Bonjour,
Petit nouveau sur le forum, je vous soumet un question qui me laisse sans réponse.

Voila, j'ai installé une pompe immergée dans mon puits, reliée à un vase d'expansion pour l'arrosage du jardin. Installation faite il y a environ 1 an.
Tout marche bien, sauf un phénomène bizarre : lorsque le vase d'expansion est vide (plus d'eau et pompe arrétée) la pression ne descend pas en dessous de 1.5 bars, événement récent alors que depuis l'installation ça descendait bien à zéro.

J'ai vérifié la pression dans le vase : 1.7 bars (soit 0.3 bars sous la pression de mise en route) : ok.
Le vase est a priori vide, plus d'eau au robinet.
Je n'ai pas pu vérifier le manomètre, mais lorsque je remet en route la pompe, il monte immédiatement, comme s'il restait bien 1.5 bar de pression !
La pompe s'enclenche bien à 2 bars et se déclenche à 3.2 bars, donc le manomètre et le commutateur sont bien alignés en pression.

Vu le principe de fonctionnement d'un vase d'expansion, je me demande comment cela est-il possible ? Et je sèche là dessus...

Avez vous une ou des idées ?
Merci. Joel
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
 
Env. 10 message Paris (75)
Hello,
Bon j'ai trouvé, c'est tout con quand on le sait...
J'ai tout démonté, y compris le manomètre. Et c'est ce satané mano qui ne descend plus à zéro.
Pourquoi ? Je pense qu'une saloperie (grain de sable) s'est infiltrée dans le mécanisme et l'empèche de revenir à zéro.
L'entrée du mano est vers le haut et, à ma connaissance, c'est un espèce de tire-bouchon qui se déroule avec la pression. Le grain de sable a dû se coller bien profond, et bloquer le tout.
Changement du mano, et hop c'est reparti. Avec un filtre anti-sable rajouté.
Si ça peut aider...
JR
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Je dois avouer que je ne vois pas du tout à quoi peut servir un "vase d'expansion" sur une installation d'arrosage...
Je connais les réservoirs à vessie, avec pressostat commandant la pompe, qui permettent d'automatiser le circuit et de réguler la pression; mais vu ce que tu décris, ce n'est pas cela...
donc...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
Salut,

Je pense que le terme 'vase d'expansion' que j'ai utilisé correspond au 'réservoir a vessie' que tu cites.
Son rôle est de temporiser la mise en route de la pompe, tout en gardant une pression suffisante, pour éviter qu'elle ne se mette en route dès que tu pompe 3-4 litres.
Pour l'arrosage, c'est effectivement pas trop justifié, parce que quand tu arroses, ca dure longtemps (en principe).
Par contre, quand tu l'utilises aussi dans tes toilettes,avec le ballon tu peux remplir 3 ou 4 chasse d'eau sans que la pompe démarre.

Joel
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Alors dans ce cas, il est normal que la pression interne se situe aux alentours de 1,5 bars; c'est à cette condition que le ballon remplit son rôle de régulateur de pression et de réserve d'eau... concrètement, cela te permet d'avoir toujours au moins 1,5 bar de pression dans ton réseau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Bonsoir
pendant que l'on y est le tire-bouchon s'appelle généralement un tube de bourdon. Il se deplie legerement et entraine biellettes pour décupler le mouvement au niveau de l'aiguille.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
bardal a écrit:Alors dans ce cas, il est normal que la pression interne se situe aux alentours de 1,5 bars; c'est à cette condition que le ballon remplit son rôle de régulateur de pression et de réserve d'eau... concrètement, cela te permet d'avoir toujours au moins 1,5 bar de pression dans ton réseau.


Pas quand il est vide quand même . Quand je vide complètement le ballon (plus d'eau sous pression, tous robinets ouverts), le mano ne descendait pas...
Je l'ai remplacé, c'est bien le manomètre qui merdait. Je l'ai trépanné, et le 'tube de Bourdon' était plein de sable.
Joel
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Mais si, même quand il est vide; c'est grâce à cela que ta pompe peut démarrer et s'arrêter sur ordre du pressostat; c'est à cela que sert un ballon à vessie....
Après, que le manomètre soit défaillant ou pas, c'est une autre histoire... mais si la pression dans le ballon descend à zéro, ta pompe ne doit pas s'arrêter du tout, surtout avec un robinet ouvert; elle démarre quand la pression descend au dessous de 2 bars et s'arrête à 3 bars (si j'ai bien compris le réglage)...
Par contre, si tu as démonté le manomètre pour le changer, tu as évidemment dégonflé le ballon, et si tu ne l'as pas regonflé à 1,5 ou 1,7, ton système fonctionne mal; concrètement ton "volume tampon" est inférieur à ce que tu peux espérer...bon, mais c'est pas très grave.... lis donc le mode d'emploi de ton appareil...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
Ok, compris. Je pense que je me suis mal exprimé dans mon message initial.
Effectivement, dans la 'vessie' il y a toujours de l'air, donc toujours une certaine pression.
Par contre, quand tu vides l'eau du ballon complètement, tu n'a plus de pression d'eau. Et comme le mano est sur la conduite d'eau, je trouvais cela inexplicable.
J'avais pas précisé - grosse erreur - que le mano mesurait la pression d'eau, pas d'air.
J'aime bien ces discussions intéressantes, c'est bon d 'apprendre.
Joel
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau ici, et aussi nouveau dans le monde de l'arrosage automatique.
J'ai une installation classique : pompe immergée dans un puits, réservoir à vessie qui enclenche et déclenche la pompe suivant certaines pressions au manomètre, le tout envoyant l'eau du puits sur une 6 voies pour 6 circuits d'arrosage automatique. L'ouverture des voies est programmée électroniquement.
Il y a 2-3 jours, j'ai choisi d'ouvrir manuellement une de ces voies pour qu'elle soit toujours nourrie en eau (à l'autre bout il y a un tuyau fermé par défaut, donc pas de pompage en continu bien sûr).
Et je ne sais pas du tout si c'est lié, mais aujourd'hui les plombs ont sauté.
Il semblerait que ce soit lié à la pompe immergée car dès que je rallume le réservoir à vessie (qui cherche à enclencher la pompe), ça saute immédiatement !

Une idée sur la manière de diagnostiquer plus précisément le problème (et le régler) ?
Je crains d'avoir à remonter la pompe (elle est à 20 mètres !)...

Des expériences similaires à partager ?

Merci pour vos lumières

Aurapp
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Paris (75)
Salut,
avant de remonter ta pompe, vérifie s'il n'y a pas un boitier intermédiaire.
Ces pompes marchent en général avec 3 enroulements, dont un est connecté à un condensateur pour le déphasage.
Il se peut que ce condensateur soit défectueux, et dans ce cas la pompe ne démarre pas et peut faire sauter le disjoncteur.
Ca m'est arrivé, donc je partage.
Le condensateur était explosé, cf photo, donc facile a détecter.
A+
Jo
Messages : Env. 10
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 02h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Créer un arrosage intégré automatique
Créer un arrosage intégré automatique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir