Env. 20 message Besancon (25)
Bonjour
j ai une portée de 5.80m, Mon charpentier a mis une panne de 12/24. je veux savoir si c'est bon.
pente 45○ tuile standard: 10 au m2, chevron standard : 60/80 altitude 261m.
merci d avance
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 20 message Besancon (25)
marwane marwa a écrit:Bonjour
j ai une portée de 5.80m, Mon charpentier a mis une panne de 12/24. je veux savoir si c'est bon.
pente 45○ tuile standard: 10 au m2, chevron standard : 60/80 altitude 261m.
merci d avance

écartement entre panne 1.80m entre cherons 50
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

y a t'il de l'aménagement plafond et isol prévu sous charpente....?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,

y a t'il de l'aménagement plafond et isol prévu sous charpente....?

Bonjour
oui, il y a 320 de laine de verre + placo.
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Salut

c'est en sapin classique ou lamelle collé ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Besancon (25)
Tt la charpente est en sapin y compris les pannes
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Re

sans avoir aucune connaissance particuliere, sa me semble juste effectivement surtout avec l'epaisseur de ton isolant...
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Besancon (25)
Oui, mais mon charpentier m a tjs rassuré. li dit qu il est
en normes...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
Laine de verre 320 + la mebrane + le placo. Je suis vraiment inquiet et je ne sais pas du tout quoi faire
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
marwane marwa a écrit:Oui, mais mon charpentier m a tjs rassuré. li dit qu il est
aux normes...
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
Bonjour 
j ai une portée de 5.80m, Mon charpentier a mis une panne de 12/24. je veux savoir si c'est bon. 
pente 45○ tuile standard: 10 au m2, chevron standard : 60/80 altitude 261m. 
merci d avance
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
Personne ne veut me donner son avis ?
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
marwane marwa a écrit:Personne ne veut me donner son avis ?



bonjour, regardez un peu par là




http://www.forumconstruire.com/construire/topic-253478.php
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Rang Du Fliers (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Oui , ça me parait bien faible , ce logiciel donne 12x32......on en est très loin !
Mais peut-être que nous ne sommes pas sur les mêmes bases:
-pente : 45° (degrés) ou 45% (pour cent)
-Panne d'aplomb ? ou en devers ?
-localisation sur Besançon et environs
http://www.zimagez.com/zimage/calculpanne.php
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
Bonjour
les pannes sont en devers pente 45%
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
Avec les éléments que tu donnes , c'est pas bon du tout ; je trouve du 12x29 ou du 15x27 en qualité C18
Ou il y a un élément qui m'échappe , ou ton charpentier s'est planté méchamment
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
Ok merci de votre réponse
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
Oui, je ne sais pas si il s'est planté ou non, mais c est bien ce qu il a fait. Et je ne sais toujours pas ce que je dois faire
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
marwane marwa a écrit:Oui, je ne sais pas si il s'est planté ou non, mais c est bien ce qu il a fait. Et je ne sais toujours pas ce que je dois faire


peut être demander la note de calcul de la charpente.Il n'y pas de hasard, pour mettre la section des bois, demandez lui comment il s'y est pris.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Rang Du Fliers (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,
Il n'y a pas de hasard mais il y a l'expérience et les habitudes de travail.
Vous pouvez demander une note de calcul mais bien souvent le travail es fait à partir d'abaque, en professionnel il est là pour vous rassurer.
Si erreur il y a (c'est possible, nul n'est parfait), l faut envisager un renforcement ou un remplacement.
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Re,
Plusieurs précisions :
votre chevron se trouve sur combien d'appuis 3 ou plus?
Panne section 12x24 c'est du contrecollé donc du C24?
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
jdoe a écrit:Bonsoir,
Il n'y a pas de hasard mais il y a l'expérience et les habitudes de travail.
Vous pouvez demander une note de calcul mais bien souvent le travail es fait à partir d'abaque, en professionnel il est là pour vous rassurer.
Si erreur il y a (c'est possible, nul n'est parfait), l faut envisager un renforcement ou un remplacement.
Bonne soirée.


Bonsoir,


des abaques pour une poutraison vous plaisantez j'espère.... car à partir de là nous sommes sur de l'aléatoire......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
jdoe a écrit:Re,
Plusieurs précisions :
votre chevron se trouve sur combien d'appuis 3 ou plus?
Panne section 12x24 c'est du contrecollé donc du C24?
Bonne soirée.


Tout est précisé dans les 3 premiers messages.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,

Des abaques donnant les charges maximales d'une poutre sont couramment utilisés et sont relativement précis.
Concernant le nombre d'appuis des chevrons n'est pas précisé, si le chevron est sur 3 appuis la panne va reprendre 25% de charges supplémentaires, sur 4 appuis elle va reprendre 10 % mais tout cela vous le devait le savoir et l'intégrer dans vos calculs.
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
Oui jdoe , tu n'as pas tort , pour ce qui concerne les chevrons sur 3 appuis(ou plus) on devrait en tenir compte car c'est pénalisant pour la panne intermédiaire , mais j'avoue humblement ne jamais le faire.......
Rechercher les réactions d'appuis d'un système de chevrons sur appuis multiples non stables (fléchissement des pannes) , je rechigne d'autant que j'ai la conviction que même un logiciel de calcul de charpente traditionnelle en bois n'en tient pas compte.
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,
Un logiciel calcule avec les données que l'utilisateur saisit.
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
marwane marwa a écrit:Bonjour
les pannes sont en devers pente 45%


Bonjour, pour une pente 24 ° ,en c18 avec dispositif anti-fléchissement sous pannes et une fléche environ 1/300=charges permanenctes admissible :100kg/ml c'est nettement insuffisant ,en c24 =130kg/ml il en manque encore un peu !.
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,

Tous à fait d'accord avec jdoe , beaucoup d'artisans voir même d 'architectes refont calculer sans cesse des sections de bois de charpente , pour ma part , je ne fait faire cela que sur des portées hors normes . Une fois que vous avez les sections les plus courantes , les écarts entre les pannes , les chevrons , même plus besoins d'abaques , d'altitude , de charges , de points d'appuis , de portée et que sais je encore . J'ai pris comme habitude de prendre les sections les plus fortes , avec les charges les plus lourdes ( tuiles et plafond finis ainsi que l'isolation ), puis j'ai fait mes propres abaques ( seul les sections sont différentes lors d’écart plus grand entre les pannes ou les chevrons ou dans le cas de chevrons auto portant . Avec les années , plus besoin de faire de calculs . Cela n'est plus nécessaire . Seul dans le cas de bâtiments hors normes , lammelé collé , ... . De toutes façon , les sections ne seraient pas fortement différentes dans le cas d'une maison avec des portées de moins de 5 m linéaire ( entre une charpente en ardoise ou en tuile , voir en zinc .

D’ailleurs , j'ai déjà eu cette discussion avec une directrice d'école qui formait des ingénieurs et qui me disait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi et que je n'étais pas apte à calculer moi même les sections de mes pannes . lol . Une fois calculée , pourquoi devrais-je refaire les calculs ( cela ne sert à rien car déjà fait sur d'autres bâtiments ) je pense que c'est aussi une question d'argent . Maintenant libre à chacun de calculer au plus juste une section de bois . Moi je préfère les surdimensionner .
Bonne journée .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,
Pourquoi recalculer?
Parfois tu as des accidents de toitures qui peuvent t amener des accumulations de neige.
Surdimensionner est une bonne chose sauf quand tu es mis en concurrence et là tu tires sur tout ce que tu peux.
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
jdoe a écrit:
Surdimensionner est une bonne chose sauf quand tu es mis en concurrence et là tu tires sur tout ce que tu peux.
Bonne soirée.

Bonsoir, surdimensionner par le cubage de bois n'est pas forcément une bonne solution ,la manière de concevoir ainsi que le calcul est plus rationnel ,exemple: un feuillard métal. bien placé ou un dispositif apte a soulager la contrainte d'une panne sera plus efficace qu'une augmentation de la section .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,
Soulager une contrainte.....que tu dois reprendre par un autre moyen à un autre endroit, tu deplaces juste le problème.
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonjour, ce n'est pas une problématique! l'art de la charpente et justement d'optimiser les sections des pièces et de concevoir des structures et assemblage le moins sollicitant et correspondant aux contraintes .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

A partir du moment où une charpente est conçue et bien dimensionnée, (plan et architecte)+ calcul cela est suffisant pour beaucoup d'autres toitures car les longueurs sont rarement différentes ,surtout si tu travailles dans ta région ( aucuns soucis ) .
Un exemple des plus simples, je vous donne les plans d'une charpente à faire , j'ai alors les sections , libre à moi de m'en servir sur d'autres chantiers par la suite si c'est une toiture identique ( j'aurais alors différentes sections sur différents chantiers que je pourrai garder et stocker pour moi avec les années ) , cela s'appelle la logique , surtout si celle ci à été calculée avec des charges au max . Il ne faut pas me me faire croire que je devrais refaire le calcul à chaque fois . Puis même dans les cas où je voudrais mettre des sections au plus juste pour gagner plus , ce que je ne ferais jamais, j'aurais alors les sections suivant les divers éléments qui feront ma toiture avec les plafonds et même l'isolant .Quand je parle de surdimensionner une panne c'est peut être de 1 à 2 cm ,( pas de poser des arbres entiers ), ce qui n'est pas non plus hors de prix ( 1 à 2 cm ), mais une qualité supplémentaire .Par contre calculer des sections de poutrelles métalliques ou autres dans un bâtiment , maison , immeuble , ...là d'accord car les calculs sont différents dans chaque cas . Mais imaginons même que vous feriez 20 maisons identiques , auriez vous besoin de faire autant de calculs et ce sur chacune d'elles ? .Je ne le crois pas du tout .

Bonne fin de journée .

Beaucoup trop de personnes sont très instruites , intelligentes , mais pour un grand nombres , un grand manque de logique .

PS : maintenant il est vrai que nous devons conseiller au mieux les gens ( qui ne sont pas du métier ) et qui souhaitent obtenir des réponses à leurs questions telle que pour une section de panne suivant :la portée, les charges,la neige , .... pour qu'ils puissent en concertation avec l'artisan, pouvoir faire modifier une section trop faible si nécessaire ( d'ailleurs certains sont très bon dans ce domaines )heureusement lol . Mais pour bon nombres de charpentiers sur chantier , le fait de les poser tous les jours leurs donnent aussi assez d'expérience pour savoir automatiquement quelle sections poser et les écarts à donner entre chaque pièces de bois ( sauf évidemment sur des charpentes inhabituelles ) merci pour ces calculs quand cela arrive par la suite .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,
La logique, une très bonne chose.
Couvreur je suis d accord avec vous sauf que sur ce forum on est loin de nos contrées habituels, c est pour cela qu' un calcul est nécessaire.
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

Jdoe , tout à fait du même avis , je le dis d'ailleurs dans ce que j'ai écris en ( PS ) .

Bonne soirée .Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
couvreur a écrit:


Beaucoup trop de personnes sont très instruites , intelligentes , mais pour un grand nombres , un grand manque de logique .

PS : maintenant il est vrai que nous devons conseiller au mieux les gens ( qui ne sont pas du métier ) et qui souhaitent obtenir des réponses à leurs questions telle que pour une section de panne suivant :la portée, les charges,la neige , .... pour qu'ils puissent en concertation avec l'artisan, pouvoir faire modifier une section trop faible si nécessaire]


Salut couvreur , je ne pense pas qu'il soit logique qu'un M.O. doivent conseiller un pro. sur la section des bois a mettre en oeuvre !
L'empirisme est une manière de faire qui a fait ses preuves a condition de bénéficier d'une expérience dans le temps et d'avoir des ouvrages relativement semblables sinon on tombe dans le système "pifométrique" .Un charpentier n'est ni ingénieur ou bureau d'études ,mais il se doit d'avoir des connaissances suffisantes sur la résistances des pièces de bois pour ne pas faire n'importe quoi .
J'ai un peu de mal a comprendre comment l'on peut être instruit,intelligent et manquer de logique !
Cdlt .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
Bonjour
J'ai un problème avec mon charpentier:
section des pannes est mauvaise, écartement entre pannes est de 2 mètres et encore sur un côté il y a 2.70m
j ai signalé mon inquiétude à plusieurs reprises, mais il m a répondu: il n'y a rien à craindre je suis aux normes.
Avant la réception j'ai lui demande de me fournir une note de calcul. Sa réponse était: j ai pas d argent pour faire le calcul, et je sais que je ne suis pas aux normes. Et je vais faire marcher mon assurance pour qu elle prenne en charge les travaux à refaire. A présent le chantier est en arrêt etje ne sais pas dutout quoi faire?
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 14h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir