Bonjour,

Je voudrais faire un garage qui n'est pas attenant a ma maison sur la région Bretagne....
La dalle sera sur terre plein.

Je connais la hauteur de ma dalle de garage fini, A combien de profondeur dois je faire mes fouilles? La maison a 3 agglos de soubassement, dois je prendre ca en compte pour creuser?
En gros , les agglos de soubassement font 20cm de haut, si j'en met trois et que mon sol est bon en dessous, ca fait 60cm + 30 environ de fondations qui font 90cm de fouilles??
Ou bien puis je en mettre 2 et creuser 20cm de moins??

Peut on jouer sur la hauteur de la fondations pour arriver au niveau de la dalle avec l'agglo de soubassement ( dans le cas ou je coule la dalle apres, élévation des murs sur l'agglo de soubassement) ?
Dans le cas ou je coule la dalle apres avoir fini les agglos de soubassement, on joue sur la planelle pour avoir le bon niveau de dalle fini???

Merci , c'est un peu fouilli comme question, j'espere que vous m'aurez compris....
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 20 message Pacy Sur Eure (27)
Bonjour,
Lorsque vous parlez de "hauteur de fondations" je suppose que vous voulez savoir à quelle profondeur vous devez couler vos semelles de fondations.
Pour la Bretagne la profondeur "hors gel" des fondations est de 50cm si vous êtes sur en bord de mer et de 60cm si vous êtes au centre de la Bretagne.
Il vous faudra donc calculer votre fond de fouille à cette cote et à partir de la, vos agglos. Vous avez 2 possibilités ensuite, 1°) couler immédiatement votre dalle en BA épaisseur de 12cm minimum 2°) réaliser votre élévation et couler la dalle en dernier.
A mon avis la première solution est la meilleur car si vous êtes dans un département comme l'Ile et Vilaine vous devrez préalablement au coulage de cette dalle réaliser le traitement anti termites obligatoire. Je ne vous conseille pas d'utiliser une planelle en périphérie de la dalle, car sinon vous devrez régler le problème de remontée capillaire.
Bonne chance
Messages : Env. 20
De : Pacy Sur Eure (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Merci pour votre réponse,
c'est pour un garage donc je ne vais pas faire de traitement anti thermite.... Que dois je mettre si je ne met pas de planelle, un coffrage en bois??
Donc pour la profondeur des fouilles, si je pars sur la solution de faire la dalle après, il faut que je compte 50 + 3*20 + 3*1cm de joint soit 93cm , c'est bien ça?
Ou bien 72cm de fond de fouille correspondant a 30cm de fondations + 2 agglos de 20 cm de soubassements+ 2 joints de 1 cm?
merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Pacy Sur Eure (27)
fabm35 a écrit:Merci pour votre réponse,
c'est pour un garage donc je ne vais pas faire de traitement anti thermite.... Que dois je mettre si je ne met pas de planelle, un coffrage en bois??
Donc pour la profondeur des fouilles, si je pars sur la solution de faire la dalle après, il faut que je compte 50 + 3*20 + 3*1cm de joint soit 93cm , c'est bien ça?
Ou bien 72cm de fond de fouille correspondant a 30cm de fondations + 2 agglos de 20 cm de soubassements+ 2 joints de 1 cm?
merci

Bonjour,
Si vous optez pour la solution 2 et le coulage de la dalle après l'élévation des murs, la profondeur des semelles de fondation sera de 50 cm (les semelles devraient être de 45x30) sur lesquelles vous monterez vos murs périphériques.
La dalle étant coulée à l'intérieur ne nécessitera pas de mettre des planelles en rive.
Votre dalle BA devra être de 12 cm minimum posée sur le sol intérieur en ayant au préalable posé un polyane pour éviter les remontée capillaires.
La cote totale "fond de fouille / dessus dalle" sera au maximum de 62cm
A+
Messages : Env. 20
De : Pacy Sur Eure (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Je me permet de rectifier un peu :

Vous devez respecter la profondeur hors-gel, mais avant tout vous devez respecter l'étude de sol.
C'est à dire que votre maison a dû avoir ces fondations dimensionner par une étude de sol, donc au moins faire les fondations à la même profondeur et de la même largeur que celle de la maison.

Si la maison à été réalisé sans étude de sol (Dry) Respecter en effet au moins le hors gel.

Si les fondations de la maison ne semble pas hors gel, il faut se pencher sur ce problème.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 07h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir