Choix amperage interdifferentiel

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 964 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Bonjour


j'ai une chaudiere elec 12kw et un abonnement 12kw
mon tableau peut il rester en 40A pour le reste et mettre un interdiff de 63a pour la chaudiere ?

merci
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Qu'entendez vous par "mon tableau peut il rester en 40A" ?

Votre installation est elle monophasée ?
Si oui je vous conseille vivement de choisir une chaudière qui permet le délestage car les abonnement mono sont limités à 12kVA

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Pour l instant le tableau n est pas fait mais je pensais faire un tableau classique et mettre en tête un interdiff de 63a
Ou bien faut il que le tableau entier soit à 63a
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je m'excuse je ne comprends pas.

Que voulez vous dire par
"Ou bien faut il que le tableau entier soit à 63a"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je repose la question différemment
j'ai une chaudière de 12kw
que dois je mettre en tete de cette chaudière

quel différentiel dois je mettre pour mon tableau
sachant que j'ai une superficie de plus de 100m2
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vous faudra au minimum 4 ID en tout

Le circuit de la chaudière devra être protégé par un ID 63A

Pour les autres ID, tout dépendra du nombre et du type de circuits placés derrière

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Alors justement comment determine cela
on voit souvent un peu les memes plan un peu partout sur la norme n 15 50
ou il faut installer tel ou tel appareil sur chaque diffrentiel
mais comment equilibrer cela ?
c'est difficile de dire combien va consommer tel ou tel circuit de prise ou tel ou tel circuit de prise
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si on veut optimiser au plus juste et moins couteurs :

Prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
Sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Personnellement je ne me prend pas la tête et je ne mets que des ID 63A type A

Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Il y a un truc que je ne pige pas c'est que le disjoncteur erdf ne delivre que 60 A max
pourquoi les diffrenetiel sont a 63a ?
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
63A c'est la valeur maxi d'intensité que l'ID accepte avant de se détériorer.
Donc logique qu'on mette une valeur supérieur à l'intensité maxi permise par l'abonnement

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 00h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir