Ferraillage semelle filante

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.428 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Doudeville (76)
Bonjour,


je suis actuellement en cours de construction de maison individuel avec CCMI, je suis régulièrement le chantier et lors de la réalisation de la semelle filante j ai remarqué que mon constructeur a mis en place du SL35 seul.
Pouvez vous me dire si cela est autorisé car on m'a informé que le minimum et de 1,6 cm² de ferraillage en semelle alors que le SL 35 ne fait que 1,3 cm² ?
J ai aussi remarque que sur les sites de fournisseur de matériaux, on nous informe que le sl35 doit être associée à un ferraillage complémentaire en fondation, est ce une bonne information ?
Il y a t il des règlementation de ferraillage minimum DTU ,





MERCI
Messages : Env. 20
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oui, c'est réglementé (DTU 13.11 fondations superficielles). Sauf en cas de zone sismique, le minimum avec de l'acier HA FeE 500 est de 1,6 cm2, effectivement.

La SL35 (3 diam 7 longitudinaux = 1,15 cm2) est insuffisante seule. En général, on rajoute 2 HA 8 ligaturé sur la SL35 (total : 2,15 cm2).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Doudeville (76)
Merci beaucoup pour cette information aurais tu par hasard l extrait de la page de la DTU afin que je puisse m appuyer sur un document devant mon constructeur ?
Messages : Env. 20
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

rscorpion01 a écrit:...aurais tu par hasard l extrait de la page de la DTU afin que je puisse m appuyer sur un document devant mon constructeur ?


je le ferais dans l'autre sens car justement les DTU sont des documents reservés aux pros :

1/ le pro, le "sachant" c'est le cst
2/ ce n'est pas à toi de lui apporter la preuve qu'il s'est trompé mais à lui de respecter les DTU et les règles de l'art (c'est pour çà que tu le paies non ? )


j'enverrais un e-mail (avec accusé de lecture), en joignant la photo pour lui demander pourquoi il manque des aciers dans les fondations qui ne respectent pas les normes (DTU 13.11 fondations superficielles) et comment comptent-ils corriger leur erreur.

de cette façon, il verra-saura que tu sais, que tu t'es renseigné, que tu suis ton chantier, et LUI pourra ressortir ses docs pros s'il a besoin de réviser
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
J'irais même plus loin : très bien de se renseigner.

Mais je me souviens d'un exemple devant un tribunal.
Un problème. Le client se renseigne, prouve une négligence vis à vis des règles, en informe le constructeur. Il ne fait rien. Il fait des réserves à la réception, qui ne sont pas suivies d'effet.
Tribunal. Le juge a estimé que le client, quittant son statut de non sachant qui le protégeait était devenu sachant et qu'à ce titre, il n'aurait jamais dû signer la réception car "il savait".

Comme quoi....
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Pour votre problème, vous pouvez aussi demander à votre cst de vous fournir l'étude de sol qui lui a permis de dimensionner les fondations.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Doudeville (76)
J ai eut une étude de sol mais j ai pas tous compris je pense
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 20
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Oups, alors correction pour le mail, plutot un truc genre :
***** a écrit:
j'enverrais un e-mail (avec accusé de lecture), en joignant la photo pour lui demander :
pourquoi il manque des aciers dans les fondations qui ne respectent pas les normes (DTU 13.11 fondations superficielles) et les ferailles ne sont pas comme ce qu'on voit habituellement -éventuellement "on" t'a dit qu'il en manquait-
sur quels documents se sont-ils appuyés pour réaliser ce feraillage
et si c'est une erreur : comment comptent-ils la corriger.

de cette façon, il verra-saura que tu sais que tu t'interesses et que tu te renseignes, que tu suis ton chantier (c'est son job, pas le tien), et LUI pourra ressortir ses docs pros s'il a besoin de réviser
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
rscorpion01 a écrit:J ai eut une étude de sol mais j ai pas tous compris je pense

Ce n'est pas un rapport d'étude de sol (G12 ou G2 AVP) que vous nous mettez.
Il y a une note concernant des carottages effectués (?), il y a une conclusion, mais pas de détail.
Demandez là à votre constructeur.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Je pense que c'est la nouveauté : les études "internes" (moi je vais bien me marrer en expertises dans quelques années...)
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Doudeville (76)
J ai enlevé l étude de mon constructeur car c est des documents que je n ai pas le droit de divulguer désole
Messages : Env. 20
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Doudeville (76)
J ai eut mon cst au téléphone il voudrai le document dtu qui explique que le minimum est 1.6cm2 si quelqu un peut me l envoyer en privée svp
Messages : Env. 20
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Doudeville (76)
Il y a de la s35 autorisé seul tous dépend quel model est utilisé.

la s3735 n est pas autorisé seul alors que la s3835 oui, tous dépend du diamètre des fils, voila la dernière info que l on ma donné
Messages : Env. 20
De : Doudeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Si c'est S3835, c'est 3 HA 8 soit 1,5 cm2 donc 6 % de moins que le DTU. Et si tu retirais 6% du montant des fondations, il dirait quoi ?

Extrait DTU 13.12 :
Citation: 2.5.3 Armatures minimales de chaînage
Les semelles filantes sous mur doivent, sauf disposition contraire des DPM comporter un chaînage dont la section doit être au moins égale à l'une des valeurs suivantes :
- 3 cm 2 dans le cas de ronds lisses Fe E 215
- 2 cm 2 dans le cas de barres HA Fe E 400
- 1,6 cm 2 dans le cas de treillis soudés ou barres Fe E 500 .
COMMENTAIRE
Dans les angles saillants ou rentrants de raccordement entre 2 murs, la continuité du chaînage est également assurée par recouvrement.


Et "au moins égale" ce n'est pas "environ"...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
rscorpion01 a écrit:J ai enlevé l étude de mon constructeur car c est des documents que je n ai pas le droit de divulguer désole

Votre constructeur est aussi géotechnicien ???
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 21h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir