Bonjour,

Je souhaite faire une remise au norme de l’électricité de mon appartement de 80 m2.

Un auto-entrepreneur me propose ce devis qu'en pensez vous et pour vous qu'elle prix correspond a ces travaux (piece et main d'oeuvre).

Il me propose 4 semaines de travaux qu'en pensez vous (il est seul) ?

merci beaucoup pour votre aide

bonne soirée

Devis

-Démolition del’installation existante et création d’une nouvelle installation électrique complète(dépose totale).-L’installation serafaite en encastré
-Toutes les prises etles interrupteurs seront munis d’un fil de terre selon normes en vigueur
- Vous contacterez et prendrez rendez-vous pour le passage du Consuel pour une Attestation de conformité (Consuel à ma charge).

1°) Coffret électrique
- COFFRET DE DISTRIBUTION XL³ 125 - 3 RANGÉES DE 18 MODULES
-PORTE TRANSPARENTE XL³ 125 POUR COFFRET 3 RANGÉES RÉF. 401612
- Il y aura dans le disjoncteur la sonnette et une prise électriqueavec terre intégré.
Disjoncteur différentiel d'abonné ( EDF) 30/45/60 A 500 mABipolaire S
- Peigne d'alimentation verticale - coffret 3 rangéesentraxe entre rails 150 mm
-3 Peigned'alimentation HX³ - 4P - tête de groupe - Long. 18 modules
Platine disjoncteur branchement abonné
-Interrupteur différentiel 2 Pôles 40A, 30 mA, type HPI, Vis- Vis (pour congélateur)
-Interrupteur différentiel 2 Pôles 40A, 30 mA, type AC, Auto- Auto 2 mod
-Interrupteur différentiel 2 Pôles 40A, 30 mA, type A, Vis -Auto

2°) Réservations etrainurageRainurage des murs pour incorporation de l'installationélectrique
Percement réservation DIAM 64 pourencastrement de l'appareillage
Fourniture et pose POT D'encastrement à sceller

3°) Création distributionélectrique
Gaine ICTA
Câblage
Fourniture et pose PRISE TV Legrand celiane Titane
Fourniture et pose PRISE TV téléphone Legrand celiane titane

Fourniture et pose CÂBLE Tel GRIS 6P
Fourniture et pose MAP à scellerséchage rapide pour rebouchage des tranchées, et réservations à sceller

4°) Appareillage

Fournitures et pose10 KIT POINT DE CENTRE DCL
Fourniture et pose INTERRUPTEUR TypeLegrand Celiane TITANE (Enjoliveur titane + Plaque titane) encastré
Fourniture et pose PRISE TEL TypeCeliane Titane (Enjoliveur titane+ Plaque titane) encastré
Fourniture et pose PRISE TV TypeCeliane Titane (Enjoliveur titane+ Plaque titane) encastré


Details :
chambre1:
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL
1 interrupteur LEGRAND Celiane tous titane (Enjoliveur titane+ Plaque titane).
Création 3 prisesavec terre LEGRAND Celiane tous titane (Enjoliveur titane + Plaque titane).
Création alimentation 220 v pour le volet (sur disjoncteurvolet nuit)

chambre2:
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL
1 interrupteur LEGRAND Celiane tous titane (Enjoliveurtitane + Plaque titane).
Création 3 prises avec terre LEGRAND Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).
Création alimentation 220 v pour le volet (sur disjoncteurvolet nuit)

chambre3:
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL
1 interrupteur LEGRAND Celiane tous titane (Enjoliveurtitane + Plaque titane).
Création 3 prises avec terre LEGRAND Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).
Création alimentation 220 v pour le volet (sur disjoncteurvolet Jour)

Couloir:
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL
1 interrupteur LEGRAND Celiane tous titane (Enjoliveurtitane + Plaque titane).
Création 1 prises avec terre LEGRAND Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).

Dressing :
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL
1 interrupteur LEGRAND Celiane tous titane (Enjoliveurtitane + Plaque titane).
Création 1 prises avec terre LEGRAND Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).

Entrée :
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL
2 interrupteur (vas et viens) LEGRAND Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).
Creation 1 prises avec terre LEGRAND Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).

Salon:
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL
1 interrupteur LEGRAND Celiane tous titane (Enjoliveurtitane + Plaque titane).
Création 3 prises avec terre LEGRAND Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).
Création un prise avec terre triples Celiane tous titane(Enjoliveur titane + Plaque titane).
Création alimentation 220 v pour le volet (sur disjoncteurvolet Jour)


Toilette:
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL


Cellier :
Fourniture et pose KIT POINT DE CENTRE DCL

Cuisine:
-Création d’une applique commandée par interrupteur simpleallumage (Celiane Titane)
-Création de 2 prises double de courant 2x20 A + ter pourplan de travail
-Création d’une prise de courant 2x16 A +T pour lefrigidaire
-Création de 1 prises de courant 2x20 A + ter pour Congélateur
-Création d’une prise de courant 32A +T pour le four
-Création d’une prise de courant 2x20 A + ter pour la plaquede cuisson
-Création d’une prise de courant 2x20 A + ter pour la M.lave-linge
-Création d’une prise de courant 2x20 A + ter pour la M.lave-vaisselle
-Création de 1 prises de courant 2x20 A + Micro-Onde
-Création alimentation 220 v pour le volet (sur disjoncteurvolet Jour).
-Création de 1 prises de courant 2x20 A + hôte
-Création Spot Lumineux au-dessus évier

Salle de bain :
-Création d’une applique au-dessus du lavabo commandé parinterrupteur simple allumage (Celiane Titane)
-Création d’une prise 2x16 A +ter pour séchoir ou rasoir.
-Création d’une prise de courant 2x20 A + ter pour la M .Sèche-linge
-Création d’un raccordement du fil de terre sur l’eau chaudeet froide et la partie métallique de la baignoire pour la protection despersonnes.

Disjoncteur
:
Interrupteur différentiel 1et 2 :

Prises
Disjoncteur Legrand 20 A Prises chambre1.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises chambre2.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises chambre3.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Salon.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Couloir.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Entrée.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Dressing
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Cellier
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Salle de bain


Lumière
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière chambre1.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière chambre2.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière chambre3.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Salon.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Couloir.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Entrée.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Dressing
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Cellier
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Salle de bain

Volets:
Disjoncteur Legrand 16 A Prises Volet Jour.
Disjoncteur Legrand 16 A Prises Volet Nuit.

Salle de bain:
Disjoncteur Legrand 20 A Sèche-linge

Interrupteur différentiel3 et hpi pour le congélateur::

Disjoncteur Legrand 32 A plaque de cuisson
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Lave-linge
Disjoncteur Legrand 20 A Prises lave-vaisselle.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Hôte.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Micro-onde.
Disjoncteur Legrand 32 A Prises Four
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Cuisine.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Cuisine.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Congélateur (Interrupteurdifférentiel 2 Pôles 40A, 30 mA, type HPI)
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelque remarques :

C'est cher un coffret XL3
Pour rester chez Legrand, un Drivia 18 serait moins onéreux et suffisant pour un usage domestique.

Je n'ai pas bien compris combien il y a avait d'interrupteurs différentiel
Pour 80m², il en faut 3 mini sans compter ceux dédié à un usage particulier (congélateur par exemple)
Si tout l'électroménager est sous le même il est trop chargé. Il faut le passer en 63A.
De plus une telle répartition n'est pas forcément pertinente

Bien vous faire préciser la catégorie du câble posé pour les prises RJ45 ainsi que le type de prises RJ45

Dans le chambres, il vous mets le nombre de prises mini prévu par la norme. Voir si c'est suffisant (personnellement je suis plus près de 8 que de 3)

Au vu du nombre de prise du salon, il ne peut pas faire plus de 24m²

Il n'a pas précisé le nombre et l'emplacement des prises TV et RJ45

Pour les prises il a inversé plaque et four.
Voir si pour la plaque vous avez besoin d'une prise 32A ou d'une sortie de cable 32A
Pour le four c'est un disj 20A maxi

Pas obligatoire de dédier des circuits à la hotte et au micro onde (mais pas interdit non plus)

Inutile de mettre un disjoncteur d'éclairage par pièce. On peut regrouper.

Normalement le consuel est de la responsabilité de l'installateur.
C'est à lui de s'en occuper et de le faire passer (il vous le refacturera, mais s'il y a une non conformité, c'est de se responsabilité et c'est lui qui devra payer la contre visite)

En synthèse, soit ce Monsieur est distrait, soit il ne connait pas parfaitement toutes les normes

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Merci beaucoup pour votre réponse

Pour le travail et matériel pensez vous que 4000 euros est correcte ou pas ?

Pensez vous que 4 semaines pour effectuer ces travaux soit correcte?

Je vais demander qu'il corrige le devis selon vos remarques.

merci
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Les plaques titanes coutent 6 fois plus cheres que les blanches (7,16€ contre 1,20€ sur materielelectrique.com)
Demandez lui son attestation de garantie décénale avant signature.
Il doit y en avoir pour 1200 1500€ de matos, cela lui laisse 2500 € pour un mois, c'est honnête.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Merci pour votre réponse.

Pour son attestation décennale il doit me le faxé début juin .

Ce que je ne comprend pas c'est la différence de prix .

J'ai eu des devis qui vont de 9000 euros a 4000 euros qui est celui que j'ai choisis je pense.

Comment pouvons nous avoir de t'elle écart c'est hallucinant.

Celui de 4000 euros me dit il lui faut 4 semaines de boulots un autre me dit il faut 5 jours pour tous faire et deux jours pour tous reboucher et finition.

Avez vous des astuces pour voir si l'auto-entrepreneur est un ****** ou pas pour ne pas avoir de surprise lors du chantier.

bonne soirée
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Je précise que je suis auto entrepreneur.
Perso je travaille à 27 € de l'heure alors qu'un artisan dans ma région tourne à 45€.
7 jours à deux peut-être ?
Vérifie la décénale, et pour un AE, le consuel passe systématiquement car les consuels sont au nom du client
Certains électriciens ne changent pas tout, ils gardent les anciennes alimentations ou les vieux tubes en fer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Malheureusement il n'y a pas de miracle et c'est très dur de savoir qui facture trop cher et qui facture pas assez cher.

Il y a des entreprise assez cher car elle travaillent super bien avec du super matos, d'autre pas cher parce qu'ils font n'importe quoi avec du matos pas cher. Mais l'inverse est aussi vrai. Il y a des entreprise très cher qui bosse n'importe comment, d'autres bien moins cher qui bossent très bien.

Donc très difficile de se fié au prix. Une chose est sure, un auto entrepreneur est en général moins cher car il a moins de charges fixe.

La seule chose qui vaut c'est la réputation sur le long terme.

En électricité un détail trompe rarement : le câblage des tableau et boite de dérivation. Si c'est propre, très clair ou si au contraire c'est fouilli avec des fils qui se croisent dans tout les sens et qui se mélangent. C'est souvent le reflet du reste du travail.

en gros vous avez ça: http://media1.forumconstruir[...]/351150.jpg

ou ça : http://www.images-bricolage.[...]ique-01.jpg
Messages : Env. 60000

 
Membre sympa Env. 600 message Lot
Bonjour,
Attention souvent auto entrepreneur = pas d'assurance, pas de décennale ... Après pour le reste je ne m'y connais pas!! Mais avant signature demander une attestation d'assurance responsabilité civil et décennale.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 600
Dept : Lot
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Marinatm a écrit:Bonjour,
Attention souvent auto entrepreneur = pas d'assurance, pas de décennale ... Après pour le reste je ne m'y connais pas!! Mais avant signature demander une attestation d'assurance responsabilité civil et décennale.


Pas mal d'artisans n'ont pas de décénale aussi, mais il n'y a aucun organisme pour le vérifier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Bonjour a tous

je viens de contacter l'auto entrepreneur il m'a indiqué qu'il me fax des lundi ça garantie décennale.

pour "ils gardent les anciennes alimentations ou les vieux tubes en fer" vous voulez parler des gaines c'est ça ? je dois vérifier qu'il ne repasse pas les câble dans l’ancienne gaine c'est ça ?

j'ai vu les deux photos :


en gros vous avez ça: http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/351150.jpg

ou ça : http://www.images-bricolage.com/electricite/tableau-electrique-01.jpg

la première photos est bien câblé non car je ne vois pas ou est le probleme

le deuxième oui il est horrible il y a des câble partout

lorsque vous dite : Vérifie la décennale, et pour un AE, le consuel passe systématiquement car les consuels sont au nom du client

C'est quoi un AE c'est remise au norme ? comment le Consuel passe il faut que l’électricien appel pour informer de la remise au norme et il passe a la fin du chantier pour vérifier c'est ça ?

kersu vous etes auto entrepreneur pouvez vous me dire combien auriez vous demandé pour ce type de travaux s'il vous plait.

bonne journée a tous et merci pour toutes ces explications ;)
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Oui kersus il sont deux pour faire le travail pour celui qui ma proposé 7 jours
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Un AE = un auto entrepreneur

Pour les photo vous avez compris, une représente un tableau bien fait (la première) et l'autre du travail qui n'est pas a faire. Malheureusement on trouve des "artisans" qui travaillent comme ça. Et si le tableau est comme ça vous pouvez faire le tour de toute les boites de dérivation et de toute l'installation, tout sera dans le même genre.

Quelqu'un qui travail bien doit aussi au moins vous remettre un plan unifilaire de son tableau voir de toute les boites de dérivation (la c'est le top du top). Ainsi si vous faites un jour appel à un autre artisans, vous lui facilitez grandement le travail. (et même si vous rappelez le même 10 ans après)

Pour la décénale vous pouvez aussi appeler son assurance pour vérifier qu'il est bien à jour de cotisation. Certain artisans (et aps que des AE) présentent des attestations périmés ou falsifié.
Messages : Env. 60000

 
Membre sympa Env. 600 message Lot
kersu a écrit:
Marinatm a écrit:Bonjour,
Attention souvent auto entrepreneur = pas d'assurance, pas de décennale ... Après pour le reste je ne m'y connais pas!! Mais avant signature demander une attestation d'assurance responsabilité civil et décennale.


Pas mal d'artisans n'ont pas de décénale aussi, mais il n'y a aucun organisme pour le vérifier


C'est vrai et c'est bien dommage!! :(
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 600
Dept : Lot
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Que se soit pour un artisan ou un AE le consuel ne passeras pas pour de la renovation

il faut le proposer au client et s il doit s en occuper
attention une attestation decennale ne veux pas dire etre assure, les cotisations ne sont peut etre pas a jour


si le comptage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Il n'y a pas de prises TV ni de RJ45?
Messages : Env. 60000

 
Membre sympa Env. 600 message Lot
enr41 a écrit:Que se soit pour un artisan ou un AE le consuel ne passeras pas pour de la renovation

il faut le proposer au client et s il doit s en occuper
attention une attestation decennale ne veux pas dire etre assure, les cotisations ne sont peut etre pas a jour


si le comptage

C'est pour ça qu'il faut demander une attestation de l'assurance comme quoi la RCP est payé!! On peut le demander directement à l'assurance pour être sur!!
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 600
Dept : Lot
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Je vais appeler l'assurance pour etre sur qu'il a bien payé les cotisations.

pour la prise rj45 je n'en vois pas l'utilité car il y a le wifi.

si si il y a bien une prise tv dans le devis 'Fourniture et pose PRISE TV Legrand celiane Titane'.

Donc si j'ai bien compris pour une rénovation le Consuel ne passe pas si c'est l'artisan qui le demande .

Il faut que ce soit moi qui l'appel alors ?

merci

bonne soirée
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Prise téléphone = prise RJ45.
La norme en impose une par pièce principale

L'artisan doit vous remettre une attestation du conformité, que le consuel lui remettra.
Que le consuel passe réellement ou pas, c'est son problème (le consuel ne vérifie pas systématiquement les pros)
Ce n'est pas à vous de faire cette démarche.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
D'accord donc moi je demande a l'artisan qu'il fasse la démarche de faire appel au consuel .

Je ne me soucie pas de savoir si le Consuel passe ou pas .

Ce qui est donc important c'est que l'artisan me fournit l'attestation de conformité signé par le Consuel.

Merci je comprend mieux maintenant.
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Bien entendu il vous facturera cela mais c'est normal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Une dernière petite question sur l'attestation de conformité.

Savez vous combien en moyenne coute cette démarche s'il vous plait
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour un non pro 117 €
Pour un pro 109 € mais dégressif en fonction de la quantité

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Merci pour toutes ces informations qui m'ont bien aidé
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
kiks93 a écrit:
Prises
Disjoncteur Legrand 20 A Prises chambre1.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises chambre2.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises chambre3.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Salon.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Couloir.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Entrée.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Dressing
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Cellier
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Salle de bain

Lumière
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière chambre1.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière chambre2.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière chambre3.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Salon.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Couloir.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Entrée.
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Dressing
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Cellier
Disjoncteur Legrand 10 A Lumière Salle de bain


Interrupteur différentiel3 et hpi pour le congélateur::

Disjoncteur Legrand 32 A plaque de cuisson
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Hôte.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Micro-onde.
Disjoncteur Legrand 32 A Prises Four
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Cuisine.
Disjoncteur Legrand 20 A Prises Congélateur

Bonjour,
En 20A et 2.5mm² on peut pousser à 8 prises par circuit .

Il vous met 3 prises par chambre et 1 seul disjoncteur pour chaque? Ca me semble disproportionné, il est possible de regrouper les chambres par 2 et certainement regrouper entrée + cellier + couloir + dressing sur un seul disjoncteur.

Même chose pour la cuisine, un 20A pour les prises courantes, Un 32 pour la plaque de cuisson et c'est tout, à la rigueur un 20A pour le four pour se rassurer mais c'est pas obligé.

Même chose encore pour l'éclairage, tout peut passer sur 2 ou 3 disjoncteurs, pas besoin d'en avoir 9...

Une petite purge serait utile à votre porte monnaie.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Merci

Je vais lui demander de rectifier son devis pour réduire le nombre de disjoncteur .

Je commence a penser que le devis est gonflé et ne correspond pas a la réalité.

Si vous pouvez me dire si pour vous le prix est correcte de 4000 euros.

Pensez vous que niveau matériel il y en a pour 1500 euros ?

merci encore pour votre aide
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour

4000€ TTC vu que AE , c'est pas cher.
A ce prix là, enlevé le matos, les fraispro et les temps passé à faire démarches, plan, achat.... dans 10 ans il n'existera plus alors la décennale.
Quand au matos nombre de disjoncteur, revoir le projet avec lui mais mon avis ne pas chercher absolument à réduire au max , le confort de sélectivité vaut parfois le coup. Et un petit tableau COM même basique c'est valable.
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Si vous pensez que le prix est correct c'est parfait .

merci encore pour vos conseils ca me permet d’être plus serin pour ces travaux.
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


C'est trop peu cher pour ce qu'il met. Il y a des questions à se poser.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Trop peu cher ?

4000 euros je pense comme je n'ai pas le détails mais 1500 matériel et 2500 pour la main d'oeuvre ou 1000 euros matériels et 3000 euros main d'oeuvre.

Vous pensez que le prix et trop petit pour ces travaux ?
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui, franchement, oui, ce n'est pas pour rien que les autres devis sont à peu près du même montant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Vous pensez que le prix pour ce type de travaux avoisinerait a combien a peu prés s'il vous plait.?
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
1500 de matos et 2500 de main d'oeuvre pour un chantier de 4 sem. ça me semble correct. Il y a peut être mieux mais bon faut voir s'il travaille bien.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
kersu a écrit:Je précise que je suis auto entrepreneur.
Perso je travaille à 27 € de l'heure alors qu'un artisan dans ma région tourne à 45€.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
chamtec a écrit:1500 de matos et 2500 de main d'oeuvre pour un chantier de 4 sem. ça me semble correct. Il y a peut être mieux mais bon faut voir s'il travaille bien.


est tu AE? artisan?


4 semaines= 1 mois

avec 2500, je ne paye pas tous ce que j'ai à débourser...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Rfco a écrit:
chamtec a écrit:1500 de matos et 2500 de main d'oeuvre pour un chantier de 4 sem. ça me semble correct. Il y a peut être mieux mais bon faut voir s'il travaille bien.


est tu AE? artisan?


4 semaines= 1 mois

avec 2500, je ne paye pas tous ce que j'ai à débourser...

Juste client .

Ce que je dit juste c'est qu'a mon avis on ne peut pas faire mieux niveau prix.
Il est clair que pour une entreprise classique, proposer un tel tarif n'est pas possible avec les charges etc.
Pour le client cela semble intéressant, il faut voir la qualité de la prestation!
Messages : Env. 60000

 
Env. 80 message Paris (93)
Le problème est qu'il est presque impossible de voir si ces anciens chantiers ce sont bien passés.

J'ai contacté Le Consuel pour savoir si il avait eu echo de probleme avec cet attisant leur réponse " on ne fait pas de délation vous vous débrouillez".

Si vous avez des idées pour comment vérifier le travail effectué dans d'autre chantier je suis preneur.

J'ai eu un numéro de téléphone d'un client mais il est géographiquement très loin pour aller voir .

Je suis donc obliger de faire confiance et me dire j’espère que le travail sera correct.
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suis quand même intrigué par plusieurs erreurs par rapport à la norme dans son devis et par un choix par forcément judicieux du nombre de disjoncteurs (cf toutes les remarques que je vous ai faites au début).
Intrigué également par le fait qu'il vous demande de faire passer le consuel. C'est lui l'installateur il assume.
Cela me laisse à penser qu'il n'a pas une longue expérience et pratique dans ce domaine
Mais cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas bien

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Il a la carte d’artisan il me la montré bon je sais pas si cela a vraiment de la valeur ou bien il suffit de le demander a l chambre des métiers .

Il est électricien depuis 1999

Immatriculation 01-01-1999


Je vais lui demander de modifier sont devis pour corriger toutes les incohérences.

merci encore pour votre aide
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

le montant du devis est il global ou est il détaillé? ?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Le devis est global je n'ai même pas le matériel et la main d’œuvre juste un prix en bas du devis
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Le devis devrait être détaillé : http://vosdroits.service-pub[...]31144.xhtml
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Paris (93)
Merci

je vais lui demander de rectifier le devis et de le détailler.


Mais en gros le problème c'est le nombre de disjoncteur il n'y a rien d'autre non ?

Le reste est correcte et il ne manque rien non ?

si vous pouvez me dire ce qu'il manque ou ce qui n'est pas correct pour voir si il va trouver et les corriger.

Je fais ca aussi pour voir si il est competent ou pas car s'il ne trouve pas des problemes de base sur le devis pour un electricien c'est bizarre.

Merci encore du temps que vous consacré pour m'aider ca fait plaisir
Messages : Env. 80
De : Paris (93)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
En tant qu'auto entrepreneur, je mets le consuel au nom de mes clients, je ne vends pas de matériel, que de la main d'oeuvre.
Sinon, je serai obligé de faire une facture de vente de matériel.

Je ne savais pas que les AE avait une carte d'artisan, en même temps je n'ai plus mis les pieds à la chambre des métiers depuis que je me suis radié en 2008.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Carminas en a déjà dit beaucoup


Le dernier diff protégeant le gros électroménager est sous dimensionné


au 2) boitier de diametre 64 au lieu de 67/68

au 3) cable 6P au lieu de 4P (certainement du câble PTT 298 ou inférieur : pas top)

manque une prise dans cellier

dans cuisine, four en 20A et pas 32A, plaques en 32A et pas 20A

salle de bains : L.E.S. non conforme dans sa description

j'en oublie (y compris dans description tableau)

Je pense avoir assez argumenté (y compris Carminas qui est d'accord apparemment et certainement)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui je suis d'accord. Wink
C'est à peu près ce que j'ai dit au début
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 18h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir