J'avais donc bien compris ! Et le problème reste entier. Le fer ne va pas tomber, mais :
- Il est hors des clous.
- Il n'y a pratiquement plus de coefficient de sécurité.
- On rentre dans un domaine où tout est possible
- On frise la limite élastique (point à partir duquel toute déformation est irréversible). Quand on est dans le domaine élastique, le fer reprend sa forme quand la charge diminue. Là, ça pourrait ne pas être le cas.
- La flèche est beaucoup trop importante : désordres à prévoir dans les cloisons du 2ème, le plafond du 1er, voire les cloisons du 1er....

Pour l'appui du fer, il y a environ 3 t ELS plus les charges du deuxième étage. Ça dépend de ce qu'il a fait réellement (profondeur d'ancrage du fer, sommier ?) mais ça ne me parait pas catastrophique pour un mur de 50 cm en pierre. A vérifier.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Gard
Merci de ton aide Tournesol car c'est très intéressant et important pour moi qu'il y ait des personnes qui puissent informer un pauvre novice comme moi dans le grand chantier dans lequel je me suis lancé!! Rolleyes

Faut-il que j'envisage de mettre un poteau au milieu pour soulager la charge?
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Gard
Pardon il manquait celle ci qui a son importance
On peut apercevoir des morceaux de parpaings rester collés lors de la démolition du mur!!


Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ces parpaings, ce ne serait pas une contre cloison, par hasard ?

Pour un poteau éventuel (à charge de ton maçon bien sûr !) la première chose à faire serait sa faisabilité : voir si mur porteur au rez, vérifier qu'il pourra supporter la charge de ce poteau, vérifier dans l'épaisseur du plancher des fois qu'il reposerait sur des vides, etc.

D'où l’intérêt de mettre sur le forum tous les documents en votre possession lorsque vous posez un problème !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Gard
Je suis d'accord, il faut effectivement poster un maximun d'infos mais au vue du 1er post je ne pensais pas que cela prendrait de telle proportion dans les doutes que vous avez émis!! Blush
Pour les parpaings il y en a que sur la tranche de l'ancien mur porteur et non à côté!!
Que pensez vous des photos de l'IPN avec ce qui semblerait un linteau au dessus?
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Un linteau ? Ou ça ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Gard
C'est peut-être pas un linteau mais sur la photo ou se trouve les tuyaux blanc on peu remarquer une épaisseur de béton entre et dessous les solives et je me souviens aussi qu'il y avait de la ferraille dans se même béton sur toute la longueur de l'ancien mur porteur!!
On voit d'ailleurs une ferraille qui pend sur une photo!!
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Certainement pas un linteau. Certainement un reste de chainage, ce qui n'aurait rien d'étonnant puisse-qu’il y avait un mur.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Gard
Dsl je me suis emballé un peu vite, je ne savais pas que lorsqu'il y avait un mur nous avions systématiquement un chainage pour le stabiliser :(
Bon est bien, si c'est indispensable, il me reste plus qu'a voir avec mon maçon pour la consolidation de l'IPN!!
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir