Ajout ferraillage apres coulage fondations

Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 25.184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
Laurent74 a écrit:Quand meme une petite remarque, il me semble que sur ton plan tu avais un chainage vertical au niveau de ton décroché (en haut à droite sur les photos. Cependant, il me semble qu'ils ne pourront pas enfiller ce chainage car 2 des orifices ont l'air bouchés par la montage en quinconce des aglos. Confirmations par les pro ?
Pour le mortier, moi j'en mets plus en laterale qu'au milieux ... Mais je ne pratique pas depuis longtemps.


Salut,

je vois ce que tu veux dire, mais je pense avoir verifier qu'on voyait les fers au fond.
Mais en y reflechissant, je crois qu'ils ont monté des demi-parpaings d'angle.

Maintenant est ce que les 2 murs sont bien solidaires du coup ? Crying

voir sur la photo suivante

Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message
Effectivement, la on voit clairement les orifices.
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Amiens
salut par contre ils ont utilisé des parpaings poteaux (verticaux) partout ??? Ils sont donc obligé de remplir certains orifices avec du mortier... c'est pas économique ? Crying
Messages : Env. 700
De : Amiens
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Besançon (25)
c'est leurs problemes, mais ça leurs coutent plus chere effectivement...
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Ardèche (7)
Salut Mike

Dire qu'il y en a qui font construire et qui ne mettent jamais les pieds sur un chantier avant la remise des clefs!

Tu fais le bon choix en suivant de très près tes travaux, même si c'est stressant, au moins tu peux constater les conneries et agir en conséquence pour fiabiliser l'ouvrage.

L'incident n'est pas mineur, mais c'est chouette de voir qu'au final tu as un maçon avec qui tu peux échanger et te mettre d'accord pour reprendre.

N'oublies pas de souhaiter un bon retour de congés à ton CDT, avec un grand coup de pelle.

A+
www.ardeche.fr
Messages : Env. 800
De : Ardèche (7)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Besançon (25)
salut mike,
sans vouloir t'affoller je viens de remarquer un sacré coup de sabre dans leurs maçonneries a gauche du type en blanc....sur 5 rangées....c'est pas bon quand meme....
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
qu'appelles-tu un coup de sabre cyro78 ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
JeB a écrit:salut par contre ils ont utilisé des parpaings poteaux (verticaux) partout ??? Ils sont donc obligé de remplir certains orifices avec du mortier... c'est pas économique ? Crying


c'est parce qu'ils etaient en manque de parpaing et qu'il ne restait plus qu'une palette de parpaigs poteaux Wink
alors pour finir la journée...
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
cyro78 a écrit:salut mike,
sans vouloir t'affoller je viens de remarquer un sacré coup de sabre dans leurs maçonneries a gauche du type en blanc....sur 5 rangées....c'est pas bon quand meme....


Je ne sais pas si ca change quelquechose mais c'est l'un des fameux endroit ou il avait oublier un ferraillage (qu'il a rajouté) Dry

Ceci explique t'il cela ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Ain
Bonjour,

Je déterre ce vieux post car j’ai toujours un peu de mal à comprendre les ferraillages.
Je me renseigne dans l’attente de l’expertise de ma maçonnerie (Maison sur vide sanitaire et en zone sismique 3 - terrain argileux).

Ce que je crois que mes maçons (doués d’une grande incompétence) ont mal fait :
- Manque de la ferraille aux angles (deux attentes seulement)
- Manque des attentes pour les poteaux raidisseurs.

Exemple :
A l’emplacement des baies vitrées ou des portes-fenêtres,il n’y a pas de ferraille verticale qui ressort des semelles filantes, ni du vide sanitaire.
Pourtant ils ont bien fait des poteaux autour des baies vitrées (ils ont coulé du béton et mis de la ferraille).
Si je comprends bien cette ferraille est donc juste reliée au chainage horizontal (vers mon futur plafond) mais pas au vide sanitaire et au sol. Est-ce normal ou pas ?

Ils vont certainement devoir casser les murs(briques pas jointées) et la dalle du vide sanitaire.
Peuvent-ils juste rajouter des ferrailles dans les parpaings du vide sanitaire ? Ou celles-ci doivent être obligatoirement liées au sol ?
Auquel cas doivent-ils impérativement détruire les murs du vide sanitaire pour réparer leur con…rie
Doivent-ils alors détruire toutes les fondations ou peuvent-ils juste utiliser le scellement chimique (autorisé en sismique ?)

Merci à vous tous qui prendrez le temps de me lire.

Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
C'est pas sympa de remuer le couteau dans la plaie
je plaisante
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Oise
Pour une zone sismique modérée il doit y avoir une étude béton complète et une étude de sol puisque certains types de sol ne sont pas admis en zone sismique.

Il doit y avoir des palées de contreventement bien définies en vide sanitaire composé de 4 HA 10 + cadres reliés au chainage horizontal du plancher composé lui aussi de 4 HA 10 + cadres.

Le plancher doit comporter un TS ST10 et chapeaux en rive perpendiculaire au sens de portée des poutrelles.

Tout les contreventements du vide sanitaire doivent remonter pour encadrer toutes les ouvertures supérieures à 60 cm et d'une hauteur minimum d'1m80 (tableaux et allège pour les fenêtres).

Dans les parties non contre-ventées, un chainage vertical ne peut-être espacé de plus de 5m.

Pas de percement de plus de 20 cm de diamètre dans une palée de contreventement et à 30 cm minimum des diagonales (triangulation entre 2 chainages verticaux).

Oui le scellement à la résine est possible en zone sismique mais attention de bien respecter le document technique d'application du fabriquant .
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Cyril85 a écrit:

Oui le scellement à la résine est possible en zone sismique mais attention de bien respecter le document technique d'application du fabriquant .


Beaucoup plus réservé sur ce point : les chainages sismiques doivent être ancrés par retour d'équerre à la base des fondation. Disposition impossible à réaliser avec du scellement chimique en cas d'oublie...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Ain
@ Cyril 85 : Merci pour cette réponse très détaillée !
Tu parles un peu comme les doc techniques, donc pas toujours simple à suivre mais grâce à toi j'ai encore affiné mon vocabulaire (une palée, chapeaux en rive)

Ce que je comprends c'est que j'ai raison de dire que ce n'est pas normal de ne rien voir dépasser de la chape du vide sanitaire là où il y a les contreventements et les grandes ouvertures. En fait, à la vue de mes photos, ils ont fait des contreventements dans les murs, mais pas dans le vide sanitaire !

J'ai pas bien compris la partie technique sur les percements des contreventements, ça implique quoi dans mon cas ? Ça oblige à casser le vide sanitaire ?

Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Ain
Tournesol a écrit: Beaucoup plus réservé sur ce point : les chainages sismiques doivent être ancrés par retour d'équerre à la base des fondation. Disposition impossible à réaliser avec du scellement chimique en cas d'oublie...


Alors là, ça se compliquerait encore plus, car notre sol argileux n'est pas le plus simple à travailler...
(Le terrassier au bout d'un jour de travail avait dit qu'il en avait marre, que c'était un chantier de m..de )

De toute façon je sais que je dois attendre l'expert, mais je voulais être au point pour le jour J pour éventuellement contredire si besoin...

Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 09h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs