Ouverture portail wg2s avec visio legrand

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.846 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour je voudrais savoir comment raccorder mon visiophone legrand avec mon portail pour commander l'ouverture a partir du bouton visio legrand, j'ai entendu dire que on pouvais utiliser la commande d'ouverture de gache qui elle est de serie comparée l'ouverture porte qui est en option .
Il faudrais utiliser un relais ? quelle tension ? on utilise le contact legrand pour alimenter le relais ? et je recupére un contact pour faire le contact sec pour le portail ?
le wg2s utilise un contact sec ? faut il utiliser les bornes " open" du portail ? merci de m'eclairer car sur la notice je ne comprend pas très bien ...


merci a vous !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Personne ?
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


si on utilise la sortie gâche, il faut alors un relais avec bobine correpondant à la tension délivrée par la sortie gâche à raccorder sur l'entrée open de la carte de l'automatisme du portail


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Merci de votre réponse !

savez vous la tension de sortie pour la gâche sur les visio legrand ?
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
jonathan84700 a écrit:Merci de votre réponse !

savez vous la tension de sortie pour la gâche sur les visio legrand ?



celle de l'alimentation?????


je n'ai pas la notice, c'est don ce que je déduit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
L'alimentation est en 18 v dc, j'en conclu que je prend un relais 12 v ? ou un 24v ? merci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
jonathan84700 a écrit:L'alimentation est en 18 v dc, j'en conclu que je prend un relais 12 v ? ou un 24v ? merci



faut voir la notice, je ne l'ai pas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Voici la doc d'apres le mec de leroy merlin je devrais utiliser le gache lock et pas besoin d'utiliser un relais il me dis de cabler direct sur la carte du portail, mais moi je lis 12/24v, c'est un contact sec ? ou faut utiliser un relais ? merci







Et voici la page du moteur




a priori le KS100 est un sélecteur a clef, brancher sur OPEN avec deux fil et sur Close avec deux fil, il faudrait donc que je me branche sur les bornes Open et que je mette le portail en fermeture automatique ?
Donc la carte délivre un +24 qui passe par le contact du sélecteur a clef et reviens a la carte .
Il faut donc que sur ma platine de rue je sois en contact sec
Qu'en pensez vous d'apres les shema ? merci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
J'ai besoin de votre aide merci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
Peux tu nous fournir les références de ta platine de rue, sur ta notice je ne comprends pas grand chose non plus.

Tu parle également de connecteur en option qu'as tu exactement comme bornier disponible ?

cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Je n'ai pas de reference, il sagit de la platine de rue fournie dans le kit
interphone vidéo 2 fils LEGRAND 369100

après en bornes de disponible j'ai G+ G- L+ L-


je ne comprend pas pourquoi il marque Option ...
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
D'apres la notice complete que je viens de trouver : http://www.materielelectrique.com/download_file.php?fichier=[...]er=Notice%20Montage.pdf

G+ G- serait un simple contact sec.

As-tu un testeur de continuité pour vérifier ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Oui je dois avoir sa (comment le tester ?), cependant je me demande quelle est la condition pour activer ce contact, car entre le visio interieur, et la platine de rue il faut les relier avec deux fils ok , mais comment piloter de l'interieur alors ? il faut que il y ai une personne qui sonne pour "activer" la fonction ?! et a ce moment la vue que la communication entre la platine de rue et l'interphone est active on peux donc piloter l'ouverture ? Huh


en tout cas merci de votre aide !!
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
Normalement la liaison entre la platine interieure et exterieure se fait via 2 fils bus.

La fonction d'ouverture se fait en appuyant sur le bouton représenté par des étoiles sur ta platine intérieure.

Pour testé c'est assez simple, tu raccorde ton système, tu mets ton testeur entre les bornes G+ et G- et quand tu appuis sur le bouton ton testeur doit bippé

je pense que tu peu activé le portail sans que quelqu'un n'est a sonné a l’extérieur, mais je n'en suis pas sur. Tu nous confirmera tout ça bientot.

Bon courage
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Je vous remercie !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Une autre question me turlupine ...

avec mon avertisseur flash, il y a une antenne a câbler , sois disant avec un câble spécial coax 58 ...
Le problème c'est que les câbles vont être apparent , et donc j'aurais un cable 2X0.5 et un cable coax en aparrent sur mon mur ...
J'ai un 4X0.5 , puis-je utiliser deux brin de ce câble pour câbler l'antenne ? un fil sur la borne et l'autre sur la masse ? ou faut il obligatoirement ce type de cable ?!
D'ailleur j'en ai jamais vu .. c'est le même type que pour les antenne tv ?! merci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Helo


quelle est la référence réelle???

369100 n'existe pas sur le site du fabricant


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Lot Et Garonne
Le câbles coax sert au télécommande radio.

Il devrait être fourni avec, le câbles coaxial RG58 est un câble 50 ohm, il est plus fin que le câble d'antenne tv, je ne sais pas si ça peu fonctionné mais tu sera obligé de faire des épissures pour les raccord.

EDIT : je viens de regarder, c'est des borniers pour le raccordement de l'antenne, tu peux essayer avec du câbles d'antenne classique mais je ne sais pas ce que ça va faire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Rfco a écrit:Helo


quelle est la référence réelle???

369100 n'existe pas sur le site du fabricant


@+


Je n'ai que celle la de référence sur le site legrand je le trouve pas non plus ..
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
oOCarMan33Oo a écrit:Le câbles coax sert au télécommande radio.

Il devrait être fourni avec, le câbles coaxial RG58 est un câble 50 ohm, il est plus fin que le câble d'antenne tv, je ne sais pas si ça peu fonctionné mais tu sera obligé de faire des épissures pour les raccord.

EDIT : je viens de regarder, c'est des borniers pour le raccordement de l'antenne, tu peux essayer avec du câbles d'antenne classique mais je ne sais pas ce que ça va faire.


Ok, le câble n'est pas fourni avec ..
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 20h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir