Retour
Menu utilisateur
Menu

Amperage prise de courant

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Bonjour,
J'ai une petite question concernant l'électricité pour notre maison.
Nous avons réalisé plusieurs devis, et il y a une différence sur les prises électriques.
Pour un devis il s'agit de prise de courant 10/16 A 2P+T et sur le second de prise de courant 16/20 A + terre.

Quelle est la différence entre les deux?
Merci.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Très honnetement je ne sais pas.

Le standard usuel pour les prises française c'est 16A 2P+T

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Ok merci, je vais voir avec les électriciens pour leur demander a quel amperage ça correspond exactement.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonjour, tiens nous au courant, cela est intéressant. Merci.

seselolo a écrit:Ok merci, je vais voir avec les électriciens pour leur demander a quel amperage ça correspond exactement.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

seselolo a écrit:Bonjour,
J'ai une petite question concernant l'électricité pour notre maison.
Nous avons réalisé plusieurs devis, et il y a une différence sur les prises électriques.
Pour un devis il s'agit de prise de courant 10/16 A 2P+T et sur le second de prise de courant 16/20 A + terre.

Quelle est la différence entre les deux?
Merci.


Il y a deux choses à considérer:
- La nature de la prise: les prises "standard" 2P+T sont des 16A, auxquelles ont peut brancher tous les appareils "modernes" tels que frigo, aspi, LL, LV...
Peu ou plus vendues, les anciennes prises 20A 2P+T, plus grosses que les 16A actuelles (mais plus petites que les 32A). C'est sur la prise mâle que se trouve la fiche terre, rectangulaire. (prises utilisées pour des appareils de chauffage par exple, alimentées en 4mm²)
- La protection des prises: Actuellement, les prises 2P+T étant standard, l'électricien parle de 16A ou 10/16, pour les prises alimentant des appareils en série (chambre, salon, plan de travail en cuisine...) protégées par un disjoncteur 16A (5) ou 20A (8). Ne pouvant (sauf fusible) être protégées par 10A, l'appellation est "erronée". On parle de 20A pour les mêmes prises, pour circuits spécialisés (LV, LL, SL...) protégées par un disj. 20A. Au final, entre vos deux électriciens, les prises sont identiques.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Bonjour,
alors je viens d'appeler un des électriciens et ses explications sont, il me semble, les même que deffrey.
Les prises de 10/16 A, le 10/16 correspond au pouvoir de coupure de 10 à 16 A. C'est l'ancienne appellation. Il m'a confirmé que ce n'était pas protégé par du 10A, qui doit correspondre aux point lumineux, mais par du 16A et du 20A pour les circuits spécialisés reliés directement au tableau.
J'ai retranscrit les choses comme je les ai comprises Unsure
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Merci à vous deux.

seselolo a écrit:Bonjour,
alors je viens d'appeler un des électriciens et ses explications sont, il me semble, les même que deffrey.
Les prises de 10/16 A, le 10/16 correspond au pouvoir de coupure de 10 à 16 A. C'est l'ancienne appellation. Il m'a confirmé que ce n'était pas protégé par du 10A, qui doit correspondre aux point lumineux, mais par du 16A et du 20A pour les circuits spécialisés reliés directement au tableau.
J'ai retranscrit les choses comme je les ai comprises Unsure
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 11h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir