Raccordement maison type 2

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.810 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Bonjour,

J'ai fait une demande de raccordement a ERDF pour un type 2. Ils m ont donc mis le compteur et le disjoncteur en limite de propriété car ma maison est a 45 mètres.

Je voulais savoir quel type de câble je devais acheter et faire passer dans mon fourreau rouge. Du 2g ou du 3g c est a dire avec la terre ?

D autre part qu'elle section de câble dois-je prendre du 16, du 25 ou plus ?

Merci beaucoup
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faudrait être certain de la mesure en comptant la descente et la remontée :
- 2x25² jusqu'à 42m
- 2x35² jusqu'à 58m
avec un DB 30/60A qui est le standard actuel d'ERDF

Le 2G n'existe pas (G veut dire Ground=Terre). On dit du 2x

Ne pas oublier câble d'asservissement HC et/ou téléinfo si vous pensez que vous en avez besoin

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Merci beaucoup.
Je vais prendre du 25mm2
Je me suis trompe, dois-je prendre du 2x25 mm2 ou 3x25 mm2 du coup ?

Si je veux avoir les heures pleines heures creuses que dois - je ajouter ???

Merci.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quelle est votre longueur exacte en comptant descente et remontée ?

Pour les HC : R2V en 2x1,5²
Pour la téléinfo (intéressant si vous avez du chauffage électrique) : Câble téléphonique de type SYT écranté. Du câble téléreport armé conviendra très bien pour cet usage

Prévoir de préférence un foureau TPC rouge de 40 à part.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
J ai 45 mètres de câble a passer en comptant les remontées.

Par contre je suis perdu dans la télé info et les hc. J ai un chauffage par rayonnants électriques et je souhaite prendre un contrat hp-hc.

J ai un fourreau tpc rouge de 40 en attente mais je ne sais pas quoi passer dedans, ni a quoi ça sert, ni ou raccorder ce ou ces câbles ensuite. En limite de propriété j ai la totalite compteur et disjoncteur....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour la liaison compteur DB la norme préconise de ne pas dépasser 2% de chute de tension, donc limite le 25² à 42m
Pour 45m vous auriez
- 2,2% maxi avec du 2x25²
- 1,5% maxi avec du 2x35²
Donc à vous de voir, si vous êtes dans un endroit perdu en bout de ligne ERDF avec déjà une tension pas bien élevée, ne partez pas sur du 25²


La téléinformation permet le dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie
Les informations échangées sont du type : type d'abonnement, période tarifaire en cours, consommation instantanée, indicateur de dépassement d'abonnement...
Le gestionnaire assura la fonction de programmateur de votre chauffage, de gestion des HC pour votre chauffe-eau, de délesteur pour couper tout ou partie de votre chauffage et de votre chauffe-eau en cas de pointe de consommation, de tout couper pendant les vacances et de remettre en route le jour de votre arrivée...

Avec des radiateurs rayonnants (pilotés par fil pilote), je vous conseille vivement cette option, donc passer un câble téléinfo
Mais vous pouvez faire le choix de ne pas faire gérer les HC par le gestionnaire, dans ce cas passez en plus le câble d'asservissement HC

Votre gaine TPC de 40 conviendra très bien pour cet usage

@+
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
En fait ce que je ne comprends pas c est que mon constructeur a mis au tableau électrique un contacteur pour le cumulus avec auto 1 et 0 inscris dessus . apparemment cela servirait a passer en hc et HP. C est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je dois passer un câble jusqu'en limite de propriété alors que j ai en principe un contacteur qui s en occupe.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non le contacteur ne s'en occupe pas de manière autonome
Le contacteur passer un courant de forte puissance (pour le chauffe-eau) pendant les HC en fonction de la présence de courant sur le circuit de commande (de faible puissance)
Cette présence de courant est pilotée par un contact qui s'ouvre et se ferme et qui se trouve soit sur le compteur électronique, soit sur le gestionnaire d'énergie



Si nécessaire, faites une photo de votre tableau capot ouvert

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Je vais essayer de prendre une photo de mon tableau et de mon coffret. En tout cas pour récapituler. J acheté un 2x25mm2 que je branche d un cote au disjoncteur en limite de propriété et de l autre cote a mon tableau électrique interieur . c est bien ca ?

Ensuite je dois acheter 2 autres câbles apparemment si j ai bien compris sans quoi je ne pourrais pas profiter du hc - hp. C est bien ça ?

D âpres votre schéma je dois raccorder ces 2 câbles au coffret en limite de propriété mais je ne sais pas a quoi et dans la maison mais la encore je pèche Huh
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non vous branchez le 2x25², d'un côté au disjoncteur en limite de propriété, de l'autre côté au dispositif de coupure générale du logement (qui est lui même relié au tableau)

Ensuite vous achetez au minimum 1 câble, soit HC, soit téléinfo. Mais si vous n'etes pas certain de l'usage prévoyez les deux.

Si vous utilisez le câbles HC pour vous relier au coffret en limite de propriété il faut se raccorder aux bornes C1C2 du compteur électronique
Si vous utilisez la téléinfo pour vous relier au coffret en limite de propriété il faut se raccorder aux bornes I1I2 du compteur électronique et il faudra relier le contacteur au contact HC placé sur le gestionnaire d'énergie


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Voila Carminas, en pièce jointe 2 photos de mon tableau intérieur.

Pouvez vous me dire ou je vais devoir brancher mon 2x25 mm2 svp ?

D autre part il y a un contacteur pour le cumulus. Avec la photo du tableau pouvez vous me dire ce que je dois acheter comme câble et ou je dois le passer si je veux le tarif hp-hc ?

Pour rappel j ai le disjoncteur et le compteur en limite de propriété.

D autre part il y a un trou sous mon tableau d ou sortent 1 câble noir, 1 bleu et 1 autre noir plus fin. Savez vous pourquoi mob constructeur a fait cela ? Si c est pour mettre le compteur je suis en type 2 donc je n'ai pas le compteur a l intérieur.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)


Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Votre 2x25² doit d'abord arriver sur un dispositif de coupure générale.

En sortie arrivez en 16² :
- soit sur les borniers du tableau (mais pour l'instant je n'en vois pas)
- soit sur la borne du haut du peigne vertical

Pour les fils du bas, peut être l'info HC et un fil pour aiguiller dans une gaine ????

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Je ne comprends pas a quoi sert ce trou en dessous avec ces deux câbles. Par contre vous le dites d arriver en 16mm2 alors que mon câble est en 25mm2. Je dois changer la section pour le raccorder a la borne du haut du peigne vertical ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suppose que le dispositif de coupure d'urgence se met au niveau du trou

Vous arrivez depuis la limite de propriété en entrée du dispositif de coupure en 25² et vous repartez en sortie du dispositif de coupure en 16² vers le tableau

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tiens sinon en voyant votre tableau, c'est bizarre l'endroit où vous avez mis votre parafoudre.
En général on le raccorde directement sur le peigne vertical, puis en mets à côté l'ID en faisant une liaison avec un peigne à 2 dents.

Mais vous avez peut être une bonne raison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Ce n est pas moi qui ait fait le montage c'est mon constructeur. Pensez vous que le parafoudre est mal placé ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Je ne suis pas sur mais il me semble que le parfoudre doit être a une distance de 50cm du bornier des prises de terre.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Levens (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca fonctionne comme c'est fait.
Mais ce n'est pas le raccordement le plus usuel que l'on voit
Dans tous les cas de figures vous êtes à moins de 50cm

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 09h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir