Retour
Menu utilisateur
Menu

Maxi et mini en assainissement...

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.604 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Haute Vienne
Bonjour,
j'envisage d'acheter une maison à la campagne avec 4000 m² de terrain en pente où il va falloir refaire l'assainissement de A à Z.
Les tests d'infiltration sont bons.
J'ai lu pas mal de choses et vu également beaucoup de vidéos.
J'ai cependant encore quelques questions pour ces travaux que je pense réaliser moi même :


Merci d'ouvrir le plan https://files.forumconstruire.com/maxi-mini-assainissement-epandage.jpg afin de mieux comprendre




A- L'évacuation sanitaire dans la maison est en 80, suis-je obligé de la passer en 100 ? En sortie de maison, elle sera en 100.


B- La distance (1 sur le croquis)maximum entre la sortie de la maison et la fosse doit être de 10mètres avec une pente d'au moins 1%. Quelle est la pente maximum ?Le terrain doit avoir une pente d'environ 7%. Puis-je donc augmenter cette pente afin de suivre la pente du terrain? Y a t-il une profondeur mini/maxi sur ce passage de tuyau ? Je compte descendre à 1/1,20 m de profondeur afin de passer sous un bloc de béton mal placé.


C- La distance (2 sur le croquis) avec une pente minimum de 1% comme indiqué par DTU reste inconnue aussi bien en longueur qu'en %. Y a t-il un maxi ? (pente et longueur).


D- La distance (3 sur le croquis) est de 3,50 m. Pas de bouclage en fin de drain car les tranchées ne seront pas à la même hauteur.


E- La distance (4 sur le croquis) es tde 25 m de tube d'épandage par tranchée (perpendiculaire à lapente) avec pente inférieur à 2%.


Questions supplémentaires :
1- en ce qui concerne les regards,peut-on mettre des bétons à la place de ceux en plastiques vendus dans le commerce ? Les bétons sont beaucoup moins chers.


2- L'étanchéité entre le PVC des tuyaux et le regard béton sera réaliser en ciment. Est-ce suffisant ? Faut-il jointer avec autre chose ?


3- Dans les tranchées de « transport »il faut du sable sous et sur les canalisations plus filet d'avertissement marron au dessus et enfin terre végétale.


4- Dans les tranchées d’épandage,le sable est remplacé par du gravier lavé jusqu'à hauteur supérieur du tuyau, puis géotextile et enfin 20 cm de terre végétale.


Merci de m'aider en répondant à ces questions.
Bonne journée
@+
Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
Bonjour
beaucoup de question
en epandage , je suis nul donc je ne répondrai pas


par contre en terme de pente , la norme indique une pente pour les collecteurs horizontaux entre 2 et 5 % au delà une trop grande pente donc une trop grande vitesse est néfaste pour l effet d'entrainement des matières solides


il n y pas de notion de profondeur pour des vidanges , seul compte la pente ( dans le bon sens bien sur)


bon courage




cordialement
Messages : Env. 50
De : Moulins Sur Yevre (18)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
En principe pour la réalisation d'un ANC il faut commencer par contacter les services compétents,mairie ou autre selon la région,ils pourront déjà vous indiquer les normes et matériaux a mettre en place en fonction du lieu d'implantation de votre ANC.Par exemple la mise en place d'un bac dégraisseur en amont de votre fosse toutes eaux.
1: si votre fil d'o est a 1,20m cela va vous obliger a descendre d'autant l'ensemble de votre installation,les raccordements de la fosse sont en partie haute,
2:La pente des canalisations doit être comprise entre 2 a 4% max.
3:Il n'y a pas de distance mini entre la fosse et la maison par contre celle-ci est de mini 5m pour l'épandage et de 3m par rapport au voisoin et 35m pour un puit.
4u ciment prompt prise mer serait plus efficace pour vos rebouchage.
5es regards béton ne pas proscrits,il faudra bétonner le fond et posé des couvercles;économies?
6:Modifier le réseau de 80 en 100 me parait correct.
Pour conclure une sortie maison fil d'eau de 30 a 40 cm serait idéale pour éviter de rehausser tous les regards,votre problème je crois est la pente naturelle de votre terrain mais vous pouvez envisager de poser votre ANC perpendiculairement a la pente.
Salutations.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Haute Vienne
Bonjour,
merci pour ces précisions.
D’après DTU, il n'y a plus de bac à graisse, sauf si la fosse est à plus de 10 mètres de la maison...?
Si vous aviez à réaliser votre assainissement, ou achèteriez vous les composants?
Car si on regarde les prix des regards chez certains fournisseurs de matériel de bricolage (L-M) ils dépassent largement les 50€ pièce. Le prix de revient si on les réalise soit même est quand même moindre.
Vous me confirmer donc qu'il faut que je refasse toute la colonne d'évacuation sanitaire qui est en 80 pour la passer en 100?
Merci d'avance
@+
Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Je vous conseille vivement de passer en dn 100 pour votre colonne de chute,perso je me fournis chez PUM ou Prolians pour ce qui concerne le pvc.
Je ne comprends pas le fait de ne pas pouvoir relier les tubes d'épandages en bout de ligne dans ce cas un seul regard ferait l'affaire.
Salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Haute Vienne
Merci de votre réponse.
Il y a erreur sur mon crobar, car sur un terrain en pente, une sortie a hauteur de regard de repartition et deux plus bas (comme sur image plus basse)
Comme le terrain est en pente, les épandages ne sont pas au même niveau...
Après, je ne sais pas s'il faut les reler tous sur le regard le plus bas ou avoir 3 regards???
Ou cela suffit il?



Merci.
@+
Messages : Env. 40
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Votre image reproduit ma pensée,seulement de cette manière vous n'aurez aucun visuel sur l'efficacitée de votre réseau en amont,j'imagine que pour la réalisation de votre ANC vous allez décaper le terrain sur toute la surface de votre épandage sur une profondeur de environ 1,00 m que vous recomblez avec votre lit d'infiltration sable et gravier,ne pas oublier le géotextile au dessus de vos tubes avant de recouvrir de terre végétale,donc si la préparation de votre lit est de niveau cela vous permettra de positionner votre regard de répartition et votre regard de contrôle dans l'axe de vos réseaux, bien sur votre premier tube en haut de pente sera plus enfoui que le troisième en bas de pente par rapport au terrain naturel mais aucune incidence sur son fonctionnement,j'espère avoir était assez claire dans mon expilcation.
salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 19h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir