Retour
Menu utilisateur
Menu

Sectionneur-Interrupteur de Sécurité

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 749 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Palaiseau (91)
Bonjour
J'entreprends la rénovation d'un tableau électrique ancien (6 fusibles unipolaire en céramique, 4 pour les prises et 2 pour l'éclairage) se trouvant à côté du compteur EDF et du disjoncteur d'abonné à 15A . La barrette Terre se trouve également au même niveau. L'ensemble est positionné sur un mur d'un garage (à 2m de hauteur). Les fusibles protègent les circuits d'un appartement qui se trouve au dessus ainsi que des prises, l'éclairage et la chaudière Gaz se trouvant dans le garage.
L'appartement est un petit F2 < 35m2 (sans chauffage, ni ECS électrique), destiné à la location. Je souhaite sécurisé l'installation électrique. Je vais donc remplacer le tableau avec ID30mA, 40A, type AC et type A et des DD (16A, 20A,mais 32A pas utile car circuits uniquement en 2.5 ou 1.5mm2).
Tous les éléments de commandes se trouvant dans le garage sans accès intérieur avec l'appartement, je souhaite mettre en place un système de coupure de sécurité de l'ensemble de l'installation électrique ou tout au moins de ce qui concerne l'installation de l'appartement.
L'installation étant protégé par un disjoncteur d'abonné 15A, 500mA, et les interrupteurs différentiel 30mA prévus, des DD par circuits, je pense installer un interrupteur-sectionneur dans le séjour de l'appartement. Cette équipement viendra se mettre en coupure d'un câble 2x10mm2 qui viendra du tableau et qui y retournera. Le disjoncteur d'abonné sera raccordé à des barrettes P/N du tableau sur lesquelles partira le câble.
-1- Le tableau étant prévu en Schneider, je pense mettre un Interrupteur Schneider, ICLIC 2P 32A 400V, ref:16773 dans un mini coffret. Actuellement, l'abonnement EDF étant à 15A, le pouvoir de coupure à 32A est suffisant (même en envisageant de passer en abonnement 30A) sans avoir besoin de mettre un disjoncteur de branchement Schneider DB90 15/45A 500mA Sélectif.
-2- Le sectionneur pourrait couper l'ensemble de l'installation ou uniquement la partie qui concerne l'appartement. (par ex: en séparant les circuits de l'appartement derrière le ID30mA type A et les circuits du garage derrière ID30mA type AC.
Qu'en passez-vous? Merci
Messages : Env. 10
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si j'ai bien suivi votre DB est un 15/45A réglé sur 15A.
Le "calibre" de l'interrupteur sectionneur doit être supérieur ou égal à 45A donc 63A

Il faut une coupure générale dans le logement, donc l'interrupteur sectionneur ne peut pas couper une partie.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Palaiseau (91)
Merci Carminas
Oui il s'agit d'un disjoncteur d'abonné 15/45A, réglé sur 15A.
Peux-tu me dire où est renseigner cette règle (ampérage du sectionneur >ou= au maxi du disjoncteur) dans la norme C15-100?

Dans ce cas, je pense mettre un ISW INTERRUPTEUR SECTIONNEUR 2P 63A 415V BIPOLAIRE SCHNEIDER , ref=A9S60263.
Concernant la section des fils (prévu 2x10mm2), je comprends que l'on peut aller jusqu'à 22m en 45A ce qui est largement suffisant pour moi (la distance tableau - sectionneur est < à 4m soit un aller/retour <8m). Le fait de mettre un sectionneur de 63A ne modifie en rien cela.
Salutations
Messages : Env. 10
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas marqué de manière explicite dans la norme

Mais à partir du moment où le disjoncteur autorise 45A, il faut dimensionner l'installation pour cette valeur.
C'est pour cela qu'avec un DB 15/45A on met au moins du 10².
Sinon si vous teniez compte du calibre de réglage à 15A on pourrait se contenter de 1,5².

Même si la puissance d'abonnement est faible au départ, celle-ci peut être modifiée à tout moment et ce sera fait par ERDF par un simple coup de tournevis.
Il faut donc que l'installation soit prévue pour fonctionner sur toutes les valeurs de réglage du DB, donc prévue pour 45A
C'est pourquoi on met au moins du 10² et que l'on met un inter-sectionneur d'au moins 45A (donc 63A car c'est la première valeur supérieur ou égale)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 02h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir