Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation de rampants (lame d'air ou pas)

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.347 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Dainville (62)
Bonjour,


je peux permet de lancer un éternel sujet sur l'isolation de rampants dans les combles.


Nous allons réaliser prochaine l'isolation des rampants de nos combles.


Nous sommes sous une toiture tuile avec un film sous toiture (pare-pluie donc) en papier carton bitumeux. L'isolant utiliser sera probablement de la laine de bois qui offre un meilleur déphasage qu'une laine minérale.


La où la question se pose, et nous avons eu de tout et son contraire (par des professionnels), et sur le fait d'avoir une lame d'air entre l'écran sous toiture et l'isolant ? Nos chevrons font 6cm d'épaisseur.


Faut-il laisser une lame d'air ? mais dans ce cas, je ne comprend pas comment celle-ci peut-être ventilée étant donnée qu'il n'y a pas d'ouverture ? et placer deux couche d'isolant croisé sur les chevrons (donc un vide de 6cm)


Ou faut'il coller l'isolant contre le film pour éviter ce qui est expliquer ici : http://www.cstc.be/homepage/[...]amp;art=235


J'avoue en perdre un peu la tête. Je me suis même posé la question, de mettre du liège entre les chevrons pour assurer un peu le coup ????


Je suis preneur de toute solution et aides sur le sujet, j'ai parcouru pas mal de forum, de site et manuel sur la question, mais sans jamais vraiment trouvé de réponses.


Merci d'avance
Messages : Env. 30
De : Dainville (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 20 message Charente
Arnoch a écrit:
je peux permet de lancer un éternel sujet sur l'isolation de rampants dans les combles.


Tu as le cahier_3651-2 concernant la ventilation et l'écran de sous-toiture
http://tinyurl.com/kep4uev

et le cahier 3560-V2 concernant l'isolation des combles
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]3560_V2.pdf

!
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

Plaquer l'isolant à la toiture se fait si seulement le parep luie est HPV c'est à dire perméable à la vapeur d'eau.
Si vous me parlé de film bitumeux, j'ai peur qu'il ne soit pas HPV. Dans cas laisser une lame de 2 à 4cm sous le film pour la ventilation naturelle. Oubliez donc l’isolant entre chevron et passer à l'isolant sous chevron.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Dainville (62)
Bonjour,



merci de vos réponses.

Je suis d'accord avec toi fabreizh mais quand je regarde les infos qu'il donne dans le lien que j'ai mis, l'on peut se poser des questions.
Le film bitumeux ne semble pas laisser passer d'air, je me demande donc comment la lame d'air peut-être ventilé ? Et si comme il disent, l'étanchéité à l'air à l’intérieur n'est pas parfaite le résultat est même pire.




Y'a rien de facile...
Messages : Env. 30
De : Dainville (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Etanche à l'air et etanche à la vapeur d'eau est différent.
normalement sur une toiture tu as une circulation d'air naturelle entre la sablière (en bas) et le faitage (en haut).


Arnoch a écrit:Bonjour,



merci de vos réponses.

Je suis d'accord avec toi fabreizh mais quand je regarde les infos qu'il donne dans le lien que j'ai mis, l'on peut se poser des questions.
Le film bitumeux ne semble pas laisser passer d'air, je me demande donc comment la lame d'air peut-être ventilé ? Et si comme il disent, l'étanchéité à l'air à l’intérieur n'est pas parfaite le résultat est même pire.




Y'a rien de facile...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Soliers (14)
Bonjour, il est strictement interdit de poser de l'isolation sur votre sous toiture, il faut un HPV impérativement.
J'ai fais cette solution chez moi pas de problème.
Messages : Env. 20
De : Soliers (14)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
comme déjà répondu il est presque certain que votre pare pluie ne soit pas du type HPV.
Il faut donc impérativement ménager une lame d'air entre l'isolant et la sous face du pare pluie .
Problème pour que cette lame d'air serve à quelque chose il faut qu'elle soit ventilée;
(ventilation basse et ventilation haute); ce qui n'est pas toujours facile à réaliser.
Ventilation haute, par exemple il faut arrêter le pare pluie à une vingtaine de centimètres
de la faîtière et mettre des tuiles faîtière ventilées, entrées d'air en partie basse au
niveau sablière .
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Eure
Hello ce post est particulièrement intéressant vu que je rencontre le même problème. Un feedback est il disponible ? Pour ma part la ventilation haute est OK avec film non hpv qui s arrêté a 10 cm de la faîtière. Par contre du cote sablière, pas d ouverture visible! On fait quoi ? On entaille le film non hpv sur la partie basse au risque de créer une infiltration par la suite quand l eau descendra du film pare pluie qui lui n est pas perméable ? Autre question : mon pare-pluie est posé en lés qui se recouvrent mais qui ne sont pas scotchés ni de l extérieur ni en sous face du par pluie. Je fais quoi? Je scotch les lés pour assurer une étanchéité a l air ou bien ce sont ces lés non stochés qui assurent une ventilation entre la sous face du pare-pluie et l isolant ? [img]no[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

écran de sous toiture non HPV
Voir par exemple :

https://www.siplast.fr/profi[...]ventilation

<On entaille le film non hpv sur la partie basse au risque de créer une infiltration par la suite quand l eau descendra du film pare ...... >

non on regarde ce qu'il est possible de faire an niveau de la sablière

<Autre question : mon pare-pluie est posé en lés qui se recouvrent.... >

Il vaut mieux faire l'étanchéité à l'air au niveau du pare vapeur, aujourd'hui
un pare vapeur sous forme de membrane indépendante est nécessaire.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 21h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir