Bonjour,

L'alimentation de mon tableau est en 16mm2,
Le parafoudre se trouve à une distance < 50cm de la barrette de terre,
Le fil qui rejoint la barrette de terre et le parafoudre est en 6mm2. Est ce suffisant ?
Merci
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Salut

Tu as la marque et la ref du parafoudre ?

La section de la liaison de ta barrete de terre a ta terre principale a aussi une importance, celle-ci c'est normalement 25mm² il me semble.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Liaison terre principale en 25mm2,
Parafoudre legrand 003951
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
De memoire d'après la documementation il faut au minumum du 6mm².

Tu as prévu un raccordement par peigne a coté d'un disjoncteur ou interdiff ?
Sinon il faut rajouter la longueur de la liaison entre le PF et le raccordement amont pour la regle des 50cm.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut

une doc très bien faite :
http://entraidelec.com/getfile.php?att_id=12007&apli=for[...]_et_mise_a_la_terre.pdf

entre la barette de terre et le parafoudre c'est du 16mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Oui, raccordement par peigne.
@terenas: j'avoue ne pas bien comprendre cette doc: comment obtenez vous 16mm2 ?
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Le conducteur principal de protection appelé PE dans le doc (tableau en haut à gauche) doit respecter la règle suivante ;


Citation: Sa section dépend des conducteurs alimentant l’installation. Le conducteur principal de protection doit avoir :
- la même section que les conducteurs d’alimentation si ceux-ci ont une section inférieure ou égale à 16mm²
- une section de 16mm² si les conducteurs d’alimentation ont une section de 25 ou 35mm²
- une section minimale égale à la moitié de celle des conducteurs d’alimentation s’ils ont une section supérieure à 35 mm²

Cas les plus fréquents
Si votre disjoncteur de branchement à un calibre maximum de 45 ampères, la section des conducteurs d'alimentation devrait être au minimum de 10 mm².
Si le calibre maximum est de 60 ampères, la section des conducteurs d'alimentation sera de 16 mm².
Dans les 2 cas la section du conducteur principal de protection sera identique à celle de l'alimentation.


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 23h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir