Retour
Menu utilisateur
Menu

Plan tableau secondaire studio et installation ancienne

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.579 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour, actuellement je suis en contrat EDF 6 kw (chauffage et cuisine gaz, mais installation de cuisine à l'électricité existante car l'ancien proprio en avait l'usage). J'ai pour projet de faire des beaux studios (tout équipés, avec terrasse et accès au potager) , le chauffage restant en gaz mais cuisine tout électrique, donc la puissance est amenée à être augmentée plus tard. Mon tableau principal à déjà un tableau secondaire relié (pour les équipement de la cuisine actuelle et de la chaudière gaz)

J'ai fait un plan de tableau secondaire type pour 1 studio (équipé d'un module compteur d'énergie pour pouvoir vérifier les consos de chaque tableau, mais bon c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas de gaspillage de certains étudiants, puisque les charges seront en forfait).



Entre le tableau principal et les futur tableau secondaires des studios je ne sais pas trop quel diamètre mettre : 10 ou 16 mm² ? et si il me faut un interrupteur différentiel 40 A ou 63 A . Est-ce que ca dépend des futures augmentations de puissance edf ? (probablement 9 kw puis 12 kw je suppose).

La maison est superbe, Mais l'électricité est très ancienne, j'ai envie de complètement changer et mettre au normes à jours. Mon tableau principal... .... vétuste de je ne sais pas quand.... euh .... avec des photos vous allez comprendre (je comprend pourquoi il y a un fer à cheval accroché à côté, .... quelques fils avec du gainage coton d'avant guerre... j'ai carrement écris au marqueur dessus - photo en dessous - pour repérer à peu près les correspondances). En l'état ca ne va pas du tout :




Le tableau principal est relié au tableau secondaire cuisine par 3 fil de diamètre extérieur 4 mm (je ne sais pas ce que ca donne en mm² , le rouge et le bleu alimentent le Tableau secondaire cuisine (situé dans la cave), le fil de terre viens du tableau secondaire cuisine qui est relié à un câble de terre.

Le tableau secondaire cuisine :


Je me demande par ou commencer, pas d'interrupteur différentiel au tableau principal, les modules en 15 A (actuellement pour des plafonniers et prises de courant donc ca tire pas trop)?

Merci d'avance pour vos conseils
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans quel contexte faites vous cela.
Vous savez que la revente d'électricité à un tiers est interdite ?
Ou alors dans quelques cas particulier (studio d'étudiant, gite saisonnier...) sous la forme d'un forfait compris dans les charges.

Pour votre tableau studio :
- aucune intérêt de mettre 2 différentiels 30mA en cascade
- de quelle puissance voulez vous disposez dans chaque studio.

Pour l'installation existante, les disjoncteur 15A ne posent aucun problème tant pour les prises que pour l'éclairage.
En revanche l'absence de différentiel 30mA est nettement plus problématique

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse pas besoin de s'alarmer. Je connais le "Il est interdit de revendre l'électricitél".
C'est mon premier projet, et je prend soin de me renseigner pour faire les choses bien. Et c'est un sacré casse-tête Je ne suis pas un marchand de sommeil, je progète des beau studio avec accès au jardin (terrasse, potager, ...), c'est mille fois mieux que tous les studio que j'habité quand j'était étudiante, je sais ce qui est mieux pour un étudiant.

Je compte louer en meublé étudiant, et mettre les charges en forfaitaires, l'idée de mettre un module sous-compteur est de déterminer bien mon forfait de charge en début de contrat pour ne pas être perdante et non pas pour la refacturer. et ainsi bien connaître la séparation entre ma conso et celle des locataires pour éviter que certains gaspillent trop (je loge au même endroit). Faire mettre un compteur par studio est trop cher, donc j'ai la solution du meublé en forfait charge.

Comme je vais faire par étape il y aura problement une première augmentation de puissance, puis une seconde.

Effectivement en tableau principal les 15A alimentent pour certains des plafonniers, et d'autre alimentent des prises courant, je vais essayer de compter combien il y a en a par module. Je crois qu'il faut calculer le nombre de watt maxi qui risquent branchés sur un module, pour voir si 15 A Suffisent.

Je compte mettre un différentiel 30 mA au tableau principal. La puissance en Ampère de ce différentiel doit-elle donc tenir compte de ce qui branché sur le tableau principal + tableau cuisine + tableaux studio ? vu que vous m'indiquez qu'il est inutile d'en mettre en cascade.

Par studio, je pense que la conso maxi (si tout est en marche : plafonniers, bouilloire, frigo, lave-linge, micro-onde..., on est à environ 9000 WATT de plafond
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce genre de projet ne s'improvise pas.
Il faudra sans doute refaire depuis la sortie du disjoncteur de branchement

Je vous invite vivement à faire des studios respectant les normes en vigueur
Exemples :
Dispatching vers les logements en aval du disjoncteur de branchement :


Tableau au niveau d'un studio :


Mais tout alimenter à partir du même compteur posera forcément des problèmes :
- avec 9000W maxi par studio, même si tout ne fonctionne pas simultanément, vous aurez des surcharges et des disjonctions (même si vous passez à 12kvA), Il sera peut être nécessaire de passer en tri pour avoir plus de puissance (à voir en fonction du nombre de studios)
- nécessité que le disjoncteur de branchement soit accessible à tous pour le réenclencher en cas de coupure

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Merci beaucoup vous êtres vraiment très pro.

C'est pas juste un projet de location, je crée les studios dont je révais quand j'étais étudiante.

Je vais réfléchir à ce que ca va donner avec

L'arrivée principale DB
!
dispatching
!
!-------- mon logement
!-------- studio 1
!-------- studio 2
!-------- studio 3


Le cable de terre me parait petit au niveau de la tige de terre sur le terrain je pense en mettre un plus gros.

Si à terme 12 kw ne suffisent pas, et qu'il faut passer au triphasé, je suppose que j'aurais à changer les dijoncteurs tableaux et les gros cablages d'arrivée, mais pas les petit modules 20A, 16 A etc. C'est bien ça ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les sections, avec 12kVA, toute les arrivées doivent au minimum être en 16² : phase/neutre/terre.
Pour la terre en amont de la barette de coupure et jusqu'aux piquets de terre, vous devez être en 25² cuivre nu.

Si vous passiez en tri, on pourrait imaginer mettre un studio par phase et repartir votre logement sur les 3 phases.
Au niveau des studios rien ne change
Au niveau du dispatching pour les studios, il faudra juste en répartir un par phase (pas compliqué)


C'est pour votre logement que c'est plus complexe.
Il faudra au niveau du dispatching une alimentation en tetra avec un disjoncteur tetra au départ.
Il faudra ensuite répartir de manière équilibrée, 3 différentiels 30mA (un par phase) en gérant la contrainte que vous ayez 2 tableaux.

Je vous conseille vivement de mettre sur le papier ce que sera votre installation cible, et ainsi de mettre en oeuvre l'ossature de votre installation.
Ensuite vous pourrez réaliser progressivement chaque logement au fur et à mesure de vos besoins.

Faites donc un plan de masse avec :
- les différents logements,
- l'arrivée ERDF,
- le positionnement de la terre
- le positionnement des tableaux,
- les puissances nécessaires dans chaque tableau,
- les câbles de liaison avec leur section,
- les protections au départ et à l'arrivée.
et faites le nous valider.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Ca a été long mais j'ai enfin achevé mes schémas en espérant qu'ils soient bon. j'ai fais des schéma électriques 2 studios + moi en mono, et 3 studio+moi en tri.

plans de position des logements et des compteurs :










dispatch et studio type (DB mono 12kva)




dispatch en triphasé (DB tri 27 ou 36 kva), au niveau du studio type je ne change rien


Après j'ai quelques petites questions.

A. Ne sachant pas encore combien de kva je vais mettre, autant mettre les dijonctueur diff. en 63 A ? même si moi-même je n'aurai en théorie besoin que d'un 40A oùu je fais fausse route ?

B. Pour le frigo, Leroy conseille un dij 16A 30mA dédié HPI, HI, ou SI (je suppose que c'est genre "haute protection incendie", comment on les repère en GSB, sont-il différents des autre dij 16 A, ce qui est bête c'est que quand je cherche HPI 16 A sur leur site ca ne donne rien.

C. En tri quelles sont les couleurs de cables de phase règlementaires pour pas se tromper ?

D. Pour mon augmentation de puissance, sans avoir droit au consuel
Vu que je suis en 6 kVA.
1 - pendant les travaux j'ajoute juste un dijoncteur diff 63 A sur mon tableau principal sans toucher à l'existant et je créer les tableaux de 2 studio
2 - je demande à passer à 12 Kva
3 - mise en location des 2 studio est je vois comment ca consomme en réél quelques mois
4 - demande du triphasé à la puissance qui me parait nécessaire
5 - j'ajoute le tableau du 3ème studio et je rénove les tableau de mon logement.

Est-ce que ca m'évitera qu'*ERDF considère comme une installation neuve et m'impose le consuel ? Bien sûr je m'appuie sur la norme 15-100 pour mes plans de tableaux , mais pour des détail comme l'internet par exemple je vais pas m'amuser à mettre 2 rj 45 par studio (norme 15-100), alors qu'en mettant la freebox au milieu de la maison ca capte super bien en wifi partout même avec plusieurs ordinateur, ce serait disproportionné je trouve.

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A : Soit vous parlez d'interrupteurs différentiels et effectivement on peut sans problème mettre des 63A
Soit vous parlez de disjoncteurs et si vous mettez du 63A il faut obligatoirement que les fils qui les alimente soit en 16².
Très objectivement pour un studio c'est surdimensionné et du 10² 40A suffirait largement, surtout si vous passez en tri.

B : C'est inutile pour un frigo. Cela a plus d'intérêt pour un congélateur. Mais pour un studio d'étudiant c'est également surdimensionné car très cher.
Cela n'a rien à voir avec l'incendie, c'est pour limiter les coupures externes qui pourraient couper le différentiel et faire ainsi perdre le contenu du congel.

C : Noir, marron, gris, bleu

D : J'ajouterai d'abord le 3ème studio en mono et je passerai en tri seulement si cela disjoncte

Par rapport à vos schémas, du 16² suffit en sortie d'un DB mono 30/60A jusqu'à 27m de longueur

Si vous passez en tri, vous aurez un DB 10/30A jusqu'à 18kVA. Un disjoncteur 32A tetra alimenté en 6² suffirait
Mais si vous envisagez au delà effectivement vous pouvez augmenter la section et le calbre (10² 40A, 16² 63A)

Attention globalement au coût des matériels en 63A, on arrive dans les gammes de tarif élevé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour, merci beaucoup pour vos précieux conseils

A.
c'est peut-être un peu flou pour moi entre les disjoncteur différentiel, et intérrupteurs différentiels.

dans une de vos interventions http://entraidelec.com/discussion-3596_Difference-entre-disjoncteur-differentiel-et-interrupteur-differentiel-.html

Comme j'ai lu qu'un L'interrupteur différentiel se détériorera si on dépasse l' intensité écrit dessus... je crois m'être enmélé les pinceaux entre les 2 à force d'avoir le nez dans les plans il faut que je me concentre un peu dans mes aller et venues entre les infos collectées et le projet.


Je récapitule :

- version 1 : Avec le DB en mono 12 kVA (15/60A) je peux aller jusqu'à 60 A et si je dépasse (sur le cumul instantané de tous les tableaux), ca saute au DB.

Mais rien ne m'enpèche donc de mettre entre le DB et chaque tableau, un "dijoncteur différentiel" 40A ou moins entre le DB et chaque tableau (40 A x 230 V = 9200 W maxi, plutôt large pour un studio avec cuisine à l'électricité, 32A cela irait pour mon logement mais peut-être pas pour les studios). Chaque tableau aurait des interrupteurs différentiels 40A, en 63A n'étant pas utile vu que le disjoncteur différentiel sautera dès que ca tire plus de 40A)
Dans cette configuration, si un tableau tire au dela des 40A, ca saute uniquement sur le tableau concerné, j'ai bon ?

DB ---- 10²------Dijoncteur différentiel 40 A ------------ 10²--------------inter sectionneur 40 A, Inter différentiel 40 AC et A
---- 10²------Dijoncteur différentiel 40 A ------------ 10²--------------inter sectionneur 40 A, Inter différentiel 40 AC et A
---- 10²------Dijoncteur différentiel 40 A ------------ 10²--------------inter sectionneur 40 A, Inter différentiel 40 AC et A
---- 10²------Dijoncteur différentiel 40 A ------------ 10²--------------inter sectionneur 40 A, Inter différentiel 40 AC et A



si passage au triphasé, vu les Dijoncteur différentiels

- version 2 : si triphasé 18KVA (10-30A)
, que ce soit en cumul instantanée de tous les tableaux ou a chaque tableau, si 30A sont dépassés, ca saute directement au DB sans passer par un sautage des Disjoncteur différentiel 40 A des studios qui du coup ne servent pas à grand chose, c'est dommage, en revanche les interrupteurs différentiels 40A servent toujours (l'intérêt des 30mA ) je vous cite "remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement)."



version 3 : si triphasé 27KVA (45 A)
si un logement depasse 40 A, il saute et probeblement le DB aussi si les autres logements tirent 5 A ensembles
si cumul instantané supérieure à 45, ca saute au DB

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez bien assimilé les principes

Quelques remarques :

Version 1
C'est l'idée de ce que je vous ai proposé : disjoncteur 40A au départ de chaque tableau studio
Vous pourriez limiter chaque studio à 32A. Après tout c'est la valeur d'abonnement que vous avez aujourd'hui pour votre logement
Pour votre logement gardez l'idée d'alimenter en 63A. S'il y a de la puissance disponible c'est bête de s'en priver et c'est quand même vous l'occupant principal de l'habitation.

Version 2
Le disjoncteur 40A, n'assurera pas de protection contre les surcharges, mais il gardera un intérêt pour la protection contre les court-circuit et la coupure manuelle de l'installation

Version 3
Avec 3x45A vous êtes très large vu l'usage prévu (pas de chauffage électrique)
Attention à la répartition des phases entre les 2 tableaux de votre logement

Sinon vos circuit plaques, prévoyez les en 6² 32A même si pour l'instant vous ne mettez que des petites plaques
Ainsi vous serez aux normes et ce sera évolutif


Pour les studios, je vous ai conseillé plus haut 2 ID 30mA dans le but de faire des studios aux normes.
Mais vus qu'ensuite vous m'avez dit que c'était des logements pour étudiants, faisant partie d'une même habitation, un seul ID 30mA 40A type A est recevable et cela vous évite l'inter sectionneur.
Donc quelques économies en perspectives, avec certe un peu moins de sélectivité mais pas dramatique pour une chambre étudiante.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Bonsoir, ca s'éclarici bien (PS: j'adore votre avatar il est très sympa). Il me reste un point d'interrogation, c'est pour le matériel.

Autant pour les cablages je ne pense pas qu'il y ai des différences de qualité, autant pour les modules, je ne connais pas ce que valent les marques à l'usage et pour la sécurité.

A-
Pour les marques de modules , est-ce qu'il faut forcément les tableaux et les modules correspondants de la même marque, ou est-ce interchangeable?
Est-ce que ca vaut le coût de prendre un tableau à 2 lignes pour chaque studios, au cas ou on m'oblige à mettre aux normes strictes plus tard ou pas ?

B Chez leroy, il y a Debflex (premier prix apparemment pas très bien noté sur leur site, vissages pas fiables), puis les marques : ABB, Legrand et Schneider
et chez Brico Dépôt il ont F&G (dont je n'ai jamais entendu parler), Debflex, Legrand(un peu moins cher que chez leroy) et Siemens.

Quelle(s) marque(s) sont d'un bon rapport qualité prix (certes je doit faire attention à mon budget global et par poste, mais je ne veux pas mettre quelque chose de dangereux ou à obsolescence rapide, ni des références risquant d'être non suivies)
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A/ les tableaux sont universels

B/ Vu ce que vous envisagez (puissance importante, triphasé), vous ne trouverez pas tout le matériel en GSB. Nécesssité donc de passer par un grossiste de partir sur une marque qui a une gamme complète et suivie, donc plutôt une marque réputée.
Je vous conseille donc plutôt du matériel de marque acheté sur des boutiques internet réputées (il y a pas mal de sujet qui en parle sur ce forum)
Personnellement j'utilise du Legrand qui est réputé, qui a une gamme complète et qui est facile à trouver, avec un catalogue en ligne (mais d'autres préferont du Hager ou du Schneider Electric)

Si vous voulez faire des économies, partez sur une solution raisonnable dans les puissances en tenant compte du fait qu'il s'agit de chambres d'étudiants et non pas de logements autonome (par exemple dans l'esprit de ce que je vous ai indiqué : 1 ID type A coute moins cher qu'un inter sectionneur + 1 ID type A + 1 ID type AC)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Merci. Je vais chercher sur internet il y a l'avantage de pouvoir comparer les prix . A part ça si quelqu'un qui passe sur mon sujet à une bonne adresse de magasin physique en Ile de France a peu près dans le triangle EVRY-PARIS-MASSY, ou sur dans Paris même, ca m'interresse. Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En Régions Parisienne vous trouverez par exemple : Rexel, Franco Belge, Yesss Electric...
Vous trouverez trouverez les adresses de leurs agences sur leur site.
En tant que particulier, vous devriez avoir 25 à 30% de remise sans trop de problème, mais sur les tarifs catalogue, ce qui n'est pas si merveilleux que cela.
Vous aurez de meilleurs prix sur les boutiques internet.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir