Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.304 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour,

je viens d'acheter une maison et pour des raisons pratiques je ne suis en train de faire l'étage en 1er. Au niveau électricité j'ai 3 tableaux, 2 en sous sol et un à l'étage. Tous les éléments sont des anciens portes fusibles unipolaire, tous les neutres sont communs sur des gros dominos. Je suis donc en train de refaire le tableau divisionnaire de mon étage en ce moment. Au niveau éléments actuels de l'étage: 2 portes fusibles 10A et 2 portes fusibles 16A. Eléments de remplacement: ID 40A, 2 circuits prises 20A (car je rajoute des prises et plus de 5 prises/disjoncteur mais pas plus de 8), 2 circuits éclairage 10A et 2 circuits volets roulants 16A, un jour peut être 2A pour VMC.
A l'heure actuelle le tableau divisionnaire est alimenté de la manière suivante:



En fait du DA par 2 phases qui alimentent chacune un 32A. Chaque 32A alimente 2 autres 32A dont 1 pour des prises du rez de chaussée (celui sans raccordement sur le schéma) et un 32A qui va à l'étage.
Sur le câble 4G6mm, ils se sont servis de la phase pour alimenter le circuit prise de l'étage et du fil de terre pour alimenter le circuit éclairage, les 2 autres fils ne sont pas raccordés.

Le cable 4G6mm étant en bon état et étant passé dans les différents planchers bétons, je compte le resservir de celui ci. En attendant de refaire mon tableau principal et voulant mettre mon tableau de l'étage en service avec des neutres séparés, je pensais repartir du DA (phase + neutre), mettre un disjoncteur 32A, repartir de celui ci et alimenter l'ID 40A de l'étage avec les fils de bonnes couleurs. Je sais qu'il ne faut qu'un seul fil au départ du DA mais à l'heure actuel il y en a déjà 4 et mon raccordement ne sera que provisoire.

Mon résonnement est il correct ?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pourquoi ne pas mettre un bornier de phases sur le tableau principal ?

L'absence de fil de terre dans votre câble est problématique.
Vous ne pouvez pas repasser un 3G6² ?

Je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs sur une ancienne installation dont vous ne connaissez pas la qualité.
On peut tout à fait mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Pour le bornier de phase oui pas de soucis pour mettre ca.
Pour le fil de terre il arrive par un autre moyen mais pas sur ce cable, il arrive séparément, pourquoi je ne sais pas. Tous les tuyaux de l'étage et la bonde de la douche y sont.
Sur l'étage je repasse tous les fils, vous me conseillez tout de même de laisser un 16A?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
16A ou 20A cela n'a pas beaucoup d'importance.
Cela autorise respectivement 3600W et 4600W ce qui est en général largement suffisant pour un usage de prises sur un circuit non spécialisé et non dédié à un gros consommateur

La norme autorise 20A maxi, si vous voulez vraiment vous mettre à la capacité maxi mettre 20A.
Mais beaucoup d'électriciens protègent avec du 16A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Les éléments qui consommeront le plus sont un gros PC de gamer, un seche cheveux de madame dans la salle de bain et l'aspirateur.

Pour le nombre de prises je croyais que c'était 5 prise en 1,5mm sur du 16A et 8 en 2,5mm sur du 20A
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, vous avez mal interprété le texte, c'est la section qui détermine le nombre maxi de prises, pas le calibre du disjoncteur

Pour rappel, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.


Par ailleurs, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En gros vous avez 3000W maxi possible en usage simultané et encore je vois mal Madame se sécher les cheveux en même temps qu'elle passe l'aspirateur
Biggrin

Mais si vous voulez etre tranquille mettez un disjoncteur 20A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Effectivement je n'avais pas compris comme ca.
Je vais mettre du 16A alors et garder mes 20 pour mon futur tableau principal. Et vu que les prises sont cablés en 16 rien ne m'empêchera de changer pour un 20 si ca disjoncte trop souvent.

Et pour alimenter mon tableau divisionnaire mon raisonnement est il correct? (Et en mettant une barrette de phase comme tu m'as conseillé)
J'ai un collègue qui m'a dit que le fait que des neutres communs et que maintenant je vais en séparer une partir, que l'ID du tableau divisionnaire pourrait se déclencher (je ne sais plus pour quelle raison il m'a dit cela). C'est le cas?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour alimenter votre tableau divisionnaire, repartir des borniers phase et neutre en 6², alimenter un disjoncteur 32A puis aller vers votre tableau divisionnaire

Aucun risque que l'ID du tableau divisionnaire disjoncte si vous refaites les circuits à neuf en aval.



Par contre attention lorsque vous ajouterez un ID sur le tableau principal

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour,

je viens de faire un plan du futur tableau de l'étage, la répartitionsemble-t-elle correcte?
Il sera alimenté via un disjoncteur 32A du tableau principal:


Pour des questions pratiques, les futurs volets du bas(car ils seront neuf en remplacement de volets battants) seront alimentés parle haut, comme ça juste à percer le plancher et je tombe pile au dessus de la fenêtre
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui c'est bon

Attention vous n'avez le droit qu'à 8 prises maxi par circuit et je vous conseille de garder un peu de marge

Pour les VR, du 1,5² suffira largement et sera plus pratique d'usage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Merci.
Pour les prise j'ai un circuit de 5 et un circuit de 6 prises
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok, mais je trouve que c'est peu pour toutes ces pièces (personnellement je mets environ 8 prises par chambre)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
8 prises par chambre ca me parait énorme Biggrin
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut pouvoir en brancher dans une chambre (surtout de jeune) : lampe de bureau, lampe de chevet, radio réveil, ordi, TV, console, hifi, chargeurs divers...

Exemple la chambre de ma fille :
Près du lit


Près du coin TV


Près de l'ordi


Au dessus du bureau (recharge de téléphone et d'ordinateurs portables)


Il y a en plus celle près de la porte d'entrée pour l'aspirateur que je n'ai pas photographiée
On est à 10
La norme en demande au minimum 3

Vous devriez trouver un juste milieu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Effectivement!
Je vais surement en rajouter 1, ca fera 5 ou 6 prises/chambre. Après les placer bien comme toi difficile, mon fils n'a que 2 ans Biggrin
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ma fille en a 20. C'est sûr que ce qui l’intéresse c'est de brancher sont tél portable et son épilateur en étant sur son lit Biggrin tout en regardant la télé

A 2 ans c'est les besoins sont plus simples, mais c'est également plus compliqué car il faut réfléchir évolutif
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 05h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir