Liaison equipotentielle salle de bain

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.608 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Haute Loire
Bonjour à tous,

Je cherche à savoir les choses suivantes:

- Est ce qu'il faut relier toutes les terres entre elle dans la boite de dérivation (sèche serviette, prises de courant, interrupteur, point lumineux)?
- Peut on faire passer d'autres fils dans la boite où il y a la liaison équipotentielle (phase et neutre des circuits de la salle de bain)? ou alors faut elle qu'elle soit exclusivement utlisée pour la liaison équipotentielle?
- Je dois la mettre dans les combles donc est ce que je peux la mettre où je veux dans ces combles ou alors existe t'il une norme pour le positionnement?
- Quelle doit être la section du fil qui va du tableau jusqu’à la boite de la liaison équipotentielle?
- Est ce qu'une section de terre de 1.5mm² suffit depuis l'interrupteur et l'éclairage?
- Peut on utiliser des dominos dans la boite de la liaison équipotentielle?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Haute Loire
Up
Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
- Est ce qu'il faut relier toutes les terres entre elle dans la boite de dérivation (sèche serviette, prises de courant, interrupteur, point lumineux)? OUI
- Peut on faire passer d'autres fils dans la boite où il y a la liaison équipotentielle (phase et neutre des circuits de la salle de bain) OUI
- Je dois la mettre dans les combles donc est ce que je peux la mettre où je veux dans ces combles ou alors existe t'il une norme pour le positionnement? AU DESSUS DE LA SALLE DE BAINS (pièece contigue)
- Quelle doit être la section du fil qui va du tableau jusqu’à la boite de la liaison équipotentielle? Il n'y en a pas, c'est les terres de vos circuits, mais si tous vos circuits sont en 1,5², il faudra une terre en 2,5² ( c'est débile mais c'est comme cela)
- Est ce qu'une section de terre de 1.5mm² suffit depuis l'interrupteur et l'éclairage? OUI
- Peut on utiliser des dominos dans la boite de la liaison équipotentielle? OUI, mais les bornes automatiques sont préférables
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Merci pour ta réponse.

Pour l'instant, j'ai fait 3 boites de dérivation dans lesquelles sont relié mes circuits de la salle de bain.

Est ce que je peux repartir de ces boites avec mes fils de terre pour aller dans une autre boite qui sera utilisé pour ma liaison équipotentielle?

Désolé je ne comprends pas trop ta réponse:
"- Quelle doit être la section du fil qui va du tableau jusqu’à la boite de la liaison équipotentielle? Il n'y en a pas, c'est les terres de vos circuits, mais si tous vos circuits sont en 1,5², il faudra une terre en 2,5² ( c'est débile mais c'est comme cela) "

Si je comprends bien il n'y a pas de fil qui va du tableau jusqu’à la boite de dérivation utilisé pour la liaison équipotentielle?
Je ne comprends pas la suite:"mais si tous vos circuits sont en 1,5², il faudra une terre en 2,5²"

Merci pour votre réponse
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il ne faut pas relier la liaison équipotentielle au tableau.
La liaison équipotentielle est une liaison locale entre les terres des circuits et les masses métalliques

Ne pas utiliser de dominos : un seul conducteur de terre par borne.

Préférez des bornes à connexion automatique ou un bornier

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Ok merci la je comprends.

Pour ce qui est de passer d'abord dans plusieurs boites de dérivations et d'ensuite relier à une seule boite. Est ce que ça pose soucis?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non aucun, la liaison équipotentielle peut se faire par un repiquage de part en part (même sans aucune boite de dérivation)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
J'ai posé toutes mes boites de dérivations dans mes combles contre un mur et dans ces boites j'ai ramené tous mes câbles pour faire mes pontages.

Donc si je comprends bien j'ai le droit d'amener mes terres dans ces boites de dérivation qui se trouve à 6 mètres de ma salle de bain et ensuite les ramener dans une autre boite de dérivation qui va se trouver juste au dessus de ma salle de bain? ca ne pose pas de problème vu que ça rallonge la liaison equipotentielle?

Merci pour votre aide
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Faites un petit dessin pour être certain qu'on se comprennent bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Haute Loire


Il y a 6 mètres entre la salle de bain et les boites de dérivation qui sont contre le mur dans les combles et ensuite je reviens dans la boite de dérivation qui se trouve dans les combles

Est ce que c'est bon comme ça?

Faut il aussi relier les rails des cloisons?

Merci pour ton aide
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas certain que ce soit à 100% dans l'esprit de la norme, mais ce n'est pas non conforme pour autant

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
C'est un peu "tiré par les cheveux"
On ne relie pas les montants et rail placo
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Bonjour,

Je relance un peu le sujet.

Si toutes les terres des prises, éclairages et sèche serviette et que la boite de la liaison equipotentielle n'est pas relié au tableau alors comment se fait la liaison à la terre des prises, éclairages, et sèche serviette?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne s'est pas compris

La terre des prise est reliée au tableau
La terre de l'éclairage est reliée au tableau
La terre du sèche serviette est reliée au tableau
La liaison équipotentielle supplémentaire consiste à relier ces 3 terres localement dans la salle de bain.

Le principe de la liaison équipotentielle supplémentaire est d'être une liaison redondante (comme son nom l'indique).
Par exemple si la terre des prises est desserée au niveau du tableau, la liaison à la terre se fera par les autres circuits via la liaison équipotentielle supplémentaire.
Ou si vous aviez des canalisation métallique (ce n'est pas votre cas), si la liaison équipotentielle principale est défaillante, les canalisations métallique de la sdb sont quant même reliées à la terre via la liaison équipotentielle supplémentaire et les terres des circuits de la sdb

Habituellement on procède comme ceci :

ou comme cela

ou encore comme cela


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Donc si je comprends bien, il faut 2 fils de terre par prise et par point lumineux? (1 qui va à la boîte de liaison equipotentielle et 1 qui va au tableau)

Si c'est le cas je suis cuit vu que je n'ai tiré que 3 fils par prise!!!!

Ou alors est ce que je peux tirer 2 fils de terre qui viennent du tableau pour assurer cette liaison equipotentielle?(si oui, quelle doit être la section?)

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans le 1er exemple l'interconnexion se fait avant d'arriver au point lumineux

Un peu comme dans votre schéma que vous avez mis plus haut.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Haute Loire
Ok donc si je comprends bien le schéma,il faut juste que je tire 2 fils entre ma boîte et mon tableau?

Si oui quelle doit être la section de ces fils?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous,

Petit déterrage (désolé) mais bien dans le sujet.

Est il possible de raccorder tous les fils de la LES sous la baignoire (volume caché) avec une trappe de visite permettant d'y accéder ? ceci dans le but d'éviter d'avoir un boitier encastré disgracieux...
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sans probleme

Autre astuce : utiliser un double boîtier d'encastrement de profondeur 50, dans lequel vous mettrez une prise et un inter, et la LES
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Déterrage de sujet aussi :p

Pas de terre dans mon interrupteur, en faut il un pour la liaison équipotentielle ?

Je fais ma propre pieuvre, est il possible de créer cette liaison dans une boîte de dérivation ? Au moyen de connecteur a bornes auto ?

Merci
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Pardon, dans la boîte de dérivation de mon coin nuit regroupant tous les luminaires ..
Messages : Env. 500
De : Fonsorbes (31)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 23h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir