Retour
Menu utilisateur
Menu

Module de régulation pour Daikin Alterna

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.263 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Rennes (35)
Bonjour,

J'ai fait installer une PAC Daikin Alterna ERLQ008CV3.

Au départ iol était prévu un module de régulation 2 zones Daikin avec bouteille de mélange de 12 Litres.

Finallement c'est un module TEC-S qui a été installé (avec bouteille intégrée dont je ne connais pas la contenance)

La PAC ne fonctionne pas bien, elle se déclenche très souvent (5 à 10 min pendant 1min à priori), mon installateur veut donc installer une bouteille de mélange en plus, il doit me recontacter...

Qu'en pensez vous? Dois exiger une bouteille de 12 litres, autre problème?

Merci bien
Messages : Env. 400
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour, peux-tu déjà me donner la référence de ton module hydraulique afin de savoir sur quoi ce groupe extérieur travaille?

Aussi saches que la préconisation du ballon tampon de 12 litres est celle du fabricant afin de se dédouaner en cas de soucis sur l'installation.
En effet elle agira comme ballon de découplage plus que comme ballon tampon ce qui aura pour effet de séparé la PAC (primaire) du réseau de chauffage (secondaire).

Peux-tu me donner le type de chauffage (plancher chauffant, radiateurs basse température, etc...)? Car l'utilisation d'un ballon tampon peut ne pas être nécessaire suivant si tu as une bonne contenance en eau dans ton installation qui suffit à faire un bon échange avec l'échangeur de ton module hydraulique.

Tu parles d'un kit Bi-Zone de prévu, est-ce un kit pour 2 départs à température différente ou seulement 2 plancher ou 2 réseau radiateurs?

Cdt.
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Rennes (35)
Alors,

Kit Hydraulique DAIKIN + ballon intégré
HVH08S18C3V
batterie 3kW
Ballon 180L

Il y a un plancher chauffant au rdc et des radiateurs en acier à l'étage

Le kit est un "Régulation 2 zonesTEC-S plancher+radiateur"
Je pense qu'il ya seulement 1 température générale car les radiateurs sont "thermostatiques"

Ils doivent m'installer une bouteille de mélange Thermador 12L.

Merci bien!
Messages : Env. 400
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
eltonio a écrit:Alors,

Kit Hydraulique DAIKIN + ballon intégré
HVH08S18C3V
batterie 3kW
Ballon 180L

Il y a un plancher chauffant au rdc et des radiateurs en acier à l'étage

Le kit est un "Régulation 2 zonesTEC-S plancher+radiateur"
Je pense qu'il ya seulement 1 température générale car les radiateurs sont "thermostatiques"

Ils doivent m'installer une bouteille de mélange Thermador 12L.

Merci bien!


Pour le coup le kit bizone est quand même là pour avoir 2 températures différentes car le plancher chauffant est vraiment en basse ou très basse température ce qui n'est pas le cas des radiateurs même s'ils sont thermostatiques.

Par contre tu me dira si vraiment le fait de mettre une bouteille de mélange de 12 litres change vraiment le problème.

Cdt.
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Rennes (35)
Ok

Pour info le fournisseur du régulateur me disait qu'il fallait dimensionner la bouteille de mélange d'1 litre par kW de PAC.
La PAC faisant 7kW il faut une bouteille d'au moins 7 litres...et comme la bouteille de mélange intégrée au régulateur actuel fait 1.5L environ cela fonctionne mal...

A priori...
Messages : Env. 400
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
Pour ma part je suis assez partagé car j'ai des installations faites sur ces 5 dernières années par des pros qui tourne en Daikin sur plancher chauffant sans bouteille... Et elle fonctionne très bien.

Effectivement je connais cette règle de dimensionnement des ballons tampons mais les systèmes frigo des PAC ont bien changé et on trouve que très peu d'installation avec des bouteilles tampons. Surtout que ta puissance n'est pas excessive et ce ne doit pas être une grosse installation.

C'est pour ça j'aimerai que tu me tiennes informé dès que l'opération est faite sur ton installation.

Cdt.
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 22h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir