Photographe Env. 100 message Reims (51)
Bonjour a tous

Je me lance dans la construction d'une maison à combles aménagés en faisant appel à un constructeur.
Voilà ce q'il me propose pour l'isolation thermique de la maison.

isolation mur:
isolation par l'intérieure avec de la laine minérale de type semy rigide coefficient 0,032 d'une épaisseur de 100 mm derriere une cloison de platre épaisseur de 13 mm,fixée sur ossature métallique

isolation des combles;
isolation des combles par laine minérale projetée dans les parties horizontales et déroulée sur les parties rampantes
épaisseur 360 résistance thermique 8,5 pour la partie horizontal
épaisseur 240 résistance thermique 6 pour les rampants

Je voudrai connaitre votre avis sur l'isolation thermique de la maison (je précise que je suis novice dans le domaine).
Les épaisseurs d'isolant et leur resistance correcte sont il correcte?

merci pour vos réponses.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 300 message Aveyron
Bonjour,

Je dirai d'abord que votre maison doit être conforme à la RT 2012 et votre constructeur a le choix entre plusieurs solutions pour y arriver. Il n'y a pas que les murs et la toiture qui entrent en considération : l'isolation du plancher bas, les fenêtres et portes, l'orientation de la maison, les équipements de chauffage et la ventilation.

Maintenant pour répondre sur les points précis :
- pour les combles, ça me semble très correct
- 100 mm au mur me semble un peu juste, j'aurais dit plutôt 120 voire 140, mais l'avantage est de gagner en surface habitable

Voili, voilou...
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Merci pour votre reponse et toute ces precision.
oui la maison doit répondre aux normes de la RT 2012 mon but est de baisser au maximum la facture de chauffage en trouvant le meilleur compromis entre surcout et faisabilité du projet.
vous m'avez apportez beaucoup de précision.j'en suis tres content.
Je verrai avec le constructeur pour connaitre le surcout pour avoir une isolation de 120mm pour les murs.
Concernant l'isolation du plancher celui se fera par une plaque de mousse en polyuréthaner de marque Effisol d'une épaisseur de 80mm et de résistance thermique 3,7.
La chaudiere est à condensation de marque Saunier Duval par diffusion à l'aide de radiateur.
La ventillation est mécanique de type ALDES/BAHIA,la circulation de l'air est assuré par le détalonnage des portes
Je n'ai pas encore d'informations concernant les portes mis a part qu'elles seront pleines.
Vitrage peu émissif 4/16/4 pare close et 4/12/4 pourn les baies coulissantes.
La face avant de la maison est orienté ouest et la face arriere orienté est/sud
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
+1 Si murs parpaings lambda 0,032 en Ep 100mm donne un R de 3,15 il faudrait plutôt se
rapprocher de R = 4
Sol R=3,7 ça va
En rampants R=6 est également un peu juste en RT 2012
L'étude thermique à été faites ? ou li ne s'agit que d'une pré-étude ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
L'étude thermique n'est pas encore faite.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
LUCIEN PEL avec des murs en parpaings et une isolation de 120 cela donnerai quel R stp
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
la résistance thermique d'un parpaing tradi en épaisseur 20cm est très faible de l'ordre de 0,2
Un isolant de lambda 0,032 ayant une épaisseur de 120mm a un R de 3,75
Si on voulait être précis il faudrait également prendre en compte les résistances superficielles
internes te externes ( pour un mur = 0,17) ce qui ferai au total un R de 4,12 en partie courante.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Comme promis je vous écris suite a la rencontre avec le commercial.il ma signalait que les données concernant l'isolation sont non définitif car il faut attendre l'étude thermique et si elle n'est pas suffisante ils modifiront l'isolation.je ne c`est pas trop quoi penser.ne devrai je pas tout de suite faire des modifications sur les différentes isolation(dans ce cas la le surplus sera a ma charge)?ou bien attendre l'étude thermique?et dans ce cas si il y a modifications elles seront a la charge du constructeur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Je voudrai modifier l'isolation du plancher passer de 80 a 100.de meme passer de 100 a 120 pour l'isolation des murs
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
je ne vois pas bien comment le constructeur peut s'engager sur un prix ferme avant de savoir
ce qu'il va mettre comme isolation suite à l'étude thermique; ou alors il prend dès le départ des
marges larges pour retomber sur ses pieds.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Aveyron
A mon avis, le mieux est d'attendre que l'étude thermique soit faite et vous aurez la (bonne) surprise. Rien ne vous empêche ensuite de demander un supplément d'isolation à votre constructeur, à votre charge.
Messages : Env. 300
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 100 message Reims (51)
Je pense qu'il prenne de grosses marges et que sur le contrat il mette le minimum.merci je pense que je vais attendre l'étude thermuque
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 04h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir