Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide pour salle de bain. SVP

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.491 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Lorgues (83)
Bonjour a tous,

J'ai quelque question qui devait être simple pour les connaisseurs, mais vraiment d'une grande aide pour moi , j'ai fouillé sur le net mais je ne suis pas sur .....

Quel est la section du câble principale de terre qui part du tableau est qui va dans boite de l’équipotentiel de la salle de bain ,?

Je dois câbler mon caniveau de douche en inox à l'équipotentiel , quel section dois je utiliser ?

Et , dans la même salle de bain, il y a le lave linge et sèche linge , les terres des ces lignes spécialisées doivent être aussi dans le boitier de l'équipotentiel ????


Vraiment un grand merci d'avance , j'ai vraiment besoin de ces infos pour finaliser mon installation .
Messages : Env. 10
De : Lorgues (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Bonjour,
Pour votre liaison équipotentielle, utilisez un fil vert / jaune en 1,5mm2.
Les terres de lignes spécialisées viennent du tableau.
J'espère que cela répond à vos questions.
Biggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

0mm²
Il ne faut pas mettre de câble entre la boite de liaison équipotentielle et le tableau.
La liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain est une liaison locale

Sinon de manière générale la liaison équipotentielle supplémentaire se fait en 2,5² mini si protection mécanique et 4² mini si pas de protection mécanique.

Tous les circuits qui aboutissent en volume 1,2,3 doivent être reliés à la LES


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lorgues (83)
Bonjour et merci de vos réponses,
En consultant le net sur différents schéma, je vois un cable de terre repartir au tableau..


Pouvez vous m éclairer un peu plus ?

Concernant le lave linge et sèche prévu dans la salle de bain , vous confirmer qu'il n'y a pas besoin de connecter les terres dans le boitier de l'équipotentiel sachant que ce sont des lignes spécialisées.

Désolé d'insister sur ce sujet, mais la, j'ai vraiment des lacune sur ce sujet .

Un grand merci d'avance !!!
Messages : Env. 10
De : Lorgues (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce schéma n'est pas bon.

Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre qui arrive du tableau

Ces conducteurs et les masses métalliques sont reliés entre eux dans la salle de bain

Tous les circuits doivent être reliés à la LES s'ils sont en volumes 1,2,3, y compris les circuits spécialisés d'un sèche linge ou d'un lave-linge


Quelques exemples :







@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lorgues (83)
Merci carminas de ta réponse,
Donc, chaque équipement de la salle de bain est branché a la terre au tableau comme partout , par contre toute les terres sont reliés entre elle dans un boitier accessible pour le consuel.
inter, prise,éclairage, lave linge, sèche linge, chauffage, bonde lavabo, bonde de douche .... 1,5 pour éclairage,2,5 pour le reste et pour les bondes lavabo et douche, 2,5 ?
Pas de retour du boitier au tableau , en faite on fait un double shinte des terres dans une boite pour sécuriser l'installation ???
Unsure
Messages : Env. 10
De : Lorgues (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas les inter (ils ne sont pas reliés à la terre)
Pas les bondes, (ce sont des petites pièces)

Pour le reste c'est cela

Oui on fait une liaison redondante pour sécuriser. C'est le principe de la liaison équipotentielle supplémentaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lorgues (83)
Merci Carmina, j'installe tous sa dés aujourd'hui. Merci de ton aide.Biggrin
Messages : Env. 10
De : Lorgues (83)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 10h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir