Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme Toit Plat

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.089 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Crossac (56)
Bonjour

J ai achete une maison recente (2007) l'an dernier.
Cette maison est équipée de petits toits plats sur les côté

Or j ai un souci sur un de ces toits (Cf photo)

La pente est dans le mauvais sens, l'eau stagne du mauvais côté du toi et ne s"evacue pas naturellement.
De plus la toile bitumée a l'air de ne pas etre tres solide , sans compter les joints (cf photo)des côtés qui sont deja cuits.

Du coup je suis inquiet (infiltrations...)

Bien entendu le constructeur me dit de ne pas m'inquieter que c'est pas bien grave (!!!)

Que me conseillez vous ?
- Faire marcher la decennale ?
- Faire d abord une expertise extérieure ?

Je vous remercie de vos conseils et avis ,








Cdt
Gorla
Messages : Env. 10
De : Crossac (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 300 message Strasbourg (67)
Ceux qui ont posé ça on dû boire un verre en trop effectivement Biggrin

quand à la couvertine, faut pas chercher à pouvoir souder du plastique, mais je trouve que ça donne l'image de la qualité de travail de l'entreprise.
Messages : Env. 300
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,
Vous avez pas une descente ou une pissette bouchée? sur la photo on dirait que vous avez des saletés qui peuvent faire bouchon.
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Bonjour,

Comme le signale jdoe, un nettoyage est déjà une première chose (si la terrasse n'est pas entretenu régulièrement, la décennale ne fonctionnera pas).
Si il n'y a pas d'évacuation de boucher, n'est-il pas possible de demander au constructeur d'en réaliser une de l'autre côté ?
Concernant le joint de la couvertine, c'est pas du super boulot, mais il suffit juste de déposer et d'en remettre un, c'est pas bien méchant (si vous êtes persuasif, le constructeur pourrait même vous le fournir). En général on place sur les bords de couvertines des éclisses qui permettent aux joints de ne pas s'user rapidement, et qui font nettement plus propre.

J'avais fait un schéma pour un autre post c'est la piece du fond

Bob l'étancheur a écrit:

J'ai fait une petite vue 3D pour un dossier, je te la soumet : (attention, pour le dossier on été sur une membrane bitume, et on ne passait pas sous la couvertine mais le principe est là.)




Je reste à ta disposition
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)
Bonjour à tous
je suis en phase construction au stade d'une maison avec 3 toits terrasses dont 1 accessible de 45 M2 environ , membrane edpm posée début mars . je suis au stade hors d'eau hors d'air
le résultat de la pose de la membrane edpm me laisse dubitatif ; sur les 2 toits inaccessibles a part quelques plissures pas trés esthétiques dues je pense a un collage sur support trop humide : ras l'eau s écoule normalement mais sur celle accessible : plissures et cloques nombreuses , une quasi absence de pente ce qui occasionne des flaques d'eau importantes de plusieurs centimétres , il y a 2 gouttières mais l'eau parvient difficilement a s'évacuer par une seule . nombreuses plissures aussi sur les réserves sous les acrotères
le conducteur de travaux me dit que tout est normal et ne veut rien entendre, et que de doute façon comme je vais mettre des dalles sur plots on ne verra rien et moi de mon coté je persiste a penser qu'il s'agit d'un travail baclé et que tot ou tard je vais avoir des emm... . que faire ? prendre un expert en batiment ?
merci de vos conseils
cordialement
Messages : Env. 40
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
efr44 a écrit:Bonjour à tous
je suis en phase construction au stade d'une maison avec 3 toits terrasses dont 1 accessible de 45 M2 environ , membrane edpm posée début mars . je suis au stade hors d'eau hors d'air
le résultat de la pose de la membrane edpm me laisse dubitatif ; sur les 2 toits inaccessibles a part quelques plissures pas trés esthétiques dues je pense a un collage sur support trop humide : ras l'eau s écoule normalement mais sur celle accessible : plissures et cloques nombreuses , une quasi absence de pente ce qui occasionne des flaques d'eau importantes de plusieurs centimétres , il y a 2 gouttières mais l'eau parvient difficilement a s'évacuer par une seule . nombreuses plissures aussi sur les réserves sous les acrotères
le conducteur de travaux me dit que tout est normal et ne veut rien entendre, et que de doute façon comme je vais mettre des dalles sur plots on ne verra rien et moi de mon coté je persiste a penser qu'il s'agit d'un travail baclé et que tot ou tard je vais avoir des emm... . que faire ? prendre un expert en batiment ?
merci de vos conseils
cordialement


Bonjour,

Pour vous répondre strictement sur le point des normes :
- Une terrasse accessible avec dalles sur plots peut être réalisée avec un pente de 0% (c'est d'ailleurs le seul cas), et si il n'y a pas de pente, il y a forcément de la stagnation d'eau. Vous ne pouvez pas le reprocher à votre étancheur.
- Malheureusement, dans le cahier des charges des membranes EPDM, il n'est pas mentionné qu'il ne faut pas de cloque ou de plis, mais simplement qu'il faut les éviter. Difficile de lui faire refaire le boulot...

De mon point de vue :
- Il me parait évident que la membrane doit être "tendue". Comment est-elle posée (indépendance, adhérence totale, semi adhérence,...) ?
- Y-a-t-il la présence d'un isolant sous cette membrane ?
- Comme des plots vont être posés, comment compte-t-il ne pas poinçonner avec les plots et les dalles, si il y a des plis partout ? Préviens le que tu seras intransigeant sur ce point et que tu vérifieras comment est posé le moindre plot.
- Vérifie également les diamètres des évacuations, en dessous de 80mm de diamètre tu peux lui faire refaire (DTU43.1, partie 3, chapitre 8, tableau 1, note d).
- Envoie des photos si tu peux, ça nous aidera a mieux comprendre le chantier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)
Salut Bob l'étancheur
merci beaucoup pour ta réponse
pour les plots et dalles c'est moi qui m'en charge dont j'imagine le rejet de responsabilité si jamais il y a un pépin
- la membrane est collée : le problème c'est que plus ça va plus le nombre de cloque est nombreux
- il y a effectivement un isolant sous la membrane
- non seulement il n'y a pas de pente mais au niveau des évacuation la pente s'inverse ! l'eau ne s'évacue péniblement d'ailleurs que par une seule des 2 gouttières qui me semble inférieur a du diamètre 80
j'essaie de joindre des photos , j'espere que ça va passer

cordialement
Messages : Env. 40
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)
Les photos
Messages : Env. 40
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)



Messages : Env. 40
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)
Messages : Env. 40
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)
Une dernière pour la route ! merci par avance de vos avis





Messages : Env. 40
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Je m'attendais à quelque chose de pire.

Les cloques en partie courante ne sont pas très gênantes, la mise en place de la membrane est rarement parfaite et ça peut arriver. Mais si elles continuent d’apparaître, ça mérite de se pencher sur le problème.
De même les cloques dans les bandes de recouvrement sont gênantes également, elles sont plus sujettes aux fuites.
Dans le genre non conformité, il n'y a pas de joints au niveau du solin. De plus comme l'enduit n'est pas fait, de l'eau peut ruisseler dans les rainures et c'est pas bon... Dis à ton conducteur de régler le problème au plus vite.
Les évacuations sont effectivement trop petite. Ce n'est pas grave, mais ça peut te servir d'argument pour négocier, car il n'est pas conforme au DTU.
Ce que je vois de vraiment ennuyeux c'est le traitement du seuil de porte : Je vois peut-être mal sur la photo mais il semble qu'il n'y ait pas de relevé d'étanchéité au droit de ta porte !? Si c'est le cas c'est une aberration !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Guerande (44)
Merci !!
super BOB !!
Messages : Env. 40
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir