salut à tous les electriciens de bonne volonté.

Je suis en train de préparer mon tableau et je me pose quelques questions :

- J'aurais un différentiel hpi pour le congelateur et l'informatique, est ce que je peux mettre par exemple d'autres circuits comme les prises exterieures ?

- Sous quel type de differentiel faut il mettre une pompe a chaleur geothermique?

- Que faut il prévoir pour la liason equipotentielle? faut il raccorder le treillis de la dalle ou des semelles? Si oui comment réaliser cette connexion?

- ou avez vous fait passé vote cable de terre jusque le piquet à l'exterieur? dans une gaine dans la dalle, ou dans une goulotte ...


Voila merci si vous pouvez me donner quelques infos.


A+
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut
prischois a écrit:salut à tous les electriciens de bonne volonté.

Je suis en train de préparer mon tableau et je me pose quelques questions :

- J'aurais un différentiel hpi pour le congelateur et l'informatique, est ce que je peux mettre par exemple d'autres circuits comme les prises exterieures ?

Oui tu peux mais tu perds un peu l'intérêt d'avoir un différentiel spécialisé, censé protéger ces appareils qui ne doivent pas manquer de courant.
prischois a écrit:- Sous quel type de differentiel faut il mettre une pompe a chaleur geothermique?
N'importe lequel

prischois a écrit:- Que faut il prévoir pour la liason equipotentielle? faut il raccorder le treillis de la dalle ou des semelles? Si oui comment réaliser cette connexion?

Non tu n'as pas besoin de relier tout ça

prischois a écrit:- ou avez vous fait passé vote cable de terre jusque le piquet à l'exterieur? dans une gaine dans la dalle, ou dans une goulotte ...

Dans une gaine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
prischois a écrit:- Sous quel type de differentiel faut il mettre une pompe a chaleur geothermique?


Je dirais plutôt du A, c'est ce que je mets, mais je ne sais plus pourquoi...
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
merci pour vos réponses, j'avance et vous présenterais bientôt le futur tableau.

A +
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Euh je n'ai jamais entendu parlé d'une courbe de déclenchement de type "A",le plus courant des disjoncteur et de type "C". La lettre étant le type de déclenchement du disjoncteur
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut xave

Là on parle plutot de différentiel, mais tu as raison sinon pour les disjoncteurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
DIFFERENTS TYPES DE DIFFERENTIELS.

Il existe plusieurs types de différentiels, en fonction des courants détectés par ces appareils (composantes continues).

Type de différentiel :

AC
Différentiel pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement. Toutes utilisations standard y compris variateurs de lumières à triacs.

A
Différentiel pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux et aussi pour des courants différentiels continus pulsés, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement. En plus des utilisations standard ci-dessus, tous appareils générant des courants redressés, y compris notamment les circuits spécialisés cuisinière ou plaque de cuisson, et le lave-linge

B
Différentiel pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels alternatifs sinusoïdaux, pour des courants différentiels continus pulsés, qu'ils soient brusquement appliqués ou qu'ils augmentent lentement, et aussi pour des courants différentiels continus lisses. En plus des utilisations ci-dessus, tout appareillage ou installation générant des courants continus.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
OK excusez moi, je n'avais pas vu qu'il cherchait le type de différentiel.
Autant pour moi. Blush
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
A pas problème !
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 20h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir