Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section de cable pour alimenter un radiateur électrique ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.064 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Bonjour
en voulant déplacer le radiateur électrique de ma chambre je me suis aperçu qu'il était raccordé à des cables de 1,5
en soit c'est suffisant puisque les fils de mon radiateur son de même dimension (1000w)
par contre le fusible est de 16 ampères
çà fait trente ans que c'est comme çà (maison Bouygues , maison de maçon)
la protection est t'elle suffisante ?

il y a autre chose

aux fusibles il part de 2,5 et c'est dans un boitier de connection que çà part sur 2 radiateurs de 1000 watt en 1,5 chacun

es ce normal?
j'en profite pour savoir s'il existait des raccord pour prolonger des gaines annelées car si je peux changer les câbles, je ne peux pas changer les gaines qui sont dans les cloisons , donc il me faut les rallonger pour faire un déport
merci d'avance pour votre contribution
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avant 2010, la norme autorisait les circuits de chauffage en 1,5² protégés par un disj 10A maxi ou un fusible 10A maxi
Depuis 2010, la norme autorise les circuits de chauffage en 1,5² protégés par un disj 16A maxi ou un fusible 10A maxi
Un fusible 16A reste donc hors norme

En principe on ne mélange pas les sections sur un même circuit.
Si on le fait, il faut que le calibre du disjoncteur soit adapté à la plus petite section rencontrée (1,5² dans votre cas)

Prendre un manchon pour tube IRL.
Cela conviendra très bien pour mettre bout à bout 2 gaines ICTA

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Carminas a écrit:Bonsoir

Avant 2010, la norme autorisait les circuits de chauffage en 1,5² protégés par un disj 10A maxi ou un fusible 10A maxi
Depuis 2010, la norme autorise les circuits de chauffage en 1,5² protégés par un disj 16A maxi ou un fusible 10A maxi
Un fusible 16A reste donc hors norme

En principe on ne mélange pas les sections sur un même circuit.
Si on le fait, il faut que le calibre du disjoncteur soit adapté à la plus petite section rencontrée (1,5² dans votre cas)

Prendre un manchon pour tube IRL.
Cela conviendra très bien pour mettre bout à bout 2 gaines ICTA

@+

merci c'est clair



je pense que j'ai à faire à des vices cachées qui datent de la construction de la maison , des économie de bouts de chandelle un peu partout
il y a aussi un problème de prises
la terre n'est distribué que sur certaines prises; les autres sont des prises deux trous
certaines de ces prises ont été remplacées par des prises avec terre , mais bien sur pas de terre derrière
est ce interdit?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La terre n'est obligatoire sur tous les circuits que depuis 2002.
La norme n'étant pas rétroactive, il est normal que vous n'ayez pas la terre sur tous les circuits pour une maison qui a 30 ans.
Ce qui est important c'est que vous ayez des prises avec terre dans la cuisine et la sdb.
Ailleurs, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour sont dépourvu de fiches avec terre, donc ce n'est pas vraiment gênant.

En revanche le remplacement de prises sans terre par des prises avec terre non raccordée est interdit.
C'est dangereux car on se croit protégé alors qu'on ne l'est pas.
C'est pourquoi on trouve toujours dans le commerce, des prises 2P sans terre que l'on utilise dans la rénovation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Carminas a écrit:Bonjour

La terre n'est obligatoire sur tous les circuits que depuis 2002.
La norme n'étant pas rétroactive, il est normal que vous n'ayez pas la terre sur tous les circuits pour une maison qui a 30 ans.
Ce qui est important c'est que vous ayez des prises avec terre dans la cuisine et la sdb.
Ailleurs, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour sont dépourvu de fiches avec terre, donc ce n'est pas vraiment gênant.

En revanche le remplacement de prises sans terre par des prises avec terre non raccordée est interdit.
C'est dangereux car on se croit protégé alors qu'on ne l'est pas.
C'est pourquoi on trouve toujours dans le commerce, des prises 2P sans terre que l'on utilise dans la rénovation.

@+


bonjour

je découvre mes boites de dérivations
il y a parfois jusqu'à trois circuit gainées qui passent en force par la même entrée
es ce autorisé?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Carminas a écrit:Bonjour

La terre n'est obligatoire sur tous les circuits que depuis 2002.
La norme n'étant pas rétroactive, il est normal que vous n'ayez pas la terre sur tous les circuits pour une maison qui a 30 ans.
Ce qui est important c'est que vous ayez des prises avec terre dans la cuisine et la sdb.
Ailleurs, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour sont dépourvu de fiches avec terre, donc ce n'est pas vraiment gênant.

En revanche le remplacement de prises sans terre par des prises avec terre non raccordée est interdit.
C'est dangereux car on se croit protégé alors qu'on ne l'est pas.
C'est pourquoi on trouve toujours dans le commerce, des prises 2P sans terre que l'on utilise dans la rénovation.

@+


bonjour

je découvre mes boites de dérivations
il y a parfois jusqu'à trois circuits gainées qui passent en force par la même entrée
es ce autorisé?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

S'il y a continuité de la protection mécanique, pas de problème.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Carminas a écrit:Bonsoir

S'il y a continuité de la protection mécanique, pas de problème.

@+

bonjour
comme c'est un lien qui me ramène ici car doublon possible
je doit préciser que vos réponses me sont d'un grand secours
donc je reprends ici ma question

çà concerne la section des fils conducteurs
De mon tableau part un fil de 2,5 protégé par un fusible de 16 A

Aux convecteurs
il y en a un qui arrive en 2,5 (2000w),
un autre en 1,5 (1000w)
il y a donc une dérivation dans les combles
est ce toléré ou interdit ?

par rapport aux normes actuelles çà ne colle pas, mais cette installation à 30 ans
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même avant ce n'était pas autorisé

Mettez soit un fusible 10A soit un disjoncteur 16A et ce sera correct, même avec un mélange 1,5 et 2,5mm2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Carminas a écrit:Même avant ce n'était pas autorisé

Mettez soit un fusible 10A soit un disjoncteur 16A et ce sera correct, même avec un mélange 1,5 et 2,5mm2

MERCI
pour moi ce serait le plus simple
mais un fusible de 10A pour mes deux radiateurs, çà va pas faire juste?
par contre avec un disjoncteur de 16A çà devrait marcher

est t"il possible de mettre des fusibles et des disjoncteurs sur un même tableau
actuellement je n'ai que des fusibles
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
10A 2300W
16A 3600W
A vous de voir en fonction de la puissance des radiateurs

Pas de problème pour mélanger fusibles et disjoncteurs si alignement des bornes compatibles
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Carminas a écrit:10A 2300W
16A 3600W
A vous de voir en fonction de la puissance des radiateurs

Pas de problème pour mélanger fusibles et disjoncteurs si alignement des bornes compatibles


merci c'est clair

ma solution c'est donc de remplacer le porte fusible par un disjoncteur
je pense que ma situation n'est pas unique et que çà pourra servir à d'autres


j'ai déjà poser la question qui est sans réponse pour le moment, je la repose dans la continuité de cette discussion

lors de l'aménagement de mes combles ,les ouvriers ont tirés sur les gaines un peu partout
et elles se sont donc cassés
puis ils ont remis les gaines bout à bout en enroulant du scotch d'électricien autour là ou c'était possible
avait t'il droit de le faire ou fallait t'il obligatoirement mettre des raccords faits pour çà ?

de même des fils électriques restent apparents à la base des murs et sauf a entamer le mur tout autour de la gaine avec une perforatrice ,il est impossible de mettre des raccords en l'état
je suppose que c'est interdit de laisser çà comme çà , même si plancher posé çà ne se voit pas
quel est le risque?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Carminas a écrit:Bonsoir

Avant 2010, la norme autorisait les circuits de chauffage en 1,5² protégés par un disj 10A maxi ou un fusible 10A maxi
Depuis 2010, la norme autorise les circuits de chauffage en 1,5² protégés par un disj 16A maxi ou un fusible 10A maxi
Un fusible 16A reste donc hors norme

En principe on ne mélange pas les sections sur un même circuit.
Si on le fait, il faut que le calibre du disjoncteur soit adapté à la plus petite section rencontrée (1,5² dans votre cas)

Prendre un manchon pour tube IRL.
Cela conviendra très bien pour mettre bout à bout 2 gaines ICTA

merci
à ce" sujet, les électriciens qui sont intervenus dans mes combles ont tirer trop fort sur certaines gaines et les ont cassèes
ils les ont raccordé avec du scotch
ce n'est pas terrible , mais çà tient

es ce que c'est interdit?





@+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 22h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir