Bonjour à tous,
en rénovation de maison, je consulte le forum qui regorge d'informations utiles. Je me pose une question sur la rénovation des combles de ma maison et plus particulièrement sur la modification de charpente qui m'est proposée ( évidement, je l'ai demandée ).
J'ai confiance en la personne qui me propose cet aménagement mais je souhaiterais néanmoins avoir quelques avis supplémentaires sur le principe.

La problématique est la suivante, combles de dimension 7.5m x 15m séparé par 2 fermes avec des entraits de charpente traditionnelle à 70 cm du sol ( point haut entrait).
On a envisagé l'escalier de 2 ou 3 marches pour franchir ces entraits.. mais ça ne sera que la solution de dernier recours car pas si pratique que ça... donc on voudrait supprimer les entraits des 2 fermes...


La charpente est actuellement comme ceci:




La solution proposée est la suivante:


Note: Les bois en bleu ne sont pas à l'echelle et pas forcement placés exactement comme sur le croquis. C'est un croquis de principe...


Ma question est la suivante: est-ce une solution viable à priori si réalisée par un professionnel qui sait dimensionner et exécutée par un charpentier qui a du métier? ou complètement irréaliste ?

Merci à ceux qui partagerons leurs avis.

cordialement,
fabrice.
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

il est étonnant qu'il vous laisse ça comme ça, les deux contres fiches ne servent plus à rien et le morceau de poinçon aussi long non plus alors autant re moiser à hauteur des contres fiches et virer ce qui géne au milieu ...... non..?

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonjour(soir) Ludovic, tous,
Merci d'avoir pris le temps de répondre, c'est sympa.


Je précise que je n'ai pas encore eu de proposition technique sur plan, ou calculée ou discutée avec un charpentier, mais juste une discussion téléphonique rapide avec le MO qui m'a expliqué une solution possible.

Disons qu'au niveau du poinçon,la hauteur sous comble n’étant pas énorme (mais la pente faible...), il faudrait voir ce que ça donne.
J'ai cru lire quelque part qu'on moise en général à 1/3 de la longueur de l'arbaletrier. Est-ce la règle générale qu'il faut respecter ?

Dans le cas où c'est très bas, ce moisage est-il absolument nécessaire ? ( en fait cette question est certainement indépendante de la hauteur, il est nécessaire ou pas dans cette configuration ).

Autre question, lorsqu'on moise le poinçon et les 2 arbaletriés, et qu'on enlève les 2 contre-fiches, est il nécessaire de garder les fiches de contreventement ( entre le poinçon et la faitiere) ? c'est peut être une question stupide... mais j'imagine que si elles sont là sur une charpente traditionnelle, il y a bien une bonne raison...


Merci,
fabrice
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

quelques tites choses....

la contre fiche poinçon/faitage ne peut être supprimé, remplacer pour être remonté oui.... mais ne jamais la supprimer puisque c'est elle qui maintien et bloque l'effet d'articulation de l'ensemble....

Pour le moisage oui sur 1/3 mais comme tu dis ceci est une généralité, ensuite tout dépend de la mise en place des jambes de forces et surtout de leur emplacement dans la reprise sous arba..

Le fait de moiser, supprime effet de charge qui se concentrerait sur l'extrémité des deux arbas en faitage.. et permet un meilleur équilibre et répartition des charges ainsi que diminuera l'effet de traction et de glissement des arbas sur les pieds de ferme...et donc la poussée en maçonnerie...


Pour pouvoir vraiment mettre en place la modif, il faudrait faire un plan de la ferme à l'echelle et coté là comme ça on peut t'expliquer les choses mais elles resteront générales dans la mesure ou seule les cotes donneront la finalité........

Ludovic...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Toulouse (31)
Bonsoir Ludovic, tous,


Merci pour les explications complémentaires.


Oui, après discussion, les deux arbalétriers seront moisés. Le contraire aurait été étonnant à priori...
Pour les contre fiches poinçon/faîtages je ne sais pas encore quel est le plan, car je n'ai effectivement pas de plan à l’échelle et coté, ce qui je le comprends est nécessaire pour commenter de manière juste et non générique.



Donc la suite quand ce plan est disponible.. là on rentre dans la période de congés, donc ça sera courant septembre .


merci,
cordialement,
fabrice
Messages : Env. 20
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 06h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir