Arret d'urgence et espace de vie

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 837 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Isere
Bonjour j'ai un souci sur un chantier,
Le raccordement erdf est un type2 donc double logette avec ddr et compteur en limite de propriété.
Le TGBT devait ce trouver dans le cellier avec un sectionneur en tête pour faire office d’arrêt d'urgence
Mais voila le maçon à fait arriver les fourreaux dans un local technique mitoyen à la maison mais non accessible depuis l’intérieur.
Il faut donc un arrêt d'urgence accessible depuis l'espace de vie.
Puis je installer l’arrêt d'urgence dans un WC ou bien dans une chambre
qu'entend précisément la norme par "espace de vie" pour limiter la plus valus de câble au propriétaire?

voici le plan de la maison

http://www.heberger-image.fr/images/41760_plan.jpg.html
merci d'avance
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Même si les fourreaux arrivent dans le local technique, qu'est ce qui vous empêche de prolonger le câble jusqu'au cellier, en le passant sous gaine dans les doublages ou vides de construction.

Ce n'est pas quelques mètre de câble, qui changeront fondamentalement le coût de l'installation électrique.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour

Faire installation comme prévu dans cellier
Se reprendre sur les fourreaux qui arrive en local technique
- Si vide sanitaire accessible. couper les gaines sous le plancher, (reboucher) et repartir jusqu'au cellier en câbles non sectionnés (disjoncteur limite de propriété /cellier une seule longueur) et non gainé en vide sanitaire (sauf traversée de plancher)
- Sinon passez dans faux plafond ou à l'étage ou même débord de toit en gaine ICTA Dia 63 par exemple et faire que des grandes courbes ou trappe de visite aux changement de direction
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour à carminas
je tapes lentement alors doublon avec votre message
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Isere
En fait il y à plusieurs dépendance garage, abris de jardin, et kiosque extérieur qui arrive également au local technique,
ainsi que les fourreaux du portail, il ni à pas de vide sanitaire
le doublage est déjà fermé dans la partie nuit il s'agit en fait d'une auto construction d'un ami à moi
il est donc désormais convenu que le tgbt soit dans le local technique je voulais juste savoir si d'un point de vu de la norme l’arrêt d'urgence peut être placé dans le wc ou dans une des chambre (qui sera en réalité un bureau)
si jamais je lui ferais mettre un A.U au niveau du cellier mais pour cela il faudrait qu'il achète plus d'une trentaine de mettre de 2x16 suplementaire et cumulé à tout les imprévu d'un chantier cela ne l'enchante pas trop, merci
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'éviterais les WC car si besoin de couper en cas d'urgence, ce n'est pas la pièce idéale si occupée

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Je rejoins Carminas
WC déconseillé (source mémento Promotelec, j'ai même souvenir que c'était interdit mais je ne retrouve pas la source de l'info).
Ch autorisé même si je pense que c'est une grosse connerie.
Philosophie d'une coupure d'urgence : c'est de la trouver rapidement même pour un étranger aux locaux (pompiers voisins ou enfants-ados).
Alors je vais être dur avec vous, acheter un superflu de moins et mettais une coupure vers le hall d'entrée (type tableau encastré 1 rangée avec sa coupure).
Et le consuel sera moins regardant !
Nota 16² pour cette maison, avec les annexes ..... éclairage pc eloignées?
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Isere
Merci pour vos réponse,

et honnêtement vous connaissez combien de particulier qui ai un jour coupé le courant dans une situation d'urgence?
sachant que certain particulier ne savent même pas où ce trouve leurs tableaux éléc et même si l’arrêt d'urgence est facilement accessible, temps de réaction et de faire l'action de couper je pense que c'est déjà trop tard,
honnêtement c'est juste pour être en conformité,ce serait une rénove je ne lui aurait pas préconiser un arrêt d'urgence ou un BP qui commande une bobine mx c'est plus discret qu'un sectionneur dans le séjour.
garage à 1m de la maison avec un circuit PC 20A et un circuit lumière
kiosque à 15m de la maison avec un circuit PC et un circuit lumière
tu as raison Quandiraton j'ai dit 16² mais il faut que je regarde la distance vu qu'il s'agit d'un type 2, même si je pense qu'un abonnement 45A sera largement suffisant et donc le 16² devrait convenir, mais je lui ferais peu être installer du 25² par précaution ne sachant pas comment son installation peu évoluer dans les années à venir
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Nota
c'est de l'habitation pas du tertiaire ou ERP, donc on coupe phase(s)/neutre directement sans télécommande,auxiliaire...
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Carminas a écrit:J'éviterais les WC car si besoin de couper en cas d'urgence, ce n'est pas la pièce idéale si occupée

  • toc toc toc
  • c'est occupé !
  • oui mais c'est urgent !
  • moi aussi !
  • nan mais pas pour ça, coupe le courant !
  • attends je ne veux pas être dans le noir !
Messages : Env. 700
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 19h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir