Retour
Menu utilisateur
Menu

RT2012: Membrane (ou autre systeme) non Obligatoire???

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.854 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Bonjour bonjour,

Notre projet d'auto-construction avance, nous en sommes au VS, pose de la première dalle mardi prochain.

Hier je suis retournée voir mon BET, qui me dit ( et ses collègues ont confirmé) que la membrane d'étanchéité, ou l'aéroblue, n'étaient pas obligatoire en RT2012, que peu de ses clients en mettait, et qu'il était tout à fait possible d'être dans les clous du test d'imperméabilité même sans en mettre, si la maçonnerie et la pose des menuiseries étaient soignées...

Je pense qu'une fois hors d'eau hors d'air, nous feront déjà un premier test, pour voir ce qu'il en est...

Mais pensez vous que ces systèmes soient vraiment nécessaires? (brique de 20 pv3+, gr32 120mm, pose des menuiseries effectuée par le fournisseur, maçonnerie et iso faites par mon mari...)
J'essaie de joindre les techniciens sans succès ce matin .

Merci.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Le pare vapeur de la GR 32 ( je ne parles pas du Kraft bien sûr!) peut assurer la protection de l'isolant et faire office d'étanchéité .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
philyu a écrit:Bonjour ,

Le pare vapeur de la GR 32 ( je ne parles pas du Kraft bien sûr!) peut assurer la protection de l'isolant et faire office d'étanchéité .


bonjour, je viens de contacter la société qui effectue les test, le technicien m assure que c est le placo et les joints correctement faits, qui assurent l étanchéité. que c est surtout au chauffagiste et a l électricien à faire bien attention lorsqu'il met en place les PC , la périphérie pour le chauffage au sol etc. etc....

Du coup je ne sais pas si on met une membrane ou pas... plutôt dommage d y passer X week-end, et d y mettre 700€ si c est superflux. on va bien briefer l elec/chauffagiste.

aussi, l enduit extérieur améliore les résultat de 10 a 15%.... nous qui voulions attendre deux ans, nous n attendrons qu'une seule année pour le faire .
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Euh... pas d'enduit extérieur ? pour l'étanchéité à l'eau extérieure...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
Odilon44 a écrit:Euh... pas d'enduit extérieur ? pour l'étanchéité à l'eau extérieure...


le maison restera bâchée le temps d un hiver et d un été. Toujours mieu que de voir l enduit fisuré....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Oui, mais faire des efforts sur le placo et l'isolant, et prendre le risque de le dégrader par ce qu'il n'y a pas l'enduit... c'est un peu contradictoire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Aveyron
Concrètement, ne pas mettre de pare vapeur c'est prendre un risque, non seulement de non conformité au test d'étanchéité mais aussi par la suite : l'objectif du pare vapeur est de préserver l'état de l'isolant qui va subir des dégâts avec le point de rosée. Ou alors c'est que le point de rosée ne se trouve pas dans l'isolant ? ça se calcule.
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Correze
Attention à ne pas confondre pare vapeur et membrane d'étanchéité, ce sont 2 produits différents et complémentaires.
Même si la membrane d'étanchéité n'est pas obligatoire, personnellement, je la conseille, car le jour où vous voudrez percer un mur, un placo pour fixer des éléments, etc... il faudra se souvenir que l'étanchéité est assurée par celui-ci.
Messages : Env. 700
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Aveyron
bio_eco_19 a écrit:Attention à ne pas confondre pare vapeur et membrane d'étanchéité, ce sont 2 produits différents...

La remarque est bonne et j'aurais du le préciser également. Mais faut-il une membrane d'étanchéité ? Si le travail a été fait correctement à tous les niveaux, seul le pare vapeur reste indispensable.
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 02h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir