Env. 50 message Bouleurs (77)
Bonjour
Voila j ai installé l ectricité dans ma maison qui en etait depourvue et le consuel doit passer. J ai installé la goulotte GTL et le tableau electrique mais j ai une question bete: peut on enlever la gaine des cables une fois arrivee dans la GTL pour gagner de la place? Est ce que le consuel tolere cela dans une installation neuve ? J ai installè de la gaine prefilee dans toute la maison.
De plus j ai vu que la norme nf15 100 veut que la gtl mesure 20cm de profondeur sur 60 et large et ma gtl qui est pourtant conforme n arrive pas a ces dimensions puisqu elle a la largeur du compteur comme toutes les autres gtl d ailleurs donc je n y comprends rien!
Pouvez vous m eclairer si je puis dire ?
Merci de votre aide
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pour les dimensions, vous confondez la goulotte qui est un "objet" et la GTL, qui est un "espace"...
Pour ce qui est des conducteurs (un "conducteur" = un fil de cuivre et UNE couche d'isolant), ils doivent être "protégés" ; ceci peut être fait par :
- une gaine
- un tube IRO
- une goulotte
- un enrobage (RO2V)
donc, vou pouvez aller du plafond (ou du sol) jusqu'au tableau en fil simple, placés dans la goulotte.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
Merci de cette reponse ca me rassure sinon je ne vois pas comment placer tous ces cables!
Vous etes absuloment sur sur pour les cables dans la gtl ? Car je ne veux pas me louper avec le consuel...
Ok pour l espace je comprends mieux pour les dimensions! Merci beaucoup de cette reponse claire et preciseBiggrin
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous parlez d'une goulotte.

Vous pouvez tout à fait mettre des conducteurs simples dedans
Vous pouvez même y faire des connexions


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
Ok parfait alors! Je n irai pas jusqu a faires des connexions mais si je peux alleger les cables de cette facon en respectant bien sur les compartiments des courants forts et faibles ca m arrange! Biggrin
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce est qui important par ailleurs c'est que dans le volume 600x200xhauteur de pièce, il n'y ait rien d'autres que des équipements électriques

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
Ok c est bien noté je reserve donc 60cm de largeur mour cet espace! Jusqu au passage du consuel du moins Wink
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
J ai une autre petite question electrique, j ai fait un kajibi pour ma machine laver et seche linge et j ai donc installè 2 prises de courant defiées a chacun des appareil. Les prises sont par contre a moins de 15cm a coté du tuyau d evacuation de la machine. Faut il par consequent installer des blocs de prises etanches ou il n y a pas d incidence?
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non pas besoin.

L'idéal aurait été de les placer au dessus

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
Ok merci Carminas tu m as l air expert en la magiere!
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
Ah oui j ai une derniere question concernant la gtl, elle mesure 2m60 de haut et mon plafond arrivera a peu pres a 3m de haut donc la gtl est trop petite. Puis je faire un coffrage en placo du plafond pour rejoindre la gtl?
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je pense que vous confondez la GTL et la goulotte.
Qu'est qu'il y aura au dessus de votre goulotte de 2m60 ? des gaines ? rien ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
Oui pardon je parlais de la goulotte. Au dessus des 2m60 il y aura des arrivees de cables puis le plafond en placo
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Câbles R2V ?

Oui vous pouvez faire un coffrage pour finir le tout.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Bouleurs (77)
R2V? What is it? Tout est en gaine prefilee
Messages : Env. 50
De : Bouleurs (77)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 12h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir