Bonjour, je sais que le sujet a été lancé plusieurs fois sur le forum, mais vu que ca me perturbe je préfère avoir vos avis et vos conseils ?
Ma dalle du sous-sol a été coulé il y a 2jours et ce matin j'ai constaté que des grandes fissures on été rebouché surement au mortier colle je sais pas trop...
J'aimerai avoir quelques retour la dessus...
De plus, je souhaite faire une peinture sol sur ma dalle, si vous avez également des conseils la dessus... (Une chape et du carrelage été trop cher pour nous)






Les fissures sont apparus au niveau des 2 syphons de sol, il s'agit je pense de fissures de retrait, qui arrive régulièrement , le point positif c'est qu'elles ont été réparé dans la foulée, mais je trouve ca légérement grossier...










J'aimerai avoir votre avis la dessus, je trouve que la reparation a éte faite grossièrement, qu'en pensez-vous??
Comment je pourrai rattraper ceci afin de ne plus voir ce raccord?? Ponçage ?
Puis-je le demander a mon constructeur?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre utile Env. 600 message Doubs
Je vais laisser parler les pros mais sur une des photo on dirait que ce qui a été rebouché est quand même une fissure assez large...

Sinon oui ça fait moche mais bon si la solidité n'est pas affecté ce n'est pas grave
par contre va savoir si la solidité est affectée...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
En fait la fissure va d'un syphon a l'autre et après elle se divise en deux, quand je suis passé sur le chantier les fissures etaient deja rebouché Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
C'est tout de même bizarre ces fissures en étoile... pour moi c'est pas à cause du retrait...
C'est un plancher de quel type ? vous avez des photos avant coulage ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Le conducteur m'a expliqué que c'etait a cause des tuyau pvc des syphon de sol, que en fait a ce niveau des tuyau il y a beaucoup moins de beton et que ca a fissuré.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
C'est une dalle fibré.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Les fissures ne feraient pas cette longueur !
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Une dalle fibrée fissurée, c'est une dalle cassée, contrairement à une dalle armée classiquement avec un treillis soudé.

Et s'il y a moins de béton au droit des tuyaux, c'est parce qu'ils on été incorporés à la dalle : pratique interdite et trop souvent réalisée.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Oui en effet les tuyau pvc on été intégrer a la dalle!! Crying

Comment puis-je remédier a ce problème?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Rien à faire : c'est trop tard.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Pas très rassurant du tout !!
Je vais appeler mon cdt !
Faudrai que je trouve sur le net que c'est interdit de lettre les tuyau pvc dans la dalle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Extrait DTU 21 :

Citation: 7.2.3 Incorporations dans les dalles et murs
Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes :
- être situés entre les nappes d'armature, (lorsqu'elles existent), de chacune des deux faces,
- permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de 4 cm,
- présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 4
cm,
- au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur et permettre un bétonnage
correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des raccordements dans les boîtiers.


Prescription qui, de facto, interdit toute incorporation de ce genre de réseaux dans un dallage de 12 cm....

Dans le même style : DTU 13.3 Part 3 (dallages)
Citation: 13 Présence de canalisations, câbles ou fourreaux
Dans le cas où ces éléments sont placés sous le dallage, la distance entre leur génératrice supérieure et la sous face du dallage
doit être au moins égale à leur diamètre majoré de 5 cm.
Dans le cas où ces éléments sont incorporés dans le dallage, ils doivent respecter, sauf localement au droit des croisements les
dispositions constructives ci-après :
- leur diamètre ne doit pas excéder 1/5 de l'épaisseur du dallage dans la zone considérée ;
- leur enrobage et la distance horizontale qui les sépare doit être au minimum de une fois leur diamètre sans être inférieurs
à 5 cm.
Ils permettent les déformations du dallage sous l'effet du retrait et des variations thermo-hygrométriques, notamment celles
verticales différentielles au droit des joints.
Les traversées verticales du dallage sont autorisées avec fourreaux.


Il a tout faux !

De plus, je reviens sur le béton fibré : dès qu'il est fissuré, c'est que les fibres sont cassées donc le dallage aussi. Les fissures, mêmes 'tartinées' reviendront toujours.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Ok merci pour les infos.
Je vois que mes travaux on pas commencé du bon pied! Pfff...
Encore merci pour ces infos
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message Doubs
Ohmy mince bah ils cassent la dalle et ils la refont !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
... et je rajouterais qu'au vue de la dernière photo, je ne sais pas si votre étude de sol vous le conseille, mais prenez soin à surtout bien traiter les évacuations des eaux.... vous allez sinon vous retrouver avec une belle piscine.
Que vous tipule l'étude de sol à ce sujet ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Une belle piscine comment ca?
Il n'y a pas eu d'etude de sol de realisé enfin pas par mes soins en tout cas... Certainement mon constructeur alors...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
... ben voyons...
Demandez confirmation à votre constructeur qu'il en a bien fait une (comment aurait-il pû dimensionner les fondations autrement ?)

pour la "piscine", j'ai l'impression que vos entrées de garage (si je comprends la photo) sont sous le niveau naturelle, et qu'en plus elle sont en bas du chemin d'accès...
... Et je rajouterais que vue que la dalle est directement en contact avec le sol, si il y a un drainage périphérique de prévu pour éviter que l'eau remonte par dessous, il faut bien le réaliser avec soin !
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Oui en effet au niveau de l'entrée du sous-sol nous sommes plus bas, un drainage est bien sur réalisé tout autour de la maison meme au niveau des mur de soutien.
Je vais surveiller ce point la avec rigueur!
Je viens de tel le conducteur et le maçon, rdv lundi pour voir ca ensemble.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Des nouvelles ?
il va refaire la dalle ?
il va enfin faire une étude de sol ?...
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Vous voulez dire qu'ils ont placé les canalisation PVC diam 100 sur le treillis ou en tous les cas pas en terre ? Hooo putain de plus en plus fort les mecs
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
un constructeur sans limite c'est fou ca Sleep et le client est même pas informé de l'étude de sol
ca me donne l'impression que les pvc ont été oubliés puis rajoutés

@Tournesol: je vois que tu cites régulièrement les DTU dans tes posts
Ou puis je me les procurer en accès libre? je vais certainement faire pas mal de finitions pour mon projet Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tournesol il est tombé dans le DTU quand il était petit
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
... bon, ben plus de nouvelle.... ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
Bred a écrit:... bon, ben plus de nouvelle.... ?


Salut à tous !

Oui c'est dommage car c'est toujours intéressant de savoir comment ça s'est terminé et surtout personnellement je trouve que c'est un minimum pour saluer/remercier les différentes réponses que vous avez tous apporté ... !
Espérons en tout cas pour lui que ça c'est bien terminé !

Laurent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous !
Désolé du retard... alors pour donner un peu de nouvelles de mes fissures de la dalle de compression du sous-sol .
Les fissures ont été presque tous rattrappé, ils ont cassé la dalle sur environ 30cm tout le long de la fissures, et reboucher avec un produit + du mortier ...
C'était bien à cause de mes tuyau pvc pour les syphons de sol, qui était prit dans la dalle même et donc au dessus du pvc il y avait a peine 3 voir 4 cm de beton, et donc ca a fissuré tout le long .
il reste encore le deuxieme syphon a refaire, affaire à suivre .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Merci pour le retour !
.. mais je ne comprends pas trop, il ont enterré les PVC plus profondément alors ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Malheureusement NON, ils ont juste cassé et rebouché... bon pour l'instant aucune fissures .
Mais quand ils ont essayé de mettre les syphons de sol, impossible, les tuyau pvc arrivé bien trop haut et donc le syphon beaucoup trop haut par rapport à la dalle.
donc il doivent encore une fois tout recasé pour descendre le pvc plus profondément ...
Mais je suis entrain de négocier avec mon constructeur pour qu'il me paye la chappe du sous-sol complet, vu que ma dalle à été mal-traité, et ca éviterai de tout recassé...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
vins3180 a écrit:
Les fissures ont été presque tous rattrappé, ils ont cassé la dalle sur environ 30cm tout le long de la fissures, et reboucher avec un produit + du mortier ...
C'était bien à cause de mes tuyau pvc pour les syphons de sol, qui était prit dans la dalle même et donc au dessus du pvc il y avait a peine 3 voir 4 cm de beton, et donc ca a fissuré tout le long .
il reste encore le deuxieme syphon a refaire, affaire à suivre .


Rebouché avec du mortier ??? Tout faux !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir