Retour
Menu utilisateur
Menu

Un diametre d'écoulement des wc en 80...quels risques?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.274 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Gard
Bonjour,
je dois raccorder mes toilettes de l'étage que je suis en train d'aménager aux toilettes existantes en rez-de-chaussée.
j'ai un déport de 1.80m.
est-ce qu'un raccordement en 80 est risqué, sachant que si je me raccorde en 100mm, je n'aurai pas ou très peu de pente. par contre, en 80mm, la pente sera plus conséquente.

je sais qu'il existe des wc "aspirambo", mais vu le prix, j'aimerai m'en passer.

merci d'avance.
Deive
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Tu risques l’emmerde dans tous les sens du mot, mais ce n'est que mon avis Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Avec un pvc 100 mm, (même avec 0.5 mm de pente sur 1.80 m) et un bon évent sur la canalisation cela passerai tranquille.

Le 80 n'est plus utilisé depuis un bon moment, sur qqs mêtres linéaires, sans coudes prononcé , cela pourrai fonctionner sans gros problèmes de bouchons, mais avec un certains risque quand même.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 200 message Fréjus
Labricot a écrit:Tu risques l’emmerde dans tous les sens du mot, mais ce n'est que mon avis Wink

le genre de réponse qui sert à rien...
sauf si tu a déjà monté une évacuation en 80 dans une configuration semblable à la sienne et que tu as eu des ennuis par la suite....
sinon merci d'extrapoler également sur le pourquoi des siphons en 32 alors que les tuyaux sont en 40 ???
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Fréjus
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Gard
CAM4293 a écrit:Bonsoir,

Avec un pvc 100 mm, (même avec 0.5 mm de pente sur 1.80 m) et un bon évent sur la canalisation cela passerai tranquille.

Le 80 n'est plus utilisé depuis un bon moment, sur qqs mêtres linéaires, sans coudes prononcé , cela pourrai fonctionner sans gros problèmes de bouchons, mais avec un certains risque quand même.


Un évent, c'est un tuyau qui sort sur le toit? Si c'est ça, je n'en ai pas. Par contre je compte mettre des clapets anti retour (c'est ce qu'on m'a conseillé) sur les canalisations de la douche et du lavabo, leurs évacuations étant branchées sur celle des WC.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Une ventilation du tube pvc qui sort a l'air libre en toiture.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Gard
deive a écrit:
CAM4293 a écrit:Bonsoir,

Avec un pvc 100 mm, (même avec 0.5 mm de pente sur 1.80 m) et un bon évent sur la canalisation cela passerai tranquille.

Le 80 n'est plus utilisé depuis un bon moment, sur qqs mêtres linéaires, sans coudes prononcé , cela pourrai fonctionner sans gros problèmes de bouchons, mais avec un certains risque quand même.


Un évent, c'est un tuyau qui sort sur le toit? Si c'est ça, je n'en ai pas. Par contre je compte mettre des clapets anti retour (c'est ce qu'on m'a conseillé) sur les canalisations de la douche et du lavabo, leurs évacuations étant branchées sur celle des WC.


Ma question est donc la suivante : quelle alternative à l'évent?
Merci d!avance
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
deive a écrit:Un évent, c'est un tuyau qui sort sur le toit? Si c'est ça, je n'en ai pas. Par contre je compte mettre des clapets anti retour (c'est ce qu'on m'a conseillé) sur les canalisations de la douche et du lavabo, leurs évacuations étant branchées sur celle des WC.
Ma question est donc la suivante : quelle alternative à l'évent?
Merci d!avance


Si c'est la seule solution, cela évitera les désamorçages des siphons de la douche et du lavabo, cela s'appelle des clapets anti-vide ou clapets à membrane ou encore Durgo qui est une marque........

Mais cela ne remplira jamais la fonction d'aération du tube, toutes les construction ont une ventilation sur wc obligatoirement.

Mais bon, en rénovation, il faut faire un choix, ou coller ces "clapets" la ou il faut, ou sortir le tube du toit par une tuile à douille avec chapeau

Il n'y a aucune autre alternative, l'un ne peut remplacer l'autre.

Moi ce que je vous conseille, plûtot que de faire du "dépannage" , ce serait peut-être aussi vite fait de rajouter une longueur de tube de l'étage au toit.........
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Gard
En fait, les toilettes à l'étage sont dans la salle de bain, et je vais raccorder aux toilettes du rez-de-chaussée qui sont sous une chambre de l'étage.
est-ce que l'évent doit être au dessus de la descente (donc au dessus des toilettes du rez-de-chaussée, et dans ce cas, ce ne sera pas possible puisqu'il va être au milieu d'une chambre) ou bien peut-il être dans les toilettes?
en tout merci CAM4293 pour ces éclairages. je lirai votre réponse demain (si réponse il y a).
Deive
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je relance ce sujet, on doit installer un wc, un tuyau relier au tout-À-l'égout passe juste derrière le mur sur lequel va être adosser le wc, le problème c'est qu'il est en 80 de diamètre, actuellement il reçoit uniquement les eaux de 2 douches, y a-t-il un risque à brancher un wc dessus ? merci
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Gard
Bonjour, installé depuis 2014, il n'y a aucun souci! il y a aussi une douche et un lavabo branchés sur ce tuyau en 80, avec une pente minimale
Messages : Env. 40
Dept : Gard
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour
Normalement c'est 80 de Ø intérieur minimum donc pvc 90mm pour un wc.
Le risque c'est que ça bouchonne un peu...
Cela dit ça peut fonctionner, surtout la ventilation de chute et primordiale avec cette configuration.
Seul les anciens wc porcher siphonique peuvent rejeter dans moins de 80mm....
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Ce qu'il faudrait savoir c'est le cheminement de la conduite Ø80 avant le rejet au tout à l'égout.
Si le tracé fait 2m et n'a pas de coude, le risque est limité.

S'il y a 6ml avec 5 coudes sur le tracé ce n'est plus la même chose. En tout état de cause, sauf si le tout à l'égout est proche, sinon personne ne saura ce qu'il va se passer une fois le WC posé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Merci pour ces infos, il y a 6ML 2 coudes et après ça passe en 100
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Savoie
Le sujet est vieux, mais j'ai fini par tomber dessus suite à une recherche et je n'ai pas l'impression que les réponses données soient bonnes, du coup avec le DTU 60.11 p2 en vigueur (août 2013 soit avant l'ouverture du sujet) sous les yeux, j'en profite pour préciser:

  • WC >= 6 litres: diamètre intérieur minimal de 73mm, soit un tuyau PVC de 80mm
  • WC >= 9 litres: diamètre intérieur minimal de 83mm, soit un tuyau PVC de 90mm
Si on suit le DTU, c'est tout à fait OK d'avoir du 80mm sauf si il y a une chasse gros volume qui n'a pas l'air d'être courant.
Par contre, ces valeurs sont pour le raccordement, pour la colonne de chute, le DTU précise:
Citation: Les colonnes de chute d’eaux vannes ont un diamètre nominal minimal de 100 mm.



Après, peut-être qu'il y a des expérience pratiques montrant que c'est une mauvaise idée
"Des fenêtres pour Kiwi"
Messages : Env. 100
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis aujourd'hui à 03h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir