DTU/plomberie sous dallage

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.961 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour à tous,

je présente brièvement mon cas. J'ai réalisé une auto construction d'une maison bois en madriers empilé tout récemment et sous la rt2005. Nous habitons dans la maison depuis fin décembre.

Une des particularités de ce type de construction est que le "mur intérieur" est la même pièce que le "mur extérieur", pour faire simple, il n' à pas de doublages.

J'ai fait réaliser le dalle (hérisson, donc pas de vide sanitaire) et les réseaux sous dallages par un maçon, histoire d'avoir une décennale au moins sur la dalle.

Du fait de l’absence de doublage, j'ai demandé au maçon si il y avait une contrainte technique à ne pas mettre de ventilation pour le futur assainissement. Celui-ci m’a répondu que non.

A ce jour, je n'ai donc pas de ventilation primaire de la fosse sceptique et des remontées d'odeurs dans la salle de bains.

Le réseau sous dallage est assez simple (je peux joindre un plan si nécéssaire) mais en gros, la maison est un rectangle avec les toilettes en bout de maison.
Une évacuation de diamètre 100 part de la, et dessus viennent s'y raccorder toutes les autres évacs (douche, vasques, cuisine et cellier). A priori je suis confronté à un probleme de désyphonnage.

Mes questions aujourd'hui sont de savoir plusieurs choses :

-le maçon à t'il faut une erreur puisqu'il n'à pas prévu de ventilation primaire ?

-Aurait-il du ou pu faire une ligne par évacuation, les relier en dehors du dallage dans un regard pour éviter ce phénomène ?

-Aurait-il dû prévoir un accès à ces canalisations par le biais d'un bouchon au cas ou un jour tout ce système soit bouché ?

beaucoup de questions qui je pense pourraient trouver leur réponses dans un DTU.

Quelqu'un sait il comment je pourrai me procurer ce DTU ?

Tous ça dans l'optique de faire réparer l'erreur au maçon...

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Sous reserve je crois que :
il faut une mise a l'air libre si tu as une fosse septique
si tes évacuations de WC et de lavabo, douche etc sont sur la même ligne il serait judicieux de placer en clapet de ventilation le plus proche possible de la sortie des toilettes pour éviter le siphonnage des siphons quand tu tires la chasse d'eau
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Gironde
Merci pour ces conseils.
Mais je cherche surtout à savoir si le maçon avait des obligations par rapport à tout pour savoir si je suis en mesure de lui demander de réparer ses bêtises pour rester poli...
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
C'est toi qui a fait les plans ou c'est lui ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Gironde
Si tu parles des plans d'évacuations, c'est lui. Si tu parles des plans de dallage, c'est mon constructeur(fournisseur de bois) qui m'a transmis les cotes de la dalle (finie) pas ce qui est sous dallage
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
Il est maçon, pas plombier... La ventilation primaire (et la secondaire de la fosse), c'est une affaire de plombier, la prestation du maçon s'arrête au raz de la dalle, ce qui se passe au-dessus n'est pas son problème.
Après pour résoudre le problème, en effet il faut un équilibreur de pression, reste à savoir s'il est possible de le positionner au niveau du Wc, suivant votre configuration.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Gironde
Le probleme est que le réseau est sous dallage et installé par ses soins...donc ca le concerne directement...en fait il à installé les évacuations sur lesquelles le plombier vient se greffer...et je dirai que ce qui est sous la dalle n'est pas du ressort du plombier...pour l'équilibreur de pression, c'est un aérateur à membrane dont tu parles ?
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

je suis d'accord avec Archi-Marqué, le travail du maçon s'arrête au nu de la dalle.

Soit vous installez une membrane soit vous décalez votre WC pour mettre un Té en sortie et faites déboucher la partie verticale à l'air libre en toiture (tuyau de 100 et tuile à douille).

L'aérateur à membrane est une meilleure solution...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Gironde
Je suis d'accord avec vous que le travail du maçon s'arrête à la dalle finie, mais lorsqu'il n'y à pas d'évacuations de prévues dans la dalle finie, le probleme vient bien du maçon non ?! C'est comme si par exemple il avait mis des mauvaises pentes dans les évacuations sous dallage, ce serait bien sa responsabilité...ce que je voudrais savoir, c'est si il avait une obligation de prévoir la sortie pour l'aération etc. Cela doit forcément être spécifié par un DTU...
¨Par contre, je ne comprends pas ton explication en décalant le wc..si je peux installer un aérateur, autant y greffer la ventilation qui partira en toiture sans décaler le wc non ?
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
La ventilation de chute on la place en continuité d'une canalisation, il n'y a pas d'attente spécifique. Faite une mini recherche google images "ventilation primaire". Le plus important maintenant c'est de rattraper votre bêtise, et je vous rappelle que pour une fosse il y deux ventilations (faites une autre recherche c'est super documenté), et je suis surpris que le SPANC vous autorise la mise en service de la fosse.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
2057marc a écrit:¨Par contre, je ne comprends pas ton explication en décalant le wc..si je peux installer un aérateur, autant y greffer la ventilation qui partira en toiture sans décaler le wc non ?


Je pensais que le WC était déjà posé contre le mur et un aérateur peut se cacher entre le bocal de chasse et le mur d'où le décalage du WC.

Par contre la sortie de toiture c'est un phi 100 qui traverse le plafond, c'est beaucoup moins facile à cacher si non prévu dès le départ.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Gironde
Merci pour les informations.
Le spanc à fermé les yeux sur cette anomalie mais je souhaite tout de même faire en sorte que les choses soient bien faites...je vais donc tenter de faire le nécéssaire. Un ami à moi (plombier) doit passer Mardi pour me donner son avis.

Je pense que je vais faire sortir l'évacuation sur l’extérieur et la faire monter en toiture avec une tuile à douille + chapeau.J'ai une maison en bois, je ne sais pas comment faire l'étanchéité du trou que je vais devoir réaliser pour faire passer mon tuyau...?

Autre question, j'ai monté aujourd'hui la ventilation secondaire de la fosse et je l'ai faite monter en toiture avec un tuyau en 100 et une tuile à douille avec un extracteur statique en toiture. Par contre la tuile à douille laisse un passage de 120 de diamètre et mon tuyau fait 100, du coup, je ne sais pas comment étanchéifier l'espace que cela laisse autour entre mon tuyau et ma tuile à douille ?

Quelqu'un sait ou je peux trouver le DTU normalisant tout cela ? (Savoir si le maçon n'avait pas l'obligation de créer une ligne pour les eaux vannes et une ligne pour les eaux usées ? °

Merci de votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
Laissez votre maçon tranquille sur ce thème, c'était à vous en tant que maître d'œuvre/plombier de lui donner vos attentes. Vous n'obtiendrez rien de sa part sur ce thème. Par contre vous avez du faire une étude pedologique avec un projet de réseau, d'épandage et de fosse ? Normalement les BET joignent une annexe réglementaire regroupant textes et mises en œuvre.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 06h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir