Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
Bonjour,


Nous postons ici car nous avons des interrogations au sujet de notre dalle de compression coulée le 23/06 (hourdis polystirène Rector + poutrelles bétons pour la partie habitation et hourdis Rectolight pour le garage et terrasse). Celle-ci présente de nombreuses fissures.
Pour notre œil de novice cela nous semble inquiétant. D'autant plus que ces fissures suivent de manière relativement fidèle le tracé des poutrelles et hourdis en dessous.



http://prebourdeau.lolomin.net/?f=20140623_Coulage_dalle_compression%2F2014-06-23+20.26.48.jpg jour du coulage de la dalle


http://prebourdeau.lolomin.net/?f=20140626_Elevation_des_murs_RDC%2F2014-06-26+19.59.52.jpg après 2 jours de séchage


https://www.dropbox.com/s/vmzec51xqtp14kc/2014-06-30%2020.40.00.jpg après une semaine de séchage




Pourriez-vous nous dire s'il y a lieu de s'inquiéter à ce sujet ?
Si besoin, l'adresse de notre récit de construction ci-dessous dans notre signature pour la chronologie des évènements et de nombreuses autres photos disponibles sur http://prebourdeau.lolomin.net

Merci d'avance pour vos avis.

loloceane
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 100 message Pas De Calais
Sa inspire pas confiance c'est sur tapoter dessus si sa sonne creux c'est mort.
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
max11 a écrit:Sa inspire pas confiance c'est sur tapoter dessus si sa sonne creux c'est mort.


Salut max11,

Oui c'est certain que ça nous inquiète plutôt pas mal C'est pour cette raison qu'on souhaitait avoir des avis d'autres personnes car nous ne savons pas s'il y a un réel danger ou non.
A priori, je n'ai pas eu l'impression que ça sonnait creux l'autre jour en la regardant de plus près ? Y a t'il d'autres choses à vérifier ou qui seraient des indicateurs de la solidité de la dalle stp ?

Laurent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
C'est sur toute la dalle ou juste a cette endroit. on voit que sa se degrade de jour en jour et sa a l'air profond ce n'est pas normal faite venir votre constructeur.
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
max11 a écrit:C'est sur toute la dalle ou juste a cette endroit. on voit que sa se degrade de jour en jour et sa a l'air profond ce n'est pas normal faite venir votre constructeur.


C'est sur toute la dalle oui, ça suit grosso modo les emplacements des poutrelles et des hourdis en dessous, Lundi soir la plus grosse fissure que j'ai pu voir faisait 2mm de large et la profondeur je n'avais rien sur moi pour l'évaluer, j'essaierai d'emmener du fil de fer ou un trombone la prochaine fois pour avoir une idée. Nous avons prévenu le CdT que nous avions des inquiétudes suite au coulage de cette dalle et ces fissures qui étaient présentes visuellement dès le soir du coulage (photos présentes ici : http://prebourdeau.lolomin.net/?f=20140623_Coulage_dalle_compression ) . Le coulage de la dalle a été effectué le lundi 23/06 avant 11h. Il s'est donc rendu sur place et sa réponse a été que ce sont des fissures de retrait du béton dues aux conditions météo (il a fait très chaud le Lundi 23/06 et le lotissement est dégagé donc pas mal de vent). J'ai pu voir d'autres sujets où des gens parlent de fissures de retrait mais sans pouvoir les comparer à celles que l'on a sur notre dalle, il est donc difficile de pouvoir se faire un avis et savoir si l'on peut faire confiance à ce que le CdT nous dit.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Doubs
Je n'y connais rien mais la dernière fait peur.. On dirait de la terre qui sèche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
Si il a fait super chaud sa peut expliquer cela, le béton a tirer trop vite et du coup fissure il aurait fallu utiliser un retardeur de prise. Une dalle béton fait dans les regles de l'art ne doit pas fissurer il aurait fallu prendre les précautions nécéssaire.Certe il va avoir une chape de finition dessus mais bon ce n'est pas normal. ce n'est pas garantie que sa ne se dégrade pas plus dans le temps.
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
totototo1983 a écrit:Je n'y connais rien mais la dernière fait peur.. On dirait de la terre qui sèche


Salut totototo1983,

Merci pour ta réponse.

Je pense que le problème est la justement, nous pareil on y connait rien et on arrive donc du coup pas à savoir si c'est dangereux ou pas de les laisser continuer ... ils ont déjà mis plusieurs rangs de briques pour les murs du RDC qques jours (26/06) après le coulage de la dalle ... ça me semble rapide perso mais ça semble être un sujet controversé et discuté apparemment les temps de séchage !

Est-ce que d'autres personnes qui connaissent bien le coulage de dalles auraient un avis svp ? Merci.
Nous avons pris pas mal de photos des différentes étapes justement pour avoir des éléments sur lesquels revenir au cas où ...

Laurent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
max11 a écrit:Si il a fait super chaud sa peut expliquer cela, le béton a tirer trop vite et du coup fissure il aurait fallu utiliser un retardeur de prise. Une dalle béton fait dans les regles de l'art ne doit pas fissurer il aurait fallu prendre les précautions nécéssaire.Certe il va avoir une chape de finition dessus mais bon ce n'est pas normal. ce n'est pas garantie que sa ne se dégrade pas plus dans le temps.


Merci pour ta réponse max11.

Je pense également qu'un constructeur comme celui-ci n'en est pas à sa première maison et donc dalle qu'il coule par des mois d'été et je rejoins assez ton avis concernant le fait que si c'est bien fait comme il faut il n'y aurait pas du y avoir de fissures :(
Sur la partie habitation, il va effectivement y avoir une isolation supplémentaire par plaques polyuréthane TMS SI Efisol de 56mm + une chape de ravoirage, par contre sur la partie Garage et Terrasse il n'est pas prévu normalement de finitions supplémentaires, je ne me vois mal pouvoir réceptionner une telle dalle à la fin et surtout c'est le problème de la solidité de celle-ci qui m'importe le plus ...

Laurent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
Il aurait peut etre fallu faire stoper le chantier avant et faire venir un expert pour avoir un avis autre que du constructeur surtout quand on on voit les maçons monter les mur 3 jours aprés le coulage de la dalle. le constructeur va trouver toute les exuses du monde pour rien refaire est dire que tous est normal.
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut
Rien de grave, fissures de retrait.
+1, il aurait fallu l'arroser pendant le séchage.

il y avait bien une nappe de treillis soudé ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
Bred a écrit:Salut
Rien de grave, fissures de retrait.
+1, il aurait fallu l'arroser pendant le séchage.

il y avait bien une nappe de treillis soudé ?


Salut Bred,

Merci pour ta réponse !

Oui tout a fait, voici les photos pour les poutrelles et hourdis avec les treillis au dessus si je ne me trompe pas ? : http://prebourdeau.lolomin.net/?f=20140620_Poutrelles_et_hourdis_Rectosten
Ces photos datent du Vendredi soir 20/06 avant que la dalle soit coulée le Lundi 23/06 ds la matinée.
Dommage que je ne le savais pas pour l'arrosage sinon le soir qd je suis passé prendre les photos je l'aurais arrosée un peu.

Laurent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
max11 a écrit:Il aurait peut etre fallu faire stoper le chantier avant et faire venir un expert pour avoir un avis autre que du constructeur surtout quand on on voit les maçons monter les mur 3 jours aprés le coulage de la dalle. le constructeur va trouver toute les exuses du monde pour rien refaire est dire que tous est normal.


Je suis d'accord avec toi concernant les temps de séchage qui me semblent courts.

Le problème c'est que le conducteur de travaux est très difficile à joindre et nous n'avons aucun planning malgré plusieurs demandes, nous lui avons laissé plusieurs messages ainsi qu'au centre de travaux afin de l'avoir en ligne concernant les fissures et n'avons finalement réussi à le contacter que Lundi 30/06 au matin ...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Re,
OK pour le treillis.
Et pas de problème pour le "temps de séchage" (le béton ne "sèche" pas !).

Un peu long à lire, mais si ça peut cous rassurer (voir surtout les réponses de tournsesol et gill) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php%20petit%20point
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
Bred a écrit:Re,
OK pour le treillis.
Et pas de problème pour le "temps de séchage" (le béton ne "sèche" pas !).

Un peu long à lire, mais si ça peut cous rassurer (voir surtout les réponses de tournsesol et gill) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php%20petit%20point


Ok, merci pour le lien, je vais essayer de lire le sujet avec attention ce soir.
Tu penses qu'il n'y a pas de problèmes du côté de la solidité mécanique de la dalle malgré le nombre et la taille des fissures actuelles sur cette dalle stp ?

Aurais-tu stp des informations/références que je pourrais opposer au CdT afin de lui faire reconnaitre qu'il y a néanmoins eu une erreur sur la façon dont la dalle aurait du être coulée stp (retardateur de prise ou arrosage ou éventuellement heure de coulage différée pour tomber dans des conditions météo moins chaude ?). Ca pourrait être utile si nous devons batailler un peu pour obtenir une finition/réparation sur le côté terrasse et garage car je me vois mal avoir ces fissures dans le garage ou sur la terrasse :(

Merci !

Laurent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Je n'ai personnellement rien à vous proposer.

il y a une erreur de mise en œuvre, en effet, mais elle n'est pas grave.
La dalle coulée n'a pour office que la répartition des efforts aux poutrelles.
Si vous voulez être pointilleux à ce point, vous devez faire venir un expert qui fera un PV sur la mise en œuvre...

Par contre, si votre dalle sera exploité tel quelle (garage, terrasse) vous devez demander à votre constructeur de reprendre ces fissures au mortier ou à la résine.
C'est une question de finition, d’esthétisme : il en sera de même pour vos cloisons, vous n’accepterez pas des trous ou des fissures...
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
A priori, fissures de retrait. Qui, certes, auraient pu être évitées avec un traitement adapté mais qui n'ont aucunes conséquences sur la solidité du plancher. Quand au fait de commencer à monter les murs, au bout de 3 jours, c'est bon.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Les Pavillons Sous Bois (77)
Bonjour Tournesol et re Bred,

Merci à vous 2 pour vos réponses qui permettent de voir plus clair !

On va essayer de faire un courrier au centre de travaux afin de (re)signaler ce point par écrit et surtout en mettant en garde qu'ils évitent de reproduire la même erreur pour le plancher de l'étage car c'est une R+1 !
Pour la terrasse et le garage, nous ferons le pressing pour obtenir quelque chose de mieux fini avec vos conseils !

Merci encore pour vos infos et votre temps surtout !

Laurent
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Les Pavillons Sous Bois (77)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir