Avis sur répartition tableau

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 715 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Templemars (59)
Bonjour à tous,
Je vous sollicite ce jour, pour connaitre votre avis sur ma répartition de tableau

40A TYPE A
32A : cuisson
20A : lave linge
16A : lumiere salon+cuisine
20A : PC chambre3 +sdb

40A TYPE A
20A : seche linge
20A : four
16A : lumiere chambre1+chambre3
20A : PC chambre2+couloir
2A : vmc
20A : volet roulant rdc+r1
16A : lumiere séjour
16A : PC garage

40A TYPE AC
20A : frigo
20A : lave vaisselle + PC cuisine
16A : lumiere chambre2+sdb+couloir
20A : PC salon
20A : PC séjour
20A : PC chambre1
20A : congélateur
16A : PC tableau
10A : alim led design

Merci
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans quel contexte faite vous cela ?

Installation neuve ?
Rénovation totale ?
Rénovation partielle ?
Mise en sécurité ?

Je vous répond comme pour une installation neuve

Non conformité potentielle
- Si 3 ID le logement ne doit pas faire plus de 100m²
- le lave-vaisselle doit avoir un circuit spécialisé

Quelques remarques facultatives
- Le type A sur le 2ème ID n'est pas obligatoire mais pas interdit non plus
- Quel est le mode de chauffage ?
- Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais interdit non plus
- Il peut être pertinent de répartir les VR sous 2 circuits

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Bonsoir Carminas
je me doutais bien que vous alliez intervenir

- C'est pour de la reno totale, maison de 1980
- la maison fait 110m2, donc 4 ID
- je vais remettre un 20A pour le LV
- J'ai 2A et 1AC, car le tableau acheté contient déjà cette config
- J'ai mis les VR sur un seul circuit car 1VR au Rdc et 4 au R1
- Chauffage central au gaz

Sinon ma charge du 1er type A est ok ?
je peut donc repartir les 2 autres ID sur 3

Merci

Carminas a écrit:Bonsoir

Dans quel contexte faite vous cela ?

Installation neuve ?
Rénovation totale ?
Rénovation partielle ?
Mise en sécurité ?

Je vous répond comme pour une installation neuve

Non conformité potentielle
- Si 3 ID le logement ne doit pas faire plus de 100m²
- le lave-vaisselle doit avoir un circuit spécialisé

Quelques remarques facultatives
- Le type A sur le 2ème ID n'est pas obligatoire mais pas interdit non plus
- Quel est le mode de chauffage ?
- Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais interdit non plus
- Il peut être pertinent de répartir les VR sous 2 circuits

@+
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui le 1er type A est OK

Il vous faut un circuit pour l'alimentation électrique de la chaudière gaz (1,5² 10A suffira)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Bonjour Carminas,
alors voici ce que cela donnerai a présent
Apres vérification sur 4 ID, c'est 1xA et 3xAC

40A TYPE A
32A : cuisson
20A : Lave linge
16A : LUM cuisine / salon
20A : PC chambre3 / SDB

40 TYPE AC
20A : seche linge
20A : four
20A : PC salon
20A : PC chambre 1
16A : LUM chambre2 / sdb / couloir
2A : Vmc
10A : chaudiere

40A TYPE AC
20A : frigo
20A : PC cuisines
20A : PC séjour
20A : VR
16A : LUM chambe1 / chambre3
16A : PC tableau

20A TYPE AC
20A : lave vaisselle
20A : congel
20A : PC chambre2 / couloir
16A : LUM sejour
16A : PC garage
10A : Alim led design
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela me semble correct

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Templemars (59)
Mise à jour car j'ai oublié des lumieres, toujours ok ?
guillaumec59 a écrit:Bonjour Carminas,
alors voici ce que cela donnerai a présent
Apres vérification sur 4 ID, c'est 1xA et 3xAC

40A TYPE A
32A : cuisson
20A : Lave linge
16A : LUM cuisine / salon
20A : PC chambre3 / SDB

40 TYPE AC
20A : seche linge
20A : four
20A : PC salon
20A : PC chambre 1
16A : LUM chambre2 / sdb
2A : Vmc
10A : chaudiere

40A TYPE AC
20A : frigo
20A : PC cuisines
20A : PC séjour
20A : VR
16A : LUM chambe1 / chambre3
16A : PC tableau

20A TYPE AC
20A : lave vaisselle
20A : congel
20A : PC chambre2 / couloir
16A : LUM sejour
16A : PC garage
16A : LUM entrée / couloir / wc / garage
10A : Alim led design
Messages : Env. 70
De : Templemars (59)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 19h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir