Retour
Menu utilisateur
Menu

Toit plat EPDM : avis sur pente, condensation et pose

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.511 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Bonjour,

Je me pose certaines questions sur mes choix concernant l'étanchéité des toits plats car je suis en auto-construction.

Le toit est constitué d'un plancher isoltop, hourdis polystyrène + poutrelle et dalle béton 5cm, le R de l'ensemble isoltop = 2,84.
Je compte faire une toiture chaude avec :

1- Pare vapeur sd 1500
2- Isolant PUR - PIR 120mm
3- Étanchéité EPDM
4- Géotextile
5- Gravier roulé

Est ce que je peux avoir une pente nulle?
Faut-il que je fasse un minimum de pente?

En utilisant le site U-value.net, si je ne met que 120 mm de polyuréthane, j'ai un problème de condensation au niveau de la dalle béton.
Condensation sur les toits plats?


Mon fournisseur me dit qu'il n'y aura aucun problème de condensation car le pare vapeur l’empêche, est ce vrai?
Si je prends 130 mm de PUR, je n'ai plus de problème de condensation, c'est peut-être la solution.
Mon thermicien me dit que je n'ai pas besoin de pare-vapeur, as t-il raison?

J'hésite à coller l'EPDM, des avis?

Merci d'avance pour votre aide.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 60000 message
Bonsoir,

Consultez > http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10187

Pas de pente > pas de soucis > prévoir barbacane de trop plein dans tous les cas.
Condensation > Non si pare vapeur dessus dalle
Faux plafond éventuel > ne pas isoler le faux plafond mais l'aérer plutôt.
Épaisseur isolant, votre fournisseur local doit avoir l'habitude du matos qu'il vend aux étancheurs du coin, sinon appelez un étancheur et demandez lui qu'elle est sa pratique dans votre région. Moi je met 12cm dans le sud-ouest de la France en plaine.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Bonjour dmgpau,

dmgpau a écrit:Bonsoir,

Consultez > http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10187

Merci

Pas de pente > pas de soucis > prévoir barbacane de trop plein dans tous les cas.

le trop plein sur boite à eau convient aussi?

Condensation > Non si pare vapeur dessus dalle

c'est que me dit le fournisseur, mais pourquoi un tel résultat sur u-value? défaut du logiciel?
Si j'isole en 140mm, est ce que je peux me passer du pare-vapeur?

Faux plafond éventuel > ne pas isoler le faux plafond mais l'aérer plutôt.

C'est un faux plafond technique sans isolation donc ok

Épaisseur isolant, votre fournisseur local doit avoir l'habitude du matos qu'il vend aux étancheurs du coin, sinon appelez un étancheur et demandez lui qu'elle est sa pratique dans votre région. Moi je met 12cm dans le sud-ouest de la France en plaine.

Sur l'épaisseur de l'isolant, c'est le thermicien qui me définie le R global


Merci pour ces explications, vous êtes étancheurs?
Vaut-il mieux avoir une pose collée de l'EPDM ou sous protection gravier?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Shinus31 a écrit:Bonjour dmgpau,

dmgpau a écrit:Bonsoir,

Consultez > http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10187

Merci

Pas de pente > pas de soucis > prévoir barbacane de trop plein dans tous les cas.

le trop plein sur boite à eau convient aussi?

Je le séparerai > pour plus de sécurité

Condensation > Non si pare vapeur dessus dalle

c'est que me dit le fournisseur, mais pourquoi un tel résultat sur u-value? défaut du logiciel?
Si j'isole en 140mm, est ce que je peux me passer du pare-vapeur?

Peut-être une marge de sécurité du logiciel.
Pourquoi vous passer du pae vapeur ? Non ! Un hiver exceptionnel et paff...

Faux plafond éventuel > ne pas isoler le faux plafond mais l'aérer plutôt.

C'est un faux plafond technique sans isolation donc ok
Aérations...

Épaisseur isolant, votre fournisseur local doit avoir l'habitude du matos qu'il vend aux étancheurs du coin, sinon appelez un étancheur et demandez lui qu'elle est sa pratique dans votre région. Moi je met 12cm dans le sud-ouest de la France en plaine.

Sur l'épaisseur de l'isolant, c'est le thermicien qui me définie le R global


OK, ou demandez à ce qui se pratique dans le coin chez les étancheurs locaux...


Merci pour ces explications, vous êtes étancheurs?
Vaut-il mieux avoir une pose collée de l'EPDM ou sous protection gravier?

Je vois de moins en moins de graviers de protection : étanchéité autoprotégée.
Je ne suis pas étancheurs mais il a bien fallu que je me pose ces questions pour mes projets.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
dmgpau a écrit:

Je le séparerai > pour plus de sécurité

ok

Peut-être une marge de sécurité du logiciel.
Pourquoi vous passer du pae vapeur ? Non ! Un hiver exceptionnel et paff...

ok, j'aurais essayer vu le prix du pare-vapeur

Aérations...

c'est prévu

Je vois de moins en moins de graviers de protection : étanchéité autoprotégée.
Je ne suis pas étancheurs mais il a bien fallu que je me pose ces questions pour mes projets.


Merci pour votre aide
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Pour répondre à mes propres questions :

La pente nulle est autorisée sur toit plat en béton.
Pour mon projet nous avons coulé les planchers avec une très légère pente environ 1 à 2 cm cm entre le point haut et le point bas.
Ca évitera que l'eau stagne !!!

Le problème de condensation sera réglé en augmentant l'épaisseur d'isolant et en conservant le pare-vapeur en Sd 1500.
On passe donc en 140 mm de PUR-PIR.



On atteint au final un R légèrement supérieur à 9.
Le surcoût pour 2cm de PUR-PIR est de 550€ TTC.

Je ne prends pas la pause collée car il y avait un surcout en colle et en isolant.
L'isolant pouvant être collé à un lamba inférieur 0,027, ce qui en augmente l'épaisseur et donc le coût. ( à comparer avec le prix du gravier roulé)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 10h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir