Plus d'ECS suite à purge chaucière

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.389 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous,

Je fais des travaux chez moi qui ont nécessité de démonter des radiateurs à eau chaude. J'ai donc vidé le circuit de ma chaudière. C'est une OkoFEN (granulé de bois) qui fait également l'ECS. J'ai un ballon mixte (d'après ce que j'ai compris) chauffage/sanitaire.

J'ai donc vidé le circuit via la robinet de vidange de la chaudière, ensuite j'ai fermé les vannes aller et retour du chauffage, rempli de nouveau le circuit (1,5 bar) et relancé la bête en mode ECS seulement. Rien d'anormal jusqu'à ce matin : je découvre que le ballon est à 30° au lieu de 60° habituellement.

Voici ce que je découvre : la chaudière se met en route pour charger le ballon (Voyant Charge ECS allumé), la chaudière monte en température, comme d'habitude, mais par contre il n'y a pas d'eau chaude qui sort de la chaudière : je mets la main sur le tuyau de départ et ce dernier est tout ce qu'il y a de plus froid.

Le cycle de chauffe s'arrête, la chaudière est à 85/ 90°, mais pas la pompe ECS. Normal je pense elle doit fonctionner tant que le ballon n'a pas atteint la température de consigne. Mais bon, vu qu'il n'y a que de l'eau froide dedans, forcément, elle s'arrête jamais.

J'ai tenté de comprendre comment ce foutu machin fonctionne, mais là je suis à sec !

Conséquence: je n'ai plus d'eau chaude, help !
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 200 message Honfleur (27)
N'auriez vous pas fermer la vanne qui va au ballon.
Sinon il faudrait allez voir du coté de la vanne 3 voies


cordialement
Messages : Env. 200
De : Honfleur (27)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Aveyron
tatoo82 a écrit:N'auriez vous pas fermer la vanne qui va au ballon.
Sinon il faudrait allez voir du coté de la vanne 3 voies


cordialement


Merci pour votre réponse ! Alors concernant les vannes, oui je suis sûr d'avoir fermé que le chauffage.

Par contre pour la 3voie, je ne sais pas trop comment l'aborder : c'est une commande motorisée, normalement l'automate doit la gérer tout seul non ? Je peux la passer en manuel, et ensuite tourner la flèche (qui est actuellement côté froid, donc bleu) mais je ne sais pas dans quel position elle doit être finalement : en butée, à mi position... etc..

C'est une Siemens SQK34

https://www.siemens.be/cmc/u[...]4..._FR.pdf

Merci encore, en tout cas pour votre aide précieuse
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Le circuit est purgé?
Tu dis que la pompe de charge tourne. Elle tourne réellement ou tu te fit simplement au fait que le voyant est allumé?
Démonte la vis au centre de la pompe,il est possible que de l'air y soit bloqué. Et si la pompe ne tourne pas fait tourner l'arbre avec un tournevis,elle est peut être gommée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Aveyron
foues a écrit:Bonsoir
Le circuit est purgé?
Tu dis que la pompe de charge tourne. Elle tourne réellement ou tu te fit simplement au fait que le voyant est allumé?
Démonte la vis au centre de la pompe,il est possible que de l'air y soit bloqué. Et si la pompe ne tourne pas fait tourner l'arbre avec un tournevis,elle est peut être gommée.


Bonjour,

OK je vais essayer ça. Je pense qu'elle tourne car en posant la main dessus, je la sens vibrer. De même, j'entends de l'eau s'écouler en direction de la chaudière. Mais elle n'en ressort pas chaude, donc à tous les coups, tu as raison il y a de l'air là dedans. Je vais essayer de le purger.

Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Tout d'abord, un grand merci pour votre aide.

Mon problème est résolu : mon circuit contenait plus d'air que d'eau... J'avais 1,5 bar d'air compressé

Je ne savais pas comment le purger alors que j'avais enlevé les radiateurs, en jouant avec la vis du circulateur ça giclait de partout.... alors mon plombier préféré est venu à la rescousse : il a vidé l'air grâce à un truc de sûreté qui permet de dégager l'eau en cas de surpression. Ca giclait directement dans un siphon, proprement.

Bref, au bout d'une heure c'était bon
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 21h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir