Pression d'eau un peu faible à la douche

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.047 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

J'ai besoin de vos eclaircissements.

Nous habitons depuis peu une maison neuve que nous avons réalisée nous même quasi intégralement.

Sur l'arrivée principale de la maison il y a un réducteur de pression taré à 3 bars

L'eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus electrique de marque Sauter 200L, equipé en sortie d'un groupe de securité avec limiteur de temperature.

Ce cumulus est raccordé à une nourrice de distribution 4 voies, 20x27, pour alimenter les différents éléments de la maison.

De cette nourrice part un PER de 16 pour alimenter notre salle de bain, raccordé à une nourrice deux voies 20x27 pour alimenter séparément la douche et la vasque. ( les deux en PER 16 ).

La douche est composée d'un mitigeur thermostatique GROHE, ainsi que d'un pommeau de douche GROHE tout à fait classique et simple. Hors la pression est un poil trop basse à la sortie du pommeau ( rien de bien méchant ).

J'ai raccordé le cumulus sur la nourrice via un flexible 20x27, lui même raccordé sur du PE 25 ( qui me restait de l'arrivée principale ).

D'ou mes deux questions : est ce que j'ai le droit d'utiliser du PE25 pour l'eau chaude, et est ce que ce diametre important ne pourrait pas nuire à la pression ? Est ce que je dois me contenter de monter un peu la pression sur le reducteur ( pression d'entrée de 8 bars )


Je précise que la pression d'eau froide elle est impeccable partout ailleurs

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

possaille a écrit:
De cette nourrice part un PER de 16 pour alimenter notre salle de bain, raccordé à une nourrice deux voies 20x27 pour alimenter séparément la douche et la vasque. ( les deux en PER 16 ).

Cela ne pose pas de problème si personne ne vient tirer de l'eau sur la vasque en même tant que la douche.
Mais, avec une alimentation en 16/20 de la nourrice, les 2 sanitaires aurait été content d'avoir "à boire" séparément....... par 2 per de 16/13 par exemple.

La douche est composée d'un mitigeur thermostatique GROHE, ainsi que d'un pommeau de douche GROHE tout à fait classique et simple. Hors la pression est un poil trop basse à la sortie du pommeau ( rien de bien méchant ).

Les Grohe aiment bien avoir un bon combiné débit/pression car ils ont la capacité de bien gérer cela, certains modèles Grohe sont conseillé pour être raccordé en 16/18 cuivre ou équivalent.
Mais bon, en per 16 c'est ok normalement pour une colonne standard.

J'ai raccordé le cumulus sur la nourrice via un flexible 20x27, lui même raccordé sur du PE 25 ( qui me restait de l'arrivée principale ).

D'ou mes deux questions : est ce que j'ai le droit d'utiliser du PE25 pour l'eau chaude, et est ce que ce diametre important ne pourrait pas nuire à la pression ? Est ce que je dois me contenter de monter un peu la pression sur le reducteur ( pression d'entrée de 8 bars )

Trop important le per 25 dans ce cas un per de 20 est suffisant.
En premier, pousse un peu la pression 3.5/ 4 bars cela "fouettera" un peu plus et le débit gagnera un p"tit peu, cela te donnera peut-être le résultat recherché


a +
Cameron
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Merci pour cette réponse détaillée.

Je teste ça ce soir et je vous dis ce qu'il en est
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Oise
possaille a écrit:Bonjour à tous,

J'ai besoin de vos eclaircissements.

Nous habitons depuis peu une maison neuve que nous avons réalisée nous même quasi intégralement.

Sur l'arrivée principale de la maison il y a un réducteur de pression taré à 3 bars

L'eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus electrique de marque Sauter 200L, equipé en sortie d'un groupe de securité avec limiteur de temperature.

Ce cumulus est raccordé à une nourrice de distribution 4 voies, 20x27, pour alimenter les différents éléments de la maison.

De cette nourrice part un PER de 16 pour alimenter notre salle de bain, raccordé à une nourrice deux voies 20x27 pour alimenter séparément la douche et la vasque. ( les deux en PER 16 ).

La douche est composée d'un mitigeur thermostatique GROHE, ainsi que d'un pommeau de doucheGROHE tout à fait classique et simple. Hors la pression est un poil trop basse à la sortie du pommeau ( rien de bien méchant ).

J'ai raccordé le cumulus sur la nourrice via un flexible 20x27, lui même raccordé sur du PE 25 ( qui me restait de l'arrivée principale ).

D'ou mes deux questions : est ce que j'ai le droit d'utiliser du PE25 pour l'eau chaude, et est ce que ce diametre important ne pourrait pas nuire à la pression ? Est ce que je dois me contenter de monter un peu la pression sur le reducteur ( pression d'entrée de 8 bars )


Je précise que la pression d'eau froide elle est impeccable partout ailleurs

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 03h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir