[RESOLU] Manque de pression d'eau

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.697 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Besse Sur Issole (83)
Bonjour à tous,

Je vous sollicite car je n'arrive pas à résoudre un manque de pression dans ma maison.
J'ai 3 niveaux avec la douche au dernier étage et la pression n'est pas vraiment géniale. Ça coule bien, mais c’est assez mou, surtout pour se rincer les cheveux c''est galère, on sent bien que l'eau n'a pas de "force".

J'ai toute mon installation en PER de 16.
Je viens à l'instant de remplacer l'arrivée qui était en 16 par du 20, du compteur jusqu’à la nourrice, mais je ne constate pas d'amélioration. Je ne pourrais pas aller au delà de 20, car je viens de passer le PER 20 dans la gaine du PER de 16
Au compteur j'ai environ 3 bars.

Dans la douche le débit est de 6 litres/minute, je ne connais pas la pression.

Du compteur à la douche, il y a :
- 10 mètres de PER 20 du compteur à la nourrice.
- Puis départ en 16 de la nourrice jusqu'au dernier étage, soit environ 4 mètres.
- Arrivé sur un collecteur pour dispatcher sur 3 départs (WC, Douche et Lavabo), direction la douche avec environ 2 mètres, toujours en PER 16.
- Jonction PER/Cuivre puis monté dans la cloison sur environ 1,20m en cuivre de 14 pour alimenter le thermostatique.

J'ai un clapet anti-retour/purge à la sortie du compteur.

Voilà pour les infos.

Si vous avez des idées, je suis preneur, merci d'avance
Messages : Env. 30
De : Besse Sur Issole (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Au niveau des sections pas de problème ça doit fonctionner,avec 3 bars au compteur sur une hauteur de 3 niveaux vous perdez environ 1 bar mais pas de soucis.
Débranché votre flexible de douche pour voir,sinon en principe il y a des filtres a l'entrée du mitigeur a démonter et nettoyé .
Salutations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Il faut passer un per de 16 jusqu'à la robinetterie de douche eau chaude et froide ou bien remplacer le cuivre par du 16 ou 18

vous avez également la possibilité de remplacer le thermostatique par un mitigeur normal si vous ne voulez pas remplacer les tubes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Besse Sur Issole (83)
Merci pour vos réponses.

En ce qui concerne le remplacement du cuivre dans la douche, je garde cette solution en dernier recours car cela implique de casser la fayence, et comme je n'ai pas de carreaux de remplacement, je vous laisse imaginer la suite...

Ce que je peux tester rapidement, pour exclure un soucis au niveau du mitigeur et du cuivre, ce serait de monter le flexible directement sur le collecteur qui arrive a la salle d'eau et voir si j'ai de la pression.

Ce que je pensais faire aussi, c'est remplacer le 16 entre la nourrice principale et le collecteur de la salle de bain par du 20, par contre la sortie de la nourrice principale est en 15/21, c'est pas gênant ? Je devrais quand même gagner un peu ?
Messages : Env. 30
De : Besse Sur Issole (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Avant d'essayer quoi que ce soit, mettez un mitigeur normal ou mélangeur état donné que les entraxes sont les mêmes, à la place du thermostatique (mitigeur thermostatique demande un débit important, d'où un diamètre supérieur) en faisant ça, vous devez avoir une pression normale, dans ce cas, il faudra nettoyer le thermostatique, si pas de changement, remplacer le tuyau, si vous avez un vide derrière la cloison, sans casser la faïence, vous pourrez peut-être passer par la pièce accolée à la salle de bains pour atteindre la robinetterie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Besse Sur Issole (83)
Merci cat1748 pour votre réponse.

Alors avant de toucher au thermostatique, voici une autre info :
Le mitigeur du lavabo de la salle de bain, situé à coté de la douche, est alimenté en PER de 16 jusqu’à ses flexibles et le débit/pression au lavabo est aussi faiblard que celui de la douche.
Mais peut être qu'un mitigeur de lavabo réduit plus la pression qu'un mitigeur de douche ?

Dans tous les cas, tous mes filtres de mitigeurs sont propres. De toute façon, même neuf ils n'ont jamais eu plus de pression.

En ce qui concerne la plomberie de la douche, j'avais scellé le cuivre dans une cloison en béton cellulaire qui sépare la douche et des WC, donc d'un coté ou de l'autre il faut casser la faïence.

Depuis mon remplacement d'alimentation en PER 20, je constate une amélioration dans la cuisine, située au 1er étage et alimentée en PER 16 depuis la nourrice principale.
Je n'avais pas encore parlé de la cuisine, car le débit était déjà correct et suffisant. Mais c'est le jour et la nuit entre le robinet de la cuisine et celui de la salle de bain.
Pourtant la longueur de tuyau entre le robinet de cuisine et du lavabo de salle de bain n'est que de 5 mètres en plus (correspondant à la montée vers le dernier niveau) et bien sur avec un collecteur en plus.

J'ai quand même bien l'impression que j'ai beaucoup de perte de charge sur ma montée et mon collecteur dans la salle de bain.
Ça va me couter 20€ de marchandise et 1h de mon temps, mais je crois que je vais repasser la montée en 20 et me prendre sur la sortie 20/27 de la nourrice principale pour limiter au maximum les pertes de charge.
Messages : Env. 30
De : Besse Sur Issole (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Avant de remplacer vos tubes vérifié votre pression au niveau du compteur et au point le plus haut (douche) si votre pression est faible le remplacement des tubes n'apportera pas grand chose.
Salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Je n'avais plus d'internet, d'où ma réponse tardive une question avez-vous un réducteur de pression sur votre installation ? si oui dites nous quelle pression vous avez
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Besse Sur Issole (83)
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
Avant de remplacer vos tubes vérifié votre pression au niveau du compteur et au point le plus haut (douche) si votre pression est faible le remplacement des tubes n'apportera pas grand chose.
Salutations,


Comme précisé dans mon premier message, la pression au compteur est d'environ 3 bars.
La pression a la douche ne peut pas être mesurée car je n'ai pas trouvé de mano en magasin de bricolage (autrement que sur un réductrice de pression)

cat1748 a écrit:Je n'avais plus d'internet, d'où ma réponse tardive une question avez-vous un réducteur de pression sur votre installation ? si oui dites nous quelle pression vous avez


Non pas de réducteur.

J'ai fini de remplacer ce matin la montée vers la salle de bain en 20, ainsi que le chauffe eau.
Le gain en pression a la douche est très net et devient satisfaisant.
Je vais remplacer la pomme de douche car elle est équipée d'un économiseur d'eau, sans la douchette la pression au flexible est selon moi plutôt bonne.

En tout cas le changement de section était une bonne solution.
Messages : Env. 30
De : Besse Sur Issole (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Charente Maritime
Ravie que votre problème soit résolu
cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Besse Sur Issole (83)
Je viens de remplacer la pomme de douche, ce qui m'a permis encore de gagner en débit/pression.

Merci pour votre aide à tous. Smile
Messages : Env. 30
De : Besse Sur Issole (83)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 13h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir