Bonjour,

Je crée mon sujet ici afin de ne pas polluer le sujet de lilie.

Voici un petit résumé de la situation :

J'ai un cellier dit local technique, de 1m60*2.48, dans lequel sont prévus :
- chaudière gaz à condensation
- machine à laver
- sèche linge

et un radiateur ...




Vous le voyez, il est placé à droite en rentrant dans le cellier.

Lors du rendez vous technique je me suis étonnée de ce radiateur à cet endroit là ... on m'a répondu qu'il était obligatoire, et que libre à moi de le faire à enlever après les différents controles.

Seulement, au vu de certaines discussions ici, je me pose à nouveau la question de la présence de ce radiateur complètement inutile dans mon cellier (qui a une porte) - d'autant que j'ai vécu dans plusieurs logements avec cellier, et que je n'ai jamais vu de radiateur dans cette pièce du logement.

Si vos avis pouvaient se regrouper ici, ce serait très sympa de votre part à tous et à toutes

D'avance merci à tout le monde
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Opaline292 a écrit:
**utilisateur banni** a écrit:
Opaline292 a écrit:Je peux donc demander à faire enlever ce fameux radiateur dans mon cellier que j'ai toujours trouvé ridicule ? (
(mais que j'ai pourtant déjà demandé à enlever au moment du rendez-vous technique, rendez-vous où l'on m'a dit que non il fallait ce radiateur, et que libre à moi de l'enlever après)


Pour moi oui. Un plus value en moins ou une moins value en plus.

Franchement, qui a un radiateur dans son cellier. Même sous couvert de RT2012 ?

Un écrit officiel sera peut être nécessaire avec votre Super Constructeur.


Merci, je viens de créer mon sujet afin de ne pas polluer le poste de Lilie


Bonne question Toto, qui ici a un radiateur dans son cellier en étant en RT 2012 ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Cela dépend si vous souhaitez faire sécher du linge dans votre cellier ou pas?
Au départ on en avait pas mis puis l'hiver approchant le linge séchait mal et la buanderie apportais du froid du coup on en a installé un il chauffe à 19°C maxi ça va très bien...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour Opaline292

La RT2012 impose en aucun cas un radiateur dans un local technique, d'autant plus que l'éléctrique est proscrite de cette RT

@+Wink
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
Une bouche d'aspiration de VMC me paraitrait plus utile.
Neanmoins, gardez votre radiateur de cellier pour l'instant: vous aurez surement des choses a negocier en cours de chantier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
La bouche d'aspiration Vmc n'y apparaît effectivement pas mais il s'agit d'une erreur et il y en aura bien une.

Il s'agit d'un radiateur gaz.

Sur l'argument d'y sécher du linge , ça peut se discuter . Mais sur l'argument du "c'est obligatoire , vous n'avez pas le choix madame", lorsque j'ai soulevé le sujet lors du Rdv technique, si ce n'est pas vrai, là ça me gêne beaucoup + Huh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Seine Et Marne
Opaline292 a écrit:La bouche d'aspiration Vmc n'y apparaît effectivement pas mais il s'agit d'une erreur et il y en aura bien une.

Il s'agit d'un radiateur gaz.

Sur l'argument d'y sécher du linge , ça peut se discuter . Mais sur l'argument du "c'est obligatoire , vous n'avez pas le choix madame", lorsque j'ai soulevé le sujet lors du Rdv technique, si ce n'est pas vrai, là ça me gêne beaucoup + Huh


Oki j'avais pas vu que c'était du gaz mais n'empéche qu'il n'y a aucune obligation vis à vis de la RT2012...

Soit votre cst se fou de vous ou soit il n'y connait rien à la réglementation thermique, demandé lui l'article ou apparait cette obligation...


@+
Messages : Env. 700
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
La norme préconise, suggère, conseille mais n'oblige pas : à installer les chaudières et ballon dans le volume chauffé ;
c'est mieux car sinon, forcément, les déperditions sont augmentées (tuyaux de chauffage et ECS qui se "refroidissent" avant d'arriver aux points de distribution) et on est obligé... d'améliorer la protection des reseaux en ajoutant un isolant autour des tuyaux etc etc...;

quand on parle de volume chauffé : c'est le volume inclus entre les parois (sol-murs-vitrages-toit) qui ont été prises en compte pour le calcul des déperditions -de chaleur- et des besoins -de chauffage-.

autrement dit :
on calcule les déperditions de toutes les parois donnant sur l'extérieur ou sur un volume non chauffé (contre un garage, sous les toits, au sol...)
=> ce calcul nous donne : le besoin de chauffe pour la totalité du volume -habitable-
ce besoin de chauffage ne doit pas dépasser le max autorisé ( 50kWh/m2/an à moduler selon les régions)

et c'est tout !!!

dans le cas présent : le calcul des déperditions a été fait en prenant les déperditions des parois en rouge sur le dessin :


ensuite, il suffit (en mode simplifié "ya-ka-faut-kon") d'installer la puissance de chauffe necessaire à ce volume déterminée par le calcul des besoins.

si on veut pinailler, on remarquera que la surface de mur extérieur (donc déperditions) du cellier : 1,25 X 3 (hauteur du mur) = 3.75 m2 est moins importante :

- que celle de l'entrée
- que celle des wc

donc : si on veut s'amuser à le faire par pièce : il faut ajouter un rad dans le wc, 1 dans l'entrée et... diminuer ceux prévus dans la pièce de vie et la cuisine car le total sera supérieur aux besoins

et... si vraiment on aime les calculs, il faudra ajouter les calories dispersées par tous les équipements electriques dans ce petit volume cellier avant d'y ajouter quoi que soit ... gaffe à ne pas être obligé d'y mettre une clim
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Et, question peut être bête :

le consuel n'impose rien au sujet du nombre de radiateurs dans une maison en fonction des pièces ou des volumes ? (J'ai fait des recherches sur internet mais je n'ai rien trouvé qui parle de celà).

De plus, quand j'ai demandé pourquoi un radiateur dans le couloir au Rdc et pas dans celui d'en haut, toujours lors de ce rendez vous technique , on m'a répondu : en bas, c'est un hall donc radiateur obligatoire , en haut c'est un dégagement donc ce n'est pas obligatoire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Pour le Consuel, rien à voir : son job est la vérification du respect de la norme NFC15-100 pour la sécurité de l'installation electrique, c'est tout Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
J'en conclus que :

- soit la personne du rendez vous technique s'est mal exprimé
- soit j'ai mal compris



Rdv de chantier mardi , je pourrai en discuter de visu avec mon conducteur de travaux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Ceci dit le radia dans le hall me convient car il est face au salon donc ça permet un point de part et d'autre ...

Mais vraiment celui du cellier m'a toujours interpellé ... Surtout qu'on m'a dit qu'il faudra le laisser le temps des contrôles mais que oui ce serait logique de l'enlever après Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
Opaline292 a écrit:La bouche d'aspiration Vmc n'y apparaît effectivement pas mais il s'agit d'une erreur et il y en aura bien une.

Ah oui! C'est marqué ou? Dans la notice descriptive?

Opaline292 a écrit: Il s'agit d'un radiateur gaz.
Sur l'argument d'y sécher du linge, ça peut se discuter . Mais sur l'argument du "c'est obligatoire , vous n'avez pas le choix madame", lorsque j'ai soulevé le sujet lors du Rdv technique, si ce n'est pas vrai, là ça me gêne beaucoup + Huh

Radiateur a eau avec une chaudière gaz!
Vous avez apparemment une chaudière a gaz (ventouse), mais je ne vois pas ce qui oblige à chauffer ce local.
Si c'est obligatoire, c'est obligatoire à quel titre?
NOTA
Le Consuel ne concerne que l’électricité
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Pour la Vmc, elle y sera car obligatoire d'après ce qu'ils m'ont dit ...

Sinon oui pardon , radiateur eau, chauffage gaz ;)

Merci pour les précisions au sujet du consuel;

je vais pouvoir discuter de tout cela demain en étant plus avertie Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Ps : obligatoire au titre de la RT2012, d'après ce qu'on m'avait dit. Mais je vais bien entendu poser à nouveau la question demain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 29 octobre 2024 à 06h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir