Retour
Menu utilisateur
Menu

Mur soutenement

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.325 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,


je dois faire un mur de soutenement bancher qui rejoint ma maison (1,5 m de haut sur 5 m de long ).


j'ai lu qu'il doit être autonome c'est a dire ne pas "piquer" mes fers horizontaux de 8 dans le mur de la maison.


dois je également ne pas coller le béton a la maison ?


idem pour le béton des fondations ?



[img]https://www.forumconstruire.com/construire/[/img]

merci de vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Perdu !

Ce type de mur est le seul où l'utilisation de parpaing à bancher (en fait, fait pour les sorties de garages). Limité à Ht maxi 2,40 m jusqu'à 0, Longueur maxi 5 m, épaisseur mini 20 cm.

Mais surtout IL DOIT ÊTRE LIAISONNE à la maison (pas de joint !)
Et bien sûr, il doit être correctement dimensionné et armé, autant pour le mur que pour la semelle.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci Tournesol
j'ai beaucoup lu les postes ou tu intervenais sur le sujet


ok donc beton coller a l'habitation
et donc finalement il faut sceller mes fer horizontaux ?


je pensais a une fondation
de 80 cm de large avec 2 semelles renforcées
40 de profondeur avec des fers de 10 tous les 50 cm
horizontalement des fers de 8
avec barbacanes et drainage aux pied du mur coté terre.


merci de ton aide
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas collé, liaisonné !

Et pour le dimensionnement tu es loin du compte...

Pour 1,50 m + 0,60 m environ de hors gel (ça dépend où tu es dans le 06), pour un terrain moyen, utilisation à usage de jardin sans passage de véhicules (amont), il te faut une semelle d'environ 1,40 m de large x 0,30 cm de hauteur plus un mur en parpaings à bancher de 20 cm d'épaisseur.
Les armatures, on verra plus tard.

Dans tous les cas, oublie les semelles renforcées pour ce genre d'ouvrage : elles ne conviennent absolument pas. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis ou les faire faire.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour Tournesol et les membres,


le fait de sceller ce mur avec la maison risue de faire "sauter " la decenale ?

si on colle ce mur avec le béton la décenal sera encore valide ?

j'ai un peu peur ...

cdt
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Ben si ça bouge dans ce coin là, le constructeur mettra bien évidemment en cause votre liaisonnement pour lequel "son" mur n'a pas été dimensionné...
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ça, c'est évident.

Mais là, tu es un peu coincé : pour respecter l'avis technique du BAB, il faut liaisonner. Et si tu liaisonnes, tu risque de perdre ta décennale

En clair, ça veut dire : pas de BAB dans ton cas si tu veux garder ta décennale.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour ces info, je vais étudier une autre piste que les BAB


car si je ne liaisonne pas cela ne tiendra pas selon vous ?


merci en tous cas pour vos conseils


cdt
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je ne dis pas que ça ne tiendra pas. Je te dis que tu es en dehors des clous et que tu pourrais avoir des problèmes d'assurances/responsabilité. Et qu'en tant que (ex) pro, c'est une solution que je ne suis pas prêt à te conseiller. Ni à te dimensionner.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 21h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir