Bruit dans le circuit de chauffage

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.764 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Genève
Bonjour,

Ce post concerne une maison chauffée au fioul.
La chaudière alimente deux circuit de chauffage.
Sur chaque circuit, il y une vanne 4 voies.

Une de ces deux vanne était défectueuse.
Elle a donc du être changée.

Suite à ce remplacement, le chauffage fonctionne bien.
Mais il y a par moment un bruit fort dans toute la maison (TAC TAC TAC)
qui dure plusieurs secondes.

Ce bruit apparait de façon intermittente uniquement si le chauffage est en fonction.
En mode été (chauffage arrêté) il n'est jamais apparu.
Il n'existait pas avant le changement de vanne.

Etant donné que le chauffagiste ne sait pas à quoi il est du,
je vous pose la question en espérant que vous auriez
un élément de réponse.

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 100
De : Genève
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Le 21 Juin, vous chauffez encore à GENEVE, vous êtes frileux à ce point ? W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonsoir,

Ce bruit pourrait être dû à la dilatation des tuyaux. S'il n'existait pas avant le changement de la vanne, regardez bien autour de cette vanne si les tuyaux ont tous été bien refixé, s'ils n'ont pas été déplacés ou soumis à des contraintes.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Genève
Bern34 a écrit:Bonsoir,

Ce bruit pourrait être dû à la dilatation des tuyaux. S'il n'existait pas avant le changement de la vanne, regardez bien autour de cette vanne si les tuyaux ont tous été bien refixé, s'ils n'ont pas été déplacés ou soumis à des contraintes.

@+


Bonjour,

Par "soumis à des contraintes" que veux-tu dire?

Un tuyaux mal fixé pourrait générer ce bruit dans toute la maison?

Salutations,
Messages : Env. 100
De : Genève
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bien sûr tout ceci n'est valable que si vos tuyaux sont métalliques (acier ou cuivre).

Contrainte : si la dimension de la vanne de remplacement n'est pas exactement la même que l'ancienne, les tuyaux pourraient avoir été forcés (tirés par exemple) pour réaliser les raccordements.
Un tuyau qui n'est pas correctement fixé peut, lorsqu'il se dilate ou se rétracte sous l'effet de la chaleur, engendrer des bruits en frottant sur ses supports qui se transmettent dans tout le réseau.
Si par exemple quelqu'un tape sur un tuyau au niveau de la chaudière vous entendrez le bruit dans votre chambre.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Genève
Bonjour,

Bern34 a écrit:Bien sûr tout ceci n'est valable que si vos tuyaux sont métalliques (acier ou cuivre).

Contrainte : si la dimension de la vanne de remplacement n'est pas exactement la même que l'ancienne, les tuyaux pourraient avoir été forcés (tirés par exemple) pour réaliser les raccordements.
Un tuyau qui n'est pas correctement fixé peut, lorsqu'il se dilate ou se rétracte sous l'effet de la chaleur, engendrer des bruits en frottant sur ses supports qui se transmettent dans tout le réseau.
Si par exemple quelqu'un tape sur un tuyau au niveau de la chaudière vous entendrez le bruit dans votre chambre.

@+


La vanne est identique.
Et l'installation est bien en cuivre.

J'ai encore une question de base.
Pour permettre la dilatation, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt desserrer les colliers
pour permettre au tube de bouger?
Dans le cas du PVC, les colliers permettent justement la dilatation en laissant coulisser.

D'après ton expérience, ce bruit est toujours du à des problèmes de dilatation sur des tuyaux?

Salutations,
Messages : Env. 100
De : Genève
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Desserrer les colliers peut être une solution pour voir si le bruit vient de là. Cependant le bruit peut être aussi dû au frottement d'un tuyau qui traverse un mur.

Normalement les tuyaux soumis à des variations de température (chauffage, eau chaude sanitaire ...) devraient être fixés avec des colliers iso phoniques, exemple -> http://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/consommables/supportage/collier-isophonique-bsi/produit-profil-en-caoutchouc-isophonique-norme-din-4109-2050-0.html (je ne connais pas ce site c'est juste pour l'image)

Personnellement j'ai eu des bruits dus au frottement d'un tuyau sur un tasseau de bois. L'ancien proprio avait fait un cache en bois pour masquer les tuyaux de chauffage central.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Bonjour

J'avais une anomalie identique sur mon chauffage fioul.
Le TAC TAC TAC était du au circulateur. Il y a un petit boitier plastic sur le circulateur avec des vitesses (réglables avec une molette) - J'ai une chaudière Viesmann.
Essaie de changer la vitesse.

Au final, j'ai du changer le circulateur et depuis, plus de bruit ;)

Alain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : La Forest Landerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Genève
Bonjour,

alain2929 a écrit:Bonjour

J'avais une anomalie identique sur mon chauffage fioul.
Le TAC TAC TAC était du au circulateur. Il y a un petit boitier plastic sur le circulateur avec des vitesses (réglables avec une molette) - J'ai une chaudière Viesmann.
Essaie de changer la vitesse.

Au final, j'ai du changer le circulateur et depuis, plus de bruit ;)

Alain


Comment as-tu procédé pour diagnostiquer que c'était le circulateur?

Salutations,
Messages : Env. 100
De : Genève
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
J'ai un pote qui s'occupe de l'entretien des chaudières fioul chez mon prestataire.
Il est venu, m'a dit que c'était ça, et il m'a changé la pièce par une qu'il avait "a gauche".

Par contre bien chiant à changer apparemment !!

Il m'a fait payer 100 € TTC.

La marque de votre chaudière c'est quoi ?

Alain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : La Forest Landerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Genève
Bonjour,

alain2929 a écrit:J'ai un pote qui s'occupe de l'entretien des chaudières fioul chez mon prestataire.
Il est venu, m'a dit que c'était ça, et il m'a changé la pièce par une qu'il avait "a gauche".

Par contre bien chiant à changer apparemment !!

Il m'a fait payer 100 € TTC.

La marque de votre chaudière c'est quoi ?

Alain


C'est du De Dietrich, pourquoi?

Salutations,
Messages : Env. 100
De : Genève
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Je me disais que peut être entre Viesmann et une autre marque, la circulation ne fonctionne pas pareille ; mais apparemment si

Pour voir si le bruit vient bien du circulateur, tu peux faire varier la vitesse de celui-ci ==> Plus la vitesse est grande, plus le bruit doit être fort.
Le bruit varie aussi suivant le nombre de radiateur ouvert.

Ton chauffagiste ne t'a pas parlé du circulateur comme source du bruit possible ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : La Forest Landerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Une société Chinoise associée à une société Israélienne, seraient en passe de mettre un système pour faire de la distribution d'eau en WIFI.

L'avantage, plus de canalisations, plus de soudure, plus de fuite.

Les tests devraient commencer en Septembre, en Chine.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Labricot a écrit:Une société Chinoise associée à une société Israélienne, seraient en passe de mettre un système pour faire de la distribution d'eau en WIFI.

L'avantage, plus de canalisations, plus de soudure, plus de fuite.

Les tests devraient commencer en Septembre, en Chine.


Pas compris désolé...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : La Forest Landerneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Sens (89)
Bonjour

Ce bruit que vous décrivez : TAC ! TAC ! TAC! c'est des coup de bélier : c'est du a des augmentations de pression brutale et qui retombe aussitôt. En tout les cas plus vite que la capacité réaction de la soupape de sécurité...
Donc la vitesse du circulateur est bien une piste mais normalement pour remplacer la 4V il n'y a pas de raisons de bouger la vitesse...
la 4 V et dans quelle position ?

Le mieux est de commence par contrôler la pression du circuit : Pas plus de 2 bar en fonctionnement. Si elle supérieur alors il faut là réduire avec la soupape de sécurité (C'est le robinet rouge maquer 3 bar sur le tube de retour il est souvent muni d'un monomètre pour contrôler la pression.)

Ensuite cela peut-être du aussi a de l'air dans le circulateur. Car si il y a un changement de pièces dans le circuit. Ils n'ont peut-être pas purger totalement l'air dans le circulateur.

Donc vérifier si le circulateur est bien purger. Pour cela il suffit de dévisser un-peut la grosse vis en façade du circulateur sur son axe (circulateur a l'arrêt !!!). Une foi légèrement dévisser de l'eau doit en couler et si il y a de l'air il doit sortir.

Vérifie aussi si le vase d'expansion (la bombonne rouge qui est aussi sur le tube de retour) n'est pas isoler du circuit avec une vanne rester fermer après l'installation. Car là il n'a n'y a plus d'amortie dans le circuit même si c'est pas totalement son rôle premier.

Si tu redémarre le chauffage après 1 à 2 heurs fonctionnement. Tu peut contrôle que le bas du vase d'expansion est plus froid que la parti haut. Car dans le car ou la température est uniforme c'est que la membranes est HS et le vas d'expansion avec... Donc là non plus, il n'y a plus d'amortie dans le circuit.

Ils n'ont par supprimé une autre pièces dans ce circuit ?

As tu identifier où est le point d'émission le plus for ?

Attention tout les circulateurs ne sont pas identique. Ils ont des plages de fonctionnement : Perte de charge en fonction de la hauteur de l'installation pour chaque vitesse. Donc si vous le remplacer il faut prendre le bon...

A+

Cordialement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 90
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 21h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir