne faudrait-il pas installer un thermostat intérieur pour couper le chauffage et éviter ce "sauna"?
Ou installer un ballon tampon qui lui réglera la température dans le plancher suivant une température consigne en sachant que je pers le bénéfice de l'inverter?

Aidez moi SVP
Messages : Env. 10
De : Westhouse (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il faut décaler la loi d'eau et anticiper l'inertie de ton plancher
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Westhouse (67)
lunik a écrit:Il faut décaler la loi d'eau et anticiper l'inertie de ton plancher


Ok mais plus precisement :
- pour decaler la loi d'eau je peux uniquement joué sur 4 parametres : temperatures exterieures min et max et températures depart plancher min et max. Cest bien ca?
- anticiper l'inertie du plancher : comment faire?


Merci
Messages : Env. 10
De : Westhouse (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Sur la t cap on peut soit modifier la loi de chauffe jouer sur la regulation , mais la solution d'un ballon tampon est pas mal non plus.

La meilleur solution c'est ce mettre en rapport avec la hot line panasonic, 0825879711 Site payant mais ils vont vous regler ça rapidement sans frais important.

Cdlt

Vincent LELIEVRE
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Mets surtout en demeure ton chauffagiste de te fournir un chauffage en état de marche; il s'agit d'un vulgaire problème de réglages des paramètres de la loi d'eau. Fais cela par lettre recommandée avec accusé de réception...

Surtout ne tente pas de régler le problème toi-même, fût-ce avec l'aide de la hot line Panasonic; tu perdrais tout bénéfice de la garantie qui t'est due par le chauffagiste.

n.b. c'est impressionnant de voir une telle incompétence chez un professionnel...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour

Un article intéressant pour votre problème.

http://blog.elyotherm.fr/2013/08/pompe-chaleur-pac-ballon-tampon.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
cyrillyon a écrit:Bonjour

Un article intéressant  pour votre problème.

http://blog.elyotherm.fr/2013/08/pompe-chaleur-pac-ballon-tampon.html

Ce genre d'article, manifestement très "daté" sur le plan technique, est parfaitement inadapté pour installer une pac avec PC dans un bâtiment très bien isolé.

Aujourd'hui, les pac inverter basse température se dimensionnent à 100-120% des déperditions, et n'ont besoin d'aucun dispositif d'appoint par basse température.

La régulation suit une loi d'eau directement gérée par la pac, qui fait varier sa puissance, donc la température de l'eau, et non un débit.

Avec un pc, généralement aucun ballon tampon n'est nécessaire; si toutefois il est indispensable, il est de volume modéré et branché en série entre le retour d'eau et la pac.

Bref, ce lien a tout faux sur pratiquement tous les points, mélangeant allègrement les contraintes liées aux pac anciennes et celles liées au réseau hydraulique, et n'ayant manifestement rien compris au fonctionnement des pac inverter. Avec de tels "chauffagistes", il n'est guère étonnant que Ludodu67 soit dans la panade.

Il est du premier devoir d'un chauffagiste installant des pac d'assurer une veille technologique et de suivre les formations qui accompagnent les progrès techniques...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bardal en plus de raconter manifestement n'importe quoi sur l'utilité d'un ballon tampon avec une inverter sur PC, il est peut être temps de se réveiller! Depuis le 02/04/2014 je pense que Ludodu67 a résolu son problème.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 08h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir