Retour
Menu utilisateur
Menu

Recherche DTU sur les rejets d'EP sur parcelle

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.714 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message 17430 (17)
Bonsoir,

Existe t-il un DTU sur les rejets des eaux pluviales et surtout les préconisations et dimensionnement des drains à installer sur un terrain en maison individuelle.

- Longueur, diamètre, pente, etc.
- remblaiement, profondeur

Je sais qu'un certain nombre de Forumeurs vont me demander l'étude de sol mais je n'en ai pas connaissance, ce que je sais:

60 cm de terre végétale bien noire et dessous du calcaire avec des fossiles dessus, terres jamais exploitée (infos des anciens du voisinage).

Merci de votre aide, je dois faire un choix rapidement.
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 50 message 17430 (17)
Pour info, j'ai trouvé un extrait de la norme NF DTU 64.1 mais elle ne correspond pas à ma recherche.

Cordialement.
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

ambassa a écrit:... je dois faire un choix rapidement.


à cette heure ?


mon avis : le plus urgent serait de re-lire la charte et de modifier le titre en conséquence
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message 17430 (17)
Bonsoir Elisa,

J'ai vu que vous étiez en ligne vers 23h00, c'est urgent car je dois intervenir sur mon terrain vendredi, c'est à dire dans un jour avec une opportunité de grosses économies, mais seulement un jour pour approvisionner le matériel et je ne trouve que très peu d'informations concrètes sur le sujet des évacuation de pluviales, raison de mon post.

J'ai appris en fin d’après-midi que je devais agir rapidement pour réaliser mon évacuation pluviales sur mon terrain ce week-end avant l'élévation des murs qui commence lundi, de ce fait, je sollicite les tardifs du forum pour me donner quelques infos.

Et désolé pour les modérateurs et la charte, je m'en excuse.

Cordialement.Crying
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il existe plusieurs DTU qui traitent des EP :
Toiture - DTU 45.1 : travaux d'évacuation des eaux pluviales
Plomberie - DTU 60.11 : Règle de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales
Plomberie - DTU 60.32 : Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des EP

Cependant, je ne sais pas s'ils traitent de ce que tu recherches car je ne les possèdes pas.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message 17430 (17)
Bonjour et merci beaucoup,

Je vais tacher d'en récupérer des extraits si possible.

Bonne journée
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message 17430 (17)
Bonjour,

Est-il vrai qu'il y a une obligation de faire contrôler les travaux de tranchée drainante des EP par la mairie ou cela dépend t-il des communes, une connaissance m'a indiqué que lors de la mise en place des tranchée et avant rebouchage, un agent des services techniques devait contrôler la bonne mise en oeuvre du système installé et remettre une attestation de conformité.
Seulement, je me suis rendu au services techniques de ma commune pour leur demander des renseignements que les techniques utilisées et il n'ont pas été en mesure de me répondre, si ce n'est au niveau d'un calcul basé sur les pluviométrie moyenne des dix dernières années qui devait servir de base de calcul au dimensionnement des drain enterré.

Je suis un peu perdu par manque d'information

Merci d'avance de votre aide.
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message 17430 (17)
Bonjour,

Pour ce que ça interresse dont moi d'ailleurs, j'ai trouvé un site sur lequel vous pouvez télécharger le DTU 60.11 Règle de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales , trés instructif, lien ci-après:

http://labibledelenergeticien.e-monsite.com/medias/files/dtu.60.11.pdf

Cordialement.
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
ambassa a écrit:Bonjour,

Est-il vrai qu'il y a une obligation de faire contrôler les travaux de tranchée drainante des EP par la mairie ou cela dépend t-il des communes, une connaissance m'a indiqué que lors de la mise en place des tranchée et avant rebouchage, un agent des services techniques devait contrôler la bonne mise en oeuvre du système installé et remettre une attestation de conformité.
Seulement, je me suis rendu au services techniques de ma commune pour leur demander des renseignements que les techniques utilisées et il n'ont pas été en mesure de me répondre, si ce n'est au niveau d'un calcul basé sur les pluviométrie moyenne des dix dernières années qui devait servir de base de calcul au dimensionnement des drain enterré.

Je suis un peu perdu par manque d'information

Merci d'avance de votre aide.


Non je pense que la personne qui vous a parlé de ca a du confondre avec la partie "assainissement non collectif" (fosse + drains) qui nécessite un contrôle avant remblai pour obtenir une conformité.

Maintenant, pour répondre à vos premières questions, trouver des conseils sur les matériaux à utiliser, ca, vous en trouverez, par contre, un dimensionnement, ce n'est pas possible sans cette fameuse étude de sol dont vous parlez au début puisque ce sont ces investigations qui permettent de connaitre la perméabilité du terrain et donc d'obtenir après cacul un dimensionnement de drains (ou la profondeur nécessaire pour un puits perdu), ....
Donc au mieux que vous obtiendrez, ca restera uniquement une moyenne plus ou moins bonne en fonction de la surface de votre toiture et de la perméabilité du terrain tant que vous n'aurez pas fait faire une "vraie" étude par un bureau d'étude spécialisé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
ambassa a écrit:Pour info, j'ai trouvé un extrait de la norme NF DTU 64.1 mais elle ne correspond pas à ma recherche.

Cordialement.


Le DTU 64-1 correspond à la partie "assainissement individuel" et n'a donc rien à voir avec votre demande.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message 17430 (17)
Merci pour vos réponses,

Pour en avoir le coeur net, je viens de prendre RDV avec le directeur des services techniques de la mairie demain matin, qui, je l'espère sera plus en mesure de me renseigner sur ces histoires d'attestation.

Cordialement.
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message 17430 (17)
Citation: Non je pense que la personne qui vous a parlé de ca a du confondre avec la partie "assainissement non collectif" (fosse + drains) qui nécessite un contrôle avant remblai pour obtenir une conformité.


Bonjour,

Pour donner suite, la vérification des tranchées et drain des pluviales est demandé dans le réglement de notre lotissement, malgré que cela ne soit pas de l'assainissement non collectif.

Cordialement.
Brûle du bois plutôt que du pétrole, les réserves s'épuisent et j'ai pas encore trouvé de graine de pétrole ???
Messages : Env. 50
De : 17430 (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Drome
Bonjour,
Le DTU ne suffit pas. Dans certaines communes il y a des obligations particulières, par exemple pente supérieure à celle du DTU, obligation de rejeter les eaux pluviales dans un puisard dont seul le trop plein sera autorisé à se verser dans le collecteur public d'eaux pluviales etc... Il faut se renseigner en mairie car chaque mairie à ses exigences.
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
interessant ce post Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 12h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir