Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, nous faisons construire et avons une tranché technique de 200mètre a faire, ma question quel section de câble dois-je mettre? on nous a conseiller du 120carré en alu mais on y connais pas grand chose et notre constructeur ne veut pas trop se mouiller a se sujet la, je vous donne les infos que j'ai : on est en 12Kwa, monophasé 2 fils (je ne sais pas si ca vous parle), chauffage électrique avec un cumulus de 300l. Tout le monde nous conseille le 120 carré en alu, quelqu'un peut m'éclaircir sur le sujet?

Merci de votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

voir le post-it en tête de section.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Les 200m c'est juste la tranchée ou la longueur de cable du coffret EDF jusqu'au tableau élec dans la maison ?
120mm° alu ce sera en triphasé .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
C'est la longueur entre le coffret de la maison et celui de EDF, quel cable me faut-il du coup?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En mono 12kVA :
- 2x120² cuivre
ou
- 2x185² alu (c'est pour 192m, mais on ne va pas chipoter)

En tri 18kVA :
- 4x35² cuivre
ou
- 4x50² alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Ok je vous remercie pour ses informations car notre commerciale nous a pris la tête à nous dire absolument qu'il fallait du 120 alu.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 05h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir