Retour
Menu utilisateur
Menu

Que veux dire GTL fermee exactement?

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.965 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Ain
Bonsoir,
Voila la question est dans le titre. Pour mon tableau de repartition je suis interesse par un modele hager de 7 rangees de 24 modules.
Les dimensions de ce coffret sont hauteur 1200mm, largeur 550mm et profondeur 193mm.
Si je respecte la norme et place ce coffret de facon a ce que la ligne de disjoncteurs la plus basse du coffret se trouve a 1m, alors la ligne la plus haute
depassera largement 1.8m qui est la hauteur max indiquee par la norme.
La norme parmet de descendre a 50cm si ''GTL fermee'', d'ou ma question...
Une porte sur ce coffret est ce assez ou faut il fermer tout l'espace GTL??? (Mon tableau EDF sera a cote de ce tableau)
Merci.
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi une GTL fermée c'est une GTL avec une (ou des) portes sur toute la hauteur (avec éventuellement quelques panneaux fixes à certains endroit.

Mais c'est une interprétation toute personnelle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ain
Bonjour, merci de votre reponse, et merci de vos interventions precedentes car dans mes recherches je retrouve souvant votre pseudo sur le net et cela ma bien aider a avancer.
Je trouve dommage que la norme manque de clarte sur ce point. Si une personne a passe le consuel avec un tableau dont la limite basse est en dessous de 1m voudrais se faire connaitre ce serait parfait Peu etre mettre une photo de sa GTL egalement?
Merci.
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


oui, selon moi aussi, une porte permettra de respecter la norme (dommage pour seulement 10cm)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ain
Rfco a écrit:Hello


oui, selon moi aussi, une porte permettra de respecter la norme (dommage pour seulement 10cm)

@+

merci de votre reponse mais pourquoi 10cm??
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quelques remarques :
- la rangée la plus basse c'est 0m90 et pas 1m
- c'est la position de la manette des dispositifs de protection qui compte, pas le haut et le bas du tableau.
- si vous mettez sur la rangée du haut ou du bas des éléments qui ne sont pas des dispositifs de protection du tableau (gestionnaire d'énergie, contacteur, télérupteur, interrupteur, prise...), il n'y a pas obligation qu'elle soit entre 0m90 et 1m80.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ain
Carminas a écrit:Quelques remarques :
- la rangée la plus basse c'est 0m90 et pas 1m
- c'est la position de la manette des dispositifs de protection qui compte, pas le haut et le bas du tableau.
- si vous mettez sur la rangée du haut ou du bas des éléments qui ne sont pas des dispositifs de protection du tableau (gestionnaire d'énergie, contacteur, télérupteur, interrupteur, prise...), il n'y a pas obligation qu'elle soit entre 0m90 et 1m80.

@+

Merci je n'y avait pas pense, en fait l'image que j'inclus montre le tableau que je veux installe, maintenant je comprend pourquoi la personne a choisi de mettre ses modules KNX en bas plutot que de tout mettre sur la droite de chaque rangee et laisser la gauche pour la NFC15100.

En calculant bien ca devrai etre bon.

Si je peux me permettre je voudrais votre avis sur mon tableau, je joins mon dessin fait sur Qelectro, pour la tableau RDC, je compte separe la porte de garage des VR/BSO et mettre celle ci sous un disjoncteur unique en rangee 2.

Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas très lisible mais de ce que j'apperçoit, l'ID 63A doit être en type A

Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il faut que tous les radiateurs concernés soient sous le même ID

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ain
Carminas a écrit:Bonsoir

Ce n'est pas très lisible mais de ce que j'apperçoit, l'ID 63A doit être en type A

Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il faut que tous les radiateurs concernés soient sous le même ID

@+

J'ai fait des zooms de chaque rangees.
Pour les radiants je savais mais mes tableau rdc et etg sont separes car domotique et beaucoup trop de gaines si je ne fait qu'un tableau.
ces radiants sont surtout ''au cas ou'', je verrais le temps venu si je trouve une solution..
voila les zooms pour le rdc...
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Voila les zooms pour l'etage...
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vos radiateurs sont peu utilisé, c'est d'autant plus pertinent d'avoir un gestionnaire qui gérera le délestage si vous souscrivez un abonnement raisonnable.

Pour votre répartition certaine rangées sont très peu chargées, mais pourquoi pas.

Un disjoncteur 45A cela n'existe pas.
Mettre du 40A si alimentation en 10² ou du 40A ou 50A ou 63A si alimentation en 16²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Re

si radiateurs gérés par KNX via gestionnaire kallysta WKT660B (et son module de sortie maître TXA230A), alors on met un module de sortie esclave TXA230B pour les radiateurs sous un autre diff.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ain
Carminas a écrit:Bonjour

Si vos radiateurs sont peu utilisé, c'est d'autant plus pertinent d'avoir un gestionnaire qui gérera le délestage si vous souscrivez un abonnement raisonnable.

Pour votre répartition certaine rangées sont très peu chargées, mais pourquoi pas.

Un disjoncteur 45A cela n'existe pas.
Mettre du 40A si alimentation en 10² ou du 40A ou 50A ou 63A si alimentation en 16²

@+

Ok, je vais voir pour le disjoncteur, en 10 ou 16mm2 donc, pour le coupe circuit avant le tableau etage, c'est bon?
Pour les rangees, oui, ce n'est pas trop charge a l'etage surtout, j'ai eassayer de mettre le chauffage sur un inter diff. unique
Je me suis dit que si j n'avais que deux inter diff, alors je perds pas mal en selectivite et une erreur sur un inter mettrais l'etage dans le noir.
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Rfco a écrit:Re

si radiateurs gérés par KNX via gestionnaire kallysta WKT660B (et son module de sortie maître TXA230A), alors on met un module de sortie esclave TXA230B pour les radiateurs sous un autre diff.

@+

Merci beaucoup pour l'info, j'espere ne pas avoir a les utilises mais ou cas ou c'est bon de savoir que c'est possible. En y reflechissant j'ai 3 radiants a l'etage et un seul au rdc, au pire je tire la gaine du radiant rdc au tableau de l'etage..
les seches serviettes doivent etre geres separement je suppose?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Je ne pilote jamais les seche serviettes avec des gestionnaires basiques, car il peut arriver qu'ils passent en délestage (pas cool si on est dans la SDB), certains gestionnaires mettent des priorités de délestage


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ain
Rfco a écrit:Je ne pilote jamais les seche serviettes avec des gestionnaires basiques, car il peut arriver qu'ils passent en délestage (pas cool si on est dans la SDB), certains gestionnaires mettent des priorités de délestage


@+

je suppose que vous utilisez le gestionnaire kallysta WKT660B, il vous permet de gerer les seches serviettes separement, ou de les affranchir de delestage??
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Bonsoir,
Voila j'en arrive finalement au cablage de mes tableaux et me suis replonge dans les schemas unifilaires, voila le version finale (j'espere), vos avis sont les bienvenus. Cdlt.

Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Le 63 Amp est toujours de type AC au lieu de A

Si le tableau secondaire est dans le même bâtiment, l'inter sectionneur 63 Amp n'est pas obligatoire, mais néanmoins pratique

Sèche-linge, lave-vaisselle et four sous le même inter diff, essayez d'équilibrer, sous les 2 premiers, il n'y a pas de gros consommateur, mettez une spécialisée sous chaque ID 40 Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Ain
kersu a écrit:Le 63 Amp est toujours de type AC au lieu de A

Si le tableau secondaire est dans le même bâtiment, l'inter sectionneur 63 Amp n'est pas obligatoire, mais néanmoins pratique

Sèche-linge, lave-vaisselle et four sous le même inter diff, essayez d'équilibrer, sous les 2 premiers, il n'y a pas de gros consommateur, mettez une spécialisée sous chaque ID 40 Amp

Merci de votre retour, le 63A est bien un type A, une erreur de syntaxe de ma part. J'ai deplace le seche linge sur le premier ID, je prefere sur le deuxieme rester sur des choses ayant trait a l'exterieur donc prefere garder le four et lave vaisselle sur le meme ID. Voila la chose revisee, est ce acceptable? si l'ensemble est assez coherent alors je commence le cablage.

Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 11h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir